Bonjour.

Pas de réponses à mon souci sur l'Airton 12 CHSA/ZI.
Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
Elle fonctionne de façon aléatoire... Depuis 3 jours elle chauffe nickel.
Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel.
La pression gaz semble bonne.
Je dois signaler que je l'ai installée avec un problème local...
L'unité extérieure est plus basse que l'unité intérieure...mais les tuyaux par nécessité... montent dans un grenier puis redescendent vers l'unité extérieure...
question: y a t'il dans l'unité intérieure un capteur de pression ou d'huile, ou une bulle d'air qui mettraient la clim en sécurité... pendant 3 semaines en attendant une résorption se met en EC erreur de communication chez Airton..
Elle chauffe depuis 3 jours je n'ose pas l’arrêter... elle risque d'être opérationnelle dans 3 semaines.
Merci.
20 janvier 2022 à 10:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour bricoman52.

Note d'un modérateur.
Citation :
Pas de réponses à mon souci sur l'Airton 12 CHSA/ZI.
Vous abusez un peu quand vous écrivez pas de réponses.
Peut-être que les réponses proposées ne correspondent pas à vos attentes mais vous ne pouvez pas écrire pas de réponse.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 10:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Oui. Effectivement aucune réponse n'a apporté de solution car c'est une panne extrêmement complexe... les indications des codes de pannes sont inutilisables...j'ai changé les cartes...contrôlé la pression...
Les sondes... c'est une histoire de fou avec une panne intermittente... intermittence de 3 semaines.
20 janvier 2022 à 11:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Quelle pression avez-vous mesuré ?
Nature du fluide réfrigérant ?
Quelle est la température de soufflage ? Pour une température ambiante de ? à 1,5 m du sol hors flux d'air.
Il n'y a pas de capteur de pression dans ce type de clim.

Cordialement, JIMA
21 janvier 2022 à 17:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, capteur de pression ou d'huile dans ce type de machine non, des sondes oui qui font office de capteur par relevé de températures oui.
Que l'unité soit plus basse ou plus haute l'une de l'autre cela n'a pas beaucoup d'incidence, seulement si les métrés de tube ne sont par respectés d'après les données constructeur.
La pression gaz ne veut rien dire seulement si c'est flagrant par constatation d'un pro.
Des relevés de température soufflage reprise seraient plus parlants.
"Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel."
là j'ai un doute ?
"EC erreur de communication chez Airton."
sur les cartes UI et UE, vérifier hors tension les connectiques, visuellement si il n'y aurait pas une marque noir prononcée.
Les connexions électriques à resserrer.
21 janvier 2022 à 18:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Étant bon en électricité et électronique... tous les contrôles ont été faits... j'ai plein de doc techniques... les sondes sont bonnes... toutes les tensions sont bonnes quand elle est en fonctionnement... d'ailleurs sa conso entre 600 et 700 watts avec 4 degrés extérieur me conviennent.
Contrôle de pression... rudimentaire, plutôt amateur, mano à 3 zones effectué clim en position froid, la pression est en zone bleue... puis descend en zone verte low.
Je dois dire que quand j'ai monté cette clim Airton avec raccords ready clim... j'ai alerté le service SAV car au vissage d'un raccord j'ai entendu une prise d'air... ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter... par la suite elle fonctionnait normalement.
J'ai peur que cette panne bizarre ... le SAV m'a dit d'en acheter une autre... ce qui n'est pas mon principe, soit due à une micro fuite
Ma question une baisse de pression de gaz pourrait elle faire qu'à mise sous tension.. il n'y a strictement rien qui bouge dans l'unité extérieure... sauf les diodes et en 3 minutes on passe en EC.
Quel capteur comprendrait qu'il y a manque de gaz ?
Panne intermittente de 3 semaines.
Actuellement elle fonctionne parfaitement depuis 5 jours.
En vous remerciant.
22 janvier 2022 à 14:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Hélas cette nuit elle s'est arrêtée... peut-être sur un cycle de dégivrage car il fait froid dehors.
Je pense parfois à la vanne 4 voies, mais est-ce que cette pièce peut faire qu'en demande de démarrage absolument rien ne bouge dans l'UE, même pas un tour de ventilo, et qu'elle se mette en EC au bout de 2 minutes.
Comme toujours elle redémarrera dans 3 semaines... pour 4 ou 5 jours.
Une idée ?
Merci.
23 janvier 2022 à 08:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Difficile de convaincre un "bricolo borné" :-)
Coupez l'alim de votre installation 10mn puis remettez la sous tension, elle repartira avant les 15 jours.

Vous ne faites pas ce qu'on vous demande alors ne vous plaignez pas :-)
Lorsqu'elle répartira, mesurez les températures de reprise et de soufflage de l'UI.
Cordialement, JIMA
23 janvier 2022 à 14:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
JIMA il est bien évident j'ai déjà coupé l'alim... en 3 semaines je le fais au moins 50 fois.... faisant de l'électronique depuis l'âge de 7 ans... c'est évidemment la première chose à faire !
Pour le soufflage et les mesures... ça va être difficile... entre les reprises des 3 semaines, je redis, rien ne bouge dans l'UE ni ventilo ni compresseur.
Pendant les 3 minutes avant le fatidique EC l'unité intérieure fait son boulot... et souffle évidemment de l'air froid.
Par ailleurs quand elle repart au bout de 3 semaines, tous les paramètres sont normaux... tensions... intensités... sondes.
Bien évidemment j'ai revu depuis longtemps aussi toutes les connexions et ai tout mesuré, regardé, pas de pièce dégradée... ce qui explique qu'après son repos de 15 jours elle fonctionne parfaitement 5 jours !
Pour le moment je ne me suis pas attaqué à l'unité intérieure...
Cordialement.
23 janvier 2022 à 18:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Dans votre demande, vous citez une question dans laquelle vous avez écrit d'avoir une température de 89°C dans le gros tuyau de l'UE, ceci nous fait déduire que vous avez une surcharge de fluide frigorigène.

Cette surcharge, bloque le module de commande du compresseur progressivement lequel à son tour va bloquer le module d'alimentation.
Hors tension, shuntez l'alimentation 5V avec la masse ou GND le temps de décharger l'éventuel condensateur qui vous empêche de repartir.
Lorsque la PAC repartira, faites les mesures de températures demandées sur l'UI.
Cordialement. JIMA
24 janvier 2022 à 11:49
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Surcharge de gaz ? sur un système aeroquip ? avec 88°c sur un tube de refoulement c'est beaucoup trop haut, sur le compresseur je veux bien, je verrais plus un manque de gaz.
Par contre Airton sont trop forts pour le remplacement complet de votre appareil. lol
24 janvier 2022 à 19:03
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour PL.
Ces 88° c'était l'an dernier... je ne l'ai pas inventé mais par 10°extérieur et je l'avais sans doute mise à fond pour la tester... actuellement demande 22° j'ai une sortie gaz entre 40° et 50°.
J'avais répondu à JIMA mais toute ma discussion s'est perdue au moment de l'envoi.
Donc JIMA, n'ayant pas la doc sous les yeux... après de multiples essais de coupure/réinitialisation avec au final EC en 2 minutes, j'ai ouvert, tapoté la vanne 4 voies sans conviction, mesuré la tension sur la bobine... trouvé 4 V ??? mais dans une séquence tout dort, rien ne bouge, pas trop étonnant.
Puis à un moment, demande de froid ne se met pas en EC.
Je flaire la bonne occasion...
Alors je réchauffe le capteur de l'UI... et miracle elle démarre en clim !

La passe en chaud où j'ai entre 40 et 50 sur le tuyau gaz.
Tension sur la bobine 4 voies 232 en chaud.
Soufflage à 1.5 m 25°.
Les ailettes sont à 35 - 40 sur une demande de 22°.
Au bout de 45' givrage important.
Je viens de surveiller au bout de 2 h le dégivrage, seul le compresseur tourne, sort une grosse quantité d'eau, la température du tuyau gaz s'abaisse jusqu'à moins 17° (-17 !) est-ce normal ? Dégivrage 2 minutes environ et tout repart normal...
Est-ce le tapotage de la vanne qui a fait redémarrer ?
Au passage je signale que l'an dernier j'ai eu Enedis 3 jours avec 254 V ! ils se disputaient pour savoir combien il devait y avoir sur le neutre... ils pensaient que leur terre n'est pas bonne mais ne savaient pas comment en mettre une autre.
Je suis toujours en tension forte (240v) mais pour eux c'est normal et je n'ai pas mesuré mon neutre !
Depuis 1 mois il y a une baisse... parfois je trouve 216 V mais EDF a des soucis avec ses centrales... et cet après-midi Enedis a passé 2h chez mon voisin qui a un Linky ??? en triphasé et qui ne consomme rien ! car il est vieux et se chauffe au bois !
Autant dire que le courant ici c'est bizarre mais mes 3 autres clim Airton ont l'air de s'en accommoder !
Cordialement à vous 2.
24 janvier 2022 à 19:40
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

240v c’est normal, par contre 216 v moins normal. Un conseil vérifier ou faites vérifier tous vos serrage électriques, travail assez long, prises de courant, lumières, tableau électrique, et biens sur les appareils comme la clim. 40/50 °c, c’est un peu bas mais avec les températures basses en ce moment je dirai normal.

Oui c’est normal aussi avec des -17 sur le tube gaz lors des dégivrage, ce pourquoi les UI stoppent en ventilation sinon on se caillera vite fait et que cette ventilation UI, se mets de nouveau en fonctionnement à partir d’une température de 37°c sonde batterie UI qui donne cette information.
Parfois et cela m’est arrivé très souvent que le faits faites de tapoter sur la V4V on décoince le tiroir qui reste partiellement bloqué. Et ça repart comme en 40.
25 janvier 2022 à 18:56
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ?

bricoman52
Membre inscrit
bricoman52
29 messages
Bonjour.
Je suis toujours avec mon problème de clim 12chsa/zi 405597 qui démarre parfois... fonctionne 3 jours et s'arrête pour longtemps...
Je viens de voir une réponse de Zeffy sur un problème similaire ... question 3112... il parle de tension de 15 volts sur un 7805 et 5 volts sur les 2 autres pattes... je viens de voir que je n'ai que 12 volts au lieu de 15... sinon 5 volts OK.
Est-ce problématique ?
Il parle d'une zener sous le connecteur, c'est sans doute celle qui est à sa gauche à 5 cm ?
Pour la réponse de Jima je n'ai pas trouvé où se trouve le 5 volts à court-circuiter (clim débranchée bien sûr).
J'ai changé la carte de l'UI elle n'est pas en cause... J'ai toujours EC et 13 clignotements sur l'UE.
Merci pour vos idées.
09 avril 2022 à 15:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Capteur de pression clim automatique automobile
    N°6130 : Bonjour. Capteur de pression clim automatique automobile : Comment fonctionne ce type de pressostat 3 fils ? Merci.
  • 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
>>> Résultats suivants pour : Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
pac chocolatbricovideo astuces de bricolage en videobonne annee 2012 bonne et heureuse anninstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite