Bruits anormaux à partir des consoles
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3890
Question forum climatisation : Bruits anormaux à partir des consoles
Bonjour.
Je me permets d'intervenir pour des amis âgés et qui n'ont pas internet.
Elles avaient une console 1 MFZ-KA25 5 (1er étage) et ont complété leur installation par 2 autres consoles (rez de chaussée).
Marque Mitsubishi...
Depuis bruits sonores (bourdonnements., ronflements aléatoires... mais qui deviennent insupportables la nuit... mettent des boules Quiès pour dormir.
Bruits d'autant plus puissants que la température baisse.
Cet hiver, avec un froid plus intense, le groupe extérieur a été entièrement couvert de glace...
Un groupe a été changé mais le problème perdure et ces personnes âgées et connaissant de graves problèmes de santé ne supportent plus cette situation.
Quelqu'un a t-il connu ce type de problème et quelle pourrait être l'explication ?
Merci et bien cordialement.
Je me permets d'intervenir pour des amis âgés et qui n'ont pas internet.
Elles avaient une console 1 MFZ-KA25 5 (1er étage) et ont complété leur installation par 2 autres consoles (rez de chaussée).
Marque Mitsubishi...
Depuis bruits sonores (bourdonnements., ronflements aléatoires... mais qui deviennent insupportables la nuit... mettent des boules Quiès pour dormir.
Bruits d'autant plus puissants que la température baisse.
Cet hiver, avec un froid plus intense, le groupe extérieur a été entièrement couvert de glace...
Un groupe a été changé mais le problème perdure et ces personnes âgées et connaissant de graves problèmes de santé ne supportent plus cette situation.
Quelqu'un a t-il connu ce type de problème et quelle pourrait être l'explication ?
Merci et bien cordialement.
13 avril 2017 à 17:48
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Bonjour. Derrière l'écran il ne va être facile de vous répondre.
Il va falloir nous en dire plus et le plus précis possible.
Ce peut être n'importe quoi, la volute de soufflage qui frotte, le plastique qui craque, un sifflement soit par le passage du fluide (manque de fluide), soit par la volute de soufflage, un bruit électronique carte de l'UI, pompe de relevage, transmission de bruits de l'UE vers l'UI, etc... Un enregistrement, pas trop court si possible, pourrait aussi nous aider.
Il va falloir nous en dire plus et le plus précis possible.
Ce peut être n'importe quoi, la volute de soufflage qui frotte, le plastique qui craque, un sifflement soit par le passage du fluide (manque de fluide), soit par la volute de soufflage, un bruit électronique carte de l'UI, pompe de relevage, transmission de bruits de l'UE vers l'UI, etc... Un enregistrement, pas trop court si possible, pourrait aussi nous aider.
14 avril 2017 à 09:38
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Merci de cette première réponse ; je vois mes amis bientôt et je vais leur poser d'autres questions plus précises.
Mais, le fait que ces bruits sont aléatoires risquent de rendre le diagnostic encore plus difficile.
Par contre, il y a, semble t-il une corrélation avec la température extérieure.
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
Je vais continuer à voir avec eux...ils sont vraiment perdus et je ne suis spécialiste des problèmes de climatisation mais je ne doute pas que ce forum va nous aider à mieux "cerner" la question."
Un grand merci à tous et toutes.
Mais, le fait que ces bruits sont aléatoires risquent de rendre le diagnostic encore plus difficile.
Par contre, il y a, semble t-il une corrélation avec la température extérieure.
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
Je vais continuer à voir avec eux...ils sont vraiment perdus et je ne suis spécialiste des problèmes de climatisation mais je ne doute pas que ce forum va nous aider à mieux "cerner" la question."
Un grand merci à tous et toutes.
14 avril 2017 à 11:50
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Bonjour,
Oui avec des températures plus basses voire en dessous de zéro l'unité extérieure fonctionne à un régime plus fort, quand l'unité extérieure est prise en glace et que le fluide frigorigène n'est plus à la température efficace pour chauffer correctement, la clim donne un ordre de dégivrage, qui se traduit par des bruits de fluide style bouilloire, craquement dû à la dilatation des plastiques et une remontée de la puissance calorifique de l’installation par une vitesse au maximum de sa puissance.
Je pense que l'unité extérieure doit être tout près de leur chambre à coucher pour entendre le fonctionnement de la machine, à l’extérieur ?
Vous dites qu'ils ont rajouté 2 consoles mais vous parlez que d'une unité extérieure prise en glace ??
J'espère qu'ils ne l'ont pas ajouté sur l'unité extérieure existante car le dysfonctionnement serait justifié et de plus est-ce qu’il est possible de le faire, oui quand l'unité extérieure est prévue d'origine pour plusieurs splits ou console.
Cordialement, cathars
Oui avec des températures plus basses voire en dessous de zéro l'unité extérieure fonctionne à un régime plus fort, quand l'unité extérieure est prise en glace et que le fluide frigorigène n'est plus à la température efficace pour chauffer correctement, la clim donne un ordre de dégivrage, qui se traduit par des bruits de fluide style bouilloire, craquement dû à la dilatation des plastiques et une remontée de la puissance calorifique de l’installation par une vitesse au maximum de sa puissance.
Je pense que l'unité extérieure doit être tout près de leur chambre à coucher pour entendre le fonctionnement de la machine, à l’extérieur ?
Vous dites qu'ils ont rajouté 2 consoles mais vous parlez que d'une unité extérieure prise en glace ??
J'espère qu'ils ne l'ont pas ajouté sur l'unité extérieure existante car le dysfonctionnement serait justifié et de plus est-ce qu’il est possible de le faire, oui quand l'unité extérieure est prévue d'origine pour plusieurs splits ou console.
Cordialement, cathars
14 avril 2017 à 14:39
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Bonjour.
Oui, nous allons essayer.
Dans ce cas les dégivrages sont incorrectement effectués.
Il faudrait faire un essai, mettre à fond en chaud température maxi, et ventilation maxi, attendre 20 minutes env et nous donner la température de soufflage.
Faire un essai en froid nous dire la température de reprise au niveau de la grille de reprise et la température de soufflage en sortie de soufflage directement.
Dans la mesures de vos possibilités, ces infos nous seront précieuses pour une bonne 1er approche.
Oui, nous allons essayer.
Citation :Non cela pourrait être un manque de gaz.
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
Dans ce cas les dégivrages sont incorrectement effectués.
Il faudrait faire un essai, mettre à fond en chaud température maxi, et ventilation maxi, attendre 20 minutes env et nous donner la température de soufflage.
Faire un essai en froid nous dire la température de reprise au niveau de la grille de reprise et la température de soufflage en sortie de soufflage directement.
Dans la mesures de vos possibilités, ces infos nous seront précieuses pour une bonne 1er approche.
14 avril 2017 à 14:41
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Bonjour à tous.
Attention aux quiproquos quand des gens, non spécialistes des clims, décrivent certaines choses. Pour un climaticien, "couvert de glace" signifie, comme le dit PL, une accumulation de glace DURE due à un dysfonctionnement au niveau des dégivrages. Mais peut-être que la personne avait juste constaté que l'échangeur était tout blanc (de givre), ce qui est NORMAL en période de froid humide si on vient voir l'UE... entre 2 dégivrages! Une précision de l'internaute couronné en l'an 800 s'impose. :-)
Cordialement, Dom.
Attention aux quiproquos quand des gens, non spécialistes des clims, décrivent certaines choses. Pour un climaticien, "couvert de glace" signifie, comme le dit PL, une accumulation de glace DURE due à un dysfonctionnement au niveau des dégivrages. Mais peut-être que la personne avait juste constaté que l'échangeur était tout blanc (de givre), ce qui est NORMAL en période de froid humide si on vient voir l'UE... entre 2 dégivrages! Une précision de l'internaute couronné en l'an 800 s'impose. :-)
Cordialement, Dom.
15 avril 2017 à 20:05
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Bruits anormaux à partir des consoles
Merci pour tous vos conseils mais je ne pense pas que ce Monsieur puisse en mettre en pratique lui-même.
Le couple souffre de graves problèmes de santé et est trop affaibli pour agir physiquement.
L'installateur qui a beaucoup fait pour régler la question dit qu'il ne peut plus rien faire "et que le niveau sonore de installation n'est pas incompatible" avec le matériel acheté.
Ce sont aussi les conclusions du constructeur....
Mes amis souhaiteraient faire faire une "expertise" indépendante... Là encore, je suis obligée de faire appel à vos idées et à vos conseils (y compris sur une base financière de la prestation pour ne pas risquer d'être "arnaqués").
Pour information, mes amis habitent dans le sud de l''Essonne (91).
Merci d'avance et bien cordialement.
Le couple souffre de graves problèmes de santé et est trop affaibli pour agir physiquement.
L'installateur qui a beaucoup fait pour régler la question dit qu'il ne peut plus rien faire "et que le niveau sonore de installation n'est pas incompatible" avec le matériel acheté.
Ce sont aussi les conclusions du constructeur....
Mes amis souhaiteraient faire faire une "expertise" indépendante... Là encore, je suis obligée de faire appel à vos idées et à vos conseils (y compris sur une base financière de la prestation pour ne pas risquer d'être "arnaqués").
Pour information, mes amis habitent dans le sud de l''Essonne (91).
Merci d'avance et bien cordialement.
17 avril 2017 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Choix entre split et consoles dans salon avec volume important
- N°9412 : Bonjour. Je souhaite remplacer ma climatisation réversible de 2007 qui est tombée en panne. Mon salon, qui est une grande pièce avec une hauteur sous plafond importante, nécessite une solution adaptée. J'ai donc sollicité...
- 4. Mes consoles indiquent Erreur U4
- N°5559 : Bonjour, J'ai un problème avec mes consoles. Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6. J'ai vu vos réponses sur une autre personne mais je ne comprends pas le problème de... Carte. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci...
- 5. Console Toshiba émet un souffle bruyant
- N°7575 : Bonjour. Mon installation réalisée les 10 et 11 septembre 2020 est composée de : Un groupe extérieur Toshiba de 5,2 kw (RAS-2M18U2AVG-E) Un split Toshiba Seiya de 3,5 Kw (RAS-B13J2KVG-2) Une console Toshiba double flux de...
- 6. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
- 7. Déporter sonde de reprise consoles Daikin
- N°7359 : Bonjour. Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts,...
- 8. Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages
- N°6023 : Bonjour. Suite à des dysfonctions (cracs, chuintements des fluides, sifflements, ventilation irrégulière) de ma clim Mitsubishi multi-splits causés par une installation des liaisons cuivre défectueuse (liaison trop courte...
- 9. Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi
- N°2189 : Bonjour, Nous avons fait équiper notre maison de climatiseurs MITSUBISHI en 2007, deux unités extérieures, 3 splits au rez-de-chaussée, du gainable à l'étage (SEZ-KC25VA). Jusqu'à cet été, nous étions très satisfaits...
- 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite