Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4400
Question dépannage climatisation : Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Bonjour à vous tous,
Vous faites un travail formidable avec ce site. Un grand merci !
Mon souci : depuis 3 mois j’ai fait installer par un pro une clim réversible Mitsubishi UE MXZ-3D68A et 2 splits intérieurs MSZ-EF18VE2 et MDZ-EF42VE2.
L’UE est installée au sol dans la cour de l'immeuble avec l’autorisation de la copro puisque j’habite au rez de chaussée.
Le bruit de soufflage de l’UE dépasse les 60db (relevé avec une appli sur mon iPhone).
Le soufflage est quasi constant lorsque les 2 split fonctionnent. De temps en temps des pauses de l’UE de 5 minutes mais peu fréquentes.
Les voisins sont venus se plaindre du bruit de soufflage. Je trouve aussi que c’est bien + bruyant que je ne l’avais imaginé avant de faire poser la clim.
Hier l’installateur est venu à ma demande voir ce qui n’allait pas. Il a cherché et à fini par avancer l'UE de 15 cm de + du mur car elle était à moins 5 cm. Selon lui, elle manquait d’air.
Résultats baisse de bruit de soufflage d’environ 10db et un fonctionnement qui paraît plus normal (soufflage, puis longues pauses, puis soufflage ...).
Mais c’est encore bruyant. Les voisins sont tout proche, c’est Paris...
Ma question : je vois qu’il y a un « mode silence de l’UE » dans la notice. L’installateur n’y est pas favorable. Il craint une perte de rendement.
Qu’en pensez-vous ? Il ne sait pas l’activer mais veut bien essayer.
Ma télécommande sans fil ne permet pas cette fonctionnalité. Que dois-je faire, lui demander de mettre une filiaire ?
Merci beaucoup par avance de votre aide.
Bien à vous. Cyril
Vous faites un travail formidable avec ce site. Un grand merci !
Mon souci : depuis 3 mois j’ai fait installer par un pro une clim réversible Mitsubishi UE MXZ-3D68A et 2 splits intérieurs MSZ-EF18VE2 et MDZ-EF42VE2.
L’UE est installée au sol dans la cour de l'immeuble avec l’autorisation de la copro puisque j’habite au rez de chaussée.
Le bruit de soufflage de l’UE dépasse les 60db (relevé avec une appli sur mon iPhone).
Le soufflage est quasi constant lorsque les 2 split fonctionnent. De temps en temps des pauses de l’UE de 5 minutes mais peu fréquentes.
Les voisins sont venus se plaindre du bruit de soufflage. Je trouve aussi que c’est bien + bruyant que je ne l’avais imaginé avant de faire poser la clim.
Hier l’installateur est venu à ma demande voir ce qui n’allait pas. Il a cherché et à fini par avancer l'UE de 15 cm de + du mur car elle était à moins 5 cm. Selon lui, elle manquait d’air.
Résultats baisse de bruit de soufflage d’environ 10db et un fonctionnement qui paraît plus normal (soufflage, puis longues pauses, puis soufflage ...).
Mais c’est encore bruyant. Les voisins sont tout proche, c’est Paris...
Ma question : je vois qu’il y a un « mode silence de l’UE » dans la notice. L’installateur n’y est pas favorable. Il craint une perte de rendement.
Qu’en pensez-vous ? Il ne sait pas l’activer mais veut bien essayer.
Ma télécommande sans fil ne permet pas cette fonctionnalité. Que dois-je faire, lui demander de mettre une filiaire ?
Merci beaucoup par avance de votre aide.
Bien à vous. Cyril
05 décembre 2017 à 08:39
Réponse 1 problème clim réversible
Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Bonjour,
Premièrement l’installateur aurait dû respecter au moins les 10 cm contre le mur, si je ne me trompe pas, mettre à 20 cm c'est encore mieux pour faciliter le nettoyage.
Donnez-nous la surface de vos 2 pièces, ainsi que leur surface, ainsi que le volume et l'isolation.
Car votre machine est donnée pour 8.60 kW en chaud et le mode silence peut être plus judicieux la nuit quitte à perdre 2 degrés de puissance mais aussi presque 3 db(A), cela ne vous empêchera pas de remettre en normal la machine quand le bruit de la circulation reviendra avec les première heures de la journée.
J'espère qu'elle est bien dimensionnée car vous avez un Split de 1800 W et un de 4.2 kW.
Peut-être aussi qu'un modèle moins puissant aurait été préférable car moins de bruit ? mais pour cela il faut plus de renseignement sur votre appartement.
Cordialement, cathars
Premièrement l’installateur aurait dû respecter au moins les 10 cm contre le mur, si je ne me trompe pas, mettre à 20 cm c'est encore mieux pour faciliter le nettoyage.
Donnez-nous la surface de vos 2 pièces, ainsi que leur surface, ainsi que le volume et l'isolation.
Car votre machine est donnée pour 8.60 kW en chaud et le mode silence peut être plus judicieux la nuit quitte à perdre 2 degrés de puissance mais aussi presque 3 db(A), cela ne vous empêchera pas de remettre en normal la machine quand le bruit de la circulation reviendra avec les première heures de la journée.
J'espère qu'elle est bien dimensionnée car vous avez un Split de 1800 W et un de 4.2 kW.
Peut-être aussi qu'un modèle moins puissant aurait été préférable car moins de bruit ? mais pour cela il faut plus de renseignement sur votre appartement.
Cordialement, cathars
05 décembre 2017 à 10:57
Réponse 2 problème clim réversible
Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Bonjour.
Habitant Paris et ayant été confronté à ce genre de problème très souvent.
Je peux vous dire que le souci est que souvent c'est lié à la jalousie "pourquoi eux et pas moi ?" Mais bon à partir du moment que le syndic a accepté le dossier je ne vois rien qui puisse vous interdire d'utiliser votre PAC.
Surtout qu'en hiver les fenêtres sont fermées. On peut quand même avoir une bonne entente avec ses voisins, tout simplement en leur demandant d'effectuer des mesures chez eux, fenêtres ouvertes et fermées.
Qu'un appareil fasse 100 db ou 20 le problème est le même, car on ne se base pas par rapport au bruit de la machine seule, les données techniques comme les db sont fournies par le constructeur à X mètres.
Puis il y a le bruit environnemental, alors normalement sur Paris il est autorisé de dépasser la mesure prise avec 5 db le jour et 3 db au dessus la nuit.C'est à dire il faut prendre ces mesures en pleine journée à différents horaires, puis la nuit après 22 H. A ide sans la clim et avec la clim.
Après, avec un effort de la part de votre installateur, il n'est pas impossible de rajouter une isolation phonique à l’intérieur de votre UE. Sachant que Mitsubishi électrique est quand même une très bonne marque, performante au niveau sonorisation, et fonctionnement chaud ou froid.
Habitant Paris et ayant été confronté à ce genre de problème très souvent.
Je peux vous dire que le souci est que souvent c'est lié à la jalousie "pourquoi eux et pas moi ?" Mais bon à partir du moment que le syndic a accepté le dossier je ne vois rien qui puisse vous interdire d'utiliser votre PAC.
Surtout qu'en hiver les fenêtres sont fermées. On peut quand même avoir une bonne entente avec ses voisins, tout simplement en leur demandant d'effectuer des mesures chez eux, fenêtres ouvertes et fermées.
Qu'un appareil fasse 100 db ou 20 le problème est le même, car on ne se base pas par rapport au bruit de la machine seule, les données techniques comme les db sont fournies par le constructeur à X mètres.
Puis il y a le bruit environnemental, alors normalement sur Paris il est autorisé de dépasser la mesure prise avec 5 db le jour et 3 db au dessus la nuit.C'est à dire il faut prendre ces mesures en pleine journée à différents horaires, puis la nuit après 22 H. A ide sans la clim et avec la clim.
Après, avec un effort de la part de votre installateur, il n'est pas impossible de rajouter une isolation phonique à l’intérieur de votre UE. Sachant que Mitsubishi électrique est quand même une très bonne marque, performante au niveau sonorisation, et fonctionnement chaud ou froid.
05 décembre 2017 à 17:27
Réponse 3 problème clim réversible
Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Bonsoir à tous,
Oui PL sans remettre en doute la qualité certaine de Mitsubishi électrique, il est vrai que dans certaines conditions, voire enfermé dans une cour, cela peut augmenter du double le ressenti de la pression acoustique, mais bon avec de bons vitrages cela reste inaudible !
Et en plus comme vous dites sur Paris je pense que les gens ont de bons vitrages !!
Mais je reviens sur 8.6 kW pour 2 pièces je trouve cela un peu fort !! j'attends plus d'information sur l'isolation et le volume !
Mon voisin a la même installation MXZ-3D68C, 6.8 kW à froid et 8.6 kW à chaud pour 110 m² !!
Du coup le mode silence peut être une bonne idée pour CyrilParis.
Cordialement. cathars
Oui PL sans remettre en doute la qualité certaine de Mitsubishi électrique, il est vrai que dans certaines conditions, voire enfermé dans une cour, cela peut augmenter du double le ressenti de la pression acoustique, mais bon avec de bons vitrages cela reste inaudible !
Et en plus comme vous dites sur Paris je pense que les gens ont de bons vitrages !!
Mais je reviens sur 8.6 kW pour 2 pièces je trouve cela un peu fort !! j'attends plus d'information sur l'isolation et le volume !
Mon voisin a la même installation MXZ-3D68C, 6.8 kW à froid et 8.6 kW à chaud pour 110 m² !!
Du coup le mode silence peut être une bonne idée pour CyrilParis.

Cordialement. cathars
05 décembre 2017 à 18:24
Réponse 4 problème clim réversible
Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
Bonsoir,
En fait le mode silence pour l'unité extérieure fait 3 db(A) de 48 db à 45 db en moins en froid, donc deux fois moins de bruit ressenti.
Mais en chaud, 4 db (A) en moins de 52 db à 48 db ! c'est un avantage sur les MXZ ce mode silence on perd un peu de rendement, en gros entre 25% et 30%, mais si le système est un peu surdimensionné pas de souci à avoir !
Cordialement. cathars
En fait le mode silence pour l'unité extérieure fait 3 db(A) de 48 db à 45 db en moins en froid, donc deux fois moins de bruit ressenti.
Mais en chaud, 4 db (A) en moins de 52 db à 48 db ! c'est un avantage sur les MXZ ce mode silence on perd un peu de rendement, en gros entre 25% et 30%, mais si le système est un peu surdimensionné pas de souci à avoir !
Cordialement. cathars
05 décembre 2017 à 20:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 4. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite