Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
6983
Question Forum Climatisation : Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Bonjour.
J'ai un climatiseur réversible inverter AOG24VI2F puissance 5800 W en froid 6400 W en chaud, qui est tombé en panne suite à gros problème électrique. Nous avons changé le compresseur, l'hélice de ventilateur, le moteur du ventilateur, et la carte de commande K06DY-0600HUE-C1.
La carte a été changée 3 fois et elle tombait en panne à chaque fois.
Que faire ?
Merci pour votre réponse.
J'ai un climatiseur réversible inverter AOG24VI2F puissance 5800 W en froid 6400 W en chaud, qui est tombé en panne suite à gros problème électrique. Nous avons changé le compresseur, l'hélice de ventilateur, le moteur du ventilateur, et la carte de commande K06DY-0600HUE-C1.
La carte a été changée 3 fois et elle tombait en panne à chaque fois.
Que faire ?
Merci pour votre réponse.
10 avril 2021 à 10:37
Conseils 1 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Bonjour.
J'imagine que c'est du Fujitsu. Quelle a été la panne à chacune des 3 fois? Autrement dit avec quels symptômes ou codes erreur?
Et combien de temps a "duré" chaque carte? J'ai une petite idée sur vos pannes, mais je préfèrerais avoir vos infos avant.
J'imagine que c'est du Fujitsu. Quelle a été la panne à chacune des 3 fois? Autrement dit avec quels symptômes ou codes erreur?
Et combien de temps a "duré" chaque carte? J'ai une petite idée sur vos pannes, mais je préfèrerais avoir vos infos avant.
10 avril 2021 à 13:25
Conseils 2 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
C'est effectivement du Fujitsu.
La LED opération clignote.
La LED timer clignote.
La durée est variable mais je dirais pas plus de 2 ou 3 heures.
Merci de votre réponse.
La LED opération clignote.
La LED timer clignote.
La durée est variable mais je dirais pas plus de 2 ou 3 heures.
Merci de votre réponse.
10 avril 2021 à 13:47
Conseils 3 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Bonjour,
Citation :Cela ne ressemble pas à une réparation faite par un professionnel car il a obligation de résultat. Est-ce le cas ?
Nous avons changé le compresseur, l'hélice de ventilateur, le moteur du ventilateur, et la carte de commande K06DY-0600HUE-C1.
La carte a été changée 3 fois et elle tombait en panne à chaque fois.
Que faire ?
10 avril 2021 à 14:34
Conseils 4 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
En principe, on ne change pas un fusible sans s'interroger sur la cause de sa mort. Ici je crains que la carte fasse fusible 

10 avril 2021 à 14:40
Conseils 5 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Pourtant c'est un professionnel ! Enfin je le croyais. Je laisse ma facture en instance.
Il prétend que les cartes de commande sont chinoises et que nous ne pouvons rien faire.
Est-ce votre avis ? Cordialement.
Il prétend que les cartes de commande sont chinoises et que nous ne pouvons rien faire.
Est-ce votre avis ? Cordialement.
10 avril 2021 à 14:40
Conseils 6 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Et que peut-on faire ?
10 avril 2021 à 14:41
Conseils 7 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
S'ils n'est pas content des cartes chinoises, il n'a qu'à se lancer dans leur fabrication 
Que faire ? Lui rappeler son obligation de résultat sensée éviter au client de payer les pots cassés.

Que faire ? Lui rappeler son obligation de résultat sensée éviter au client de payer les pots cassés.
10 avril 2021 à 15:13
Conseils 8 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Sur un plan technique, Dom devrait vous dire la cause de cet hécatombe.
Est-ce au client de devoir chercher la solution ? Je ne pense pas.
Est-ce au client de devoir chercher la solution ? Je ne pense pas.
10 avril 2021 à 15:20
Conseils 9 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
En fait, avec cette même carte, on a eu sur ce forum 2 ou 3 internautes qui avaient un problème de non démarrage du ventilo extérieur. La cause étant un relais sous-dimensionné, qui finit par avoir ses contacts charbonnés. Mais bon, avec la meilleure volonté du monde, on ne fait pas panner ce genre de relais avant plusieurs mois d'activité...
Mais dans votre cas, j'ai bien l'impression qu'il y a une énorme erreur judiciaire. Dans mes docs Fujitsu il est indiqué que si "timer" et "operation" clignotent, mais que "swing" est éteinte, ben... le problème est sur la carte de l'UI!! Changer des trucs dans l'UE relève alors du cautère sur jambe de bois, comme on dit...
Pour bien asseoir cette hypothèse, donnez les références EXACTES de l'UI >ET< de l'UE, parce que j'ai des doutes sur "AOG", je verrais plutôt "AOY".
Mais dans votre cas, j'ai bien l'impression qu'il y a une énorme erreur judiciaire. Dans mes docs Fujitsu il est indiqué que si "timer" et "operation" clignotent, mais que "swing" est éteinte, ben... le problème est sur la carte de l'UI!! Changer des trucs dans l'UE relève alors du cautère sur jambe de bois, comme on dit...
Pour bien asseoir cette hypothèse, donnez les références EXACTES de l'UI >ET< de l'UE, parce que j'ai des doutes sur "AOG", je verrais plutôt "AOY".
10 avril 2021 à 19:40
Conseils 10 climatisations dépannage
Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
Bonjour.
Je confirme AOG, l'appareil date de novembre 2006.
Je confirme AOG, l'appareil date de novembre 2006.
11 avril 2021 à 10:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 6. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite