Question problème climatisation : Panne PAC gaz / gaz
Bonjour,
J'ai une panne sur ma PAC gaz / gaz (évapo dans le sol du jardin et condenseur dans le plancher).
Après avoir réparé une fuite sur l'évapo et réchargé le fluide, je constate des disjonctions de l'installation.
A froid, la PAC peut fonctionner 4 heures sans problème. Une fois ce seuil atteint, la PAC ne tient que quelques minutes sans disjoncter.
L'intensité nominale est d'environ 12 A.
Le compresseur est protégé par un disjoncteur 20 A.
Parfois le compresseur tressaute (comme s'il avait des ratés). Soit ça passe, soit il disjoncte.
Plusieurs hypothèses :
- Le compresseur voit une perturbation dans son alimentation électrique (micro coupure) due au klixon interne par exemple. Cela provoque une arrêt/marche rapide à l'origine du pic d'intensité.
Si c'est le klixon qui bat, ça expliquerait pourquoi il faut attendre quelques heures (montée en température) pour voir apparaître le problème.
- Deuxième approche, et là je suis moins à l'aise, il y aurait un problème au niveau du circuit frigorifique qui fait forcer le compresseur brutalement, donc pic d'intensité...
- Ou encore, le compresseur n'est pas refroidi et donc klixon, et on en revient à la première hypothèse.
Pour lever le doute, il suffirait de remplacer le compresseur, mais ça fait cher l'essai.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
Merci pour vos réponses.
J'ai une panne sur ma PAC gaz / gaz (évapo dans le sol du jardin et condenseur dans le plancher).
Après avoir réparé une fuite sur l'évapo et réchargé le fluide, je constate des disjonctions de l'installation.
A froid, la PAC peut fonctionner 4 heures sans problème. Une fois ce seuil atteint, la PAC ne tient que quelques minutes sans disjoncter.
L'intensité nominale est d'environ 12 A.
Le compresseur est protégé par un disjoncteur 20 A.
Parfois le compresseur tressaute (comme s'il avait des ratés). Soit ça passe, soit il disjoncte.
Plusieurs hypothèses :
- Le compresseur voit une perturbation dans son alimentation électrique (micro coupure) due au klixon interne par exemple. Cela provoque une arrêt/marche rapide à l'origine du pic d'intensité.
Si c'est le klixon qui bat, ça expliquerait pourquoi il faut attendre quelques heures (montée en température) pour voir apparaître le problème.
- Deuxième approche, et là je suis moins à l'aise, il y aurait un problème au niveau du circuit frigorifique qui fait forcer le compresseur brutalement, donc pic d'intensité...
- Ou encore, le compresseur n'est pas refroidi et donc klixon, et on en revient à la première hypothèse.
Pour lever le doute, il suffirait de remplacer le compresseur, mais ça fait cher l'essai.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
Merci pour vos réponses.
07 décembre 2014 à 16:39
Réponse 1 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre PAC.
Cordialement.
Cordialement.
07 décembre 2014 à 17:23
Réponse 2 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Bonsoir.
Quelques renseignements complémentaires demandés par notre modératrice serait bien.
Qui a effectué la réparation ? Récupération gaz ? Recherche fuite ? Tirage au vide ? Remise en service ? Etc.
Pendant le fonctionnement froid, quel est l'ampérage ?
Quelques renseignements complémentaires demandés par notre modératrice serait bien.
Qui a effectué la réparation ? Récupération gaz ? Recherche fuite ? Tirage au vide ? Remise en service ? Etc.
Pendant le fonctionnement froid, quel est l'ampérage ?
07 décembre 2014 à 18:22
Réponse 3 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Il s'agit d'un PAC en géothermie de marque SOFATH au R22.
Les réparations de la fuite ont été faites par un artisan frigoriste.
La PAC ne fait pas de froid. Uniquement du chauffage.
Les réparations de la fuite ont été faites par un artisan frigoriste.
La PAC ne fait pas de froid. Uniquement du chauffage.
07 décembre 2014 à 18:41
Réponse 4 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Bonsoir.
Au R22 et bien à mon avis le compresseur est mort. En plus il faut savoir qu'à partir du 01/01/2015 interdiction de réparer une installation au R22, votre réparateur aurait pu vous prévenir de manière à passer à autre chose.
Au R22 et bien à mon avis le compresseur est mort. En plus il faut savoir qu'à partir du 01/01/2015 interdiction de réparer une installation au R22, votre réparateur aurait pu vous prévenir de manière à passer à autre chose.
07 décembre 2014 à 20:06
Réponse 5 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Le compresseur n'est pas vieux, il date de mai 2012.
Je suis parfaitement au courant des évolutions réglementaires concernant le R22.
Je cherche à valider le diagnostic car si ce n'est pas le compresseur qui est en cause, le nouveau compresseur au R404A risque de disjoncter à son tour.
Je suis parfaitement au courant des évolutions réglementaires concernant le R22.
Je cherche à valider le diagnostic car si ce n'est pas le compresseur qui est en cause, le nouveau compresseur au R404A risque de disjoncter à son tour.
07 décembre 2014 à 22:10
Réponse 6 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'un compresseur au R404A vient faire là dedans ?
Un compresseur qui a des "sauts d'humeurs" sont lors d'un démarrage est fort probable d'un problème mécanique, surtout alimenté en 230 V, changer la capacité de démarrage c'est une possibilité et voir ce qui se passe 10€ environ de coût pas cher par rapport au prix du compresseur.
Qu'est-ce qu'un compresseur au R404A vient faire là dedans ?
Un compresseur qui a des "sauts d'humeurs" sont lors d'un démarrage est fort probable d'un problème mécanique, surtout alimenté en 230 V, changer la capacité de démarrage c'est une possibilité et voir ce qui se passe 10€ environ de coût pas cher par rapport au prix du compresseur.



08 décembre 2014 à 20:49
Réponse 7 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Ce que je voulais dire en parlant du compresseur au 404, c'est que je ne souhaite pas migrer l'installation vers un autre fluide (vis à vis des évolutions réglementaires) tant que je n'ai pas plus de certitudes sur l'origine de la panne.
Le compresseur ne disjoncte jamais au démarrage mais toujours après un temps de fonctionnement aléatoire.
Je pense qu'une panne de ce condensateur interdirait le démarrage non ?
En revanche j'ai remplacé le condensateur permanent qui avait rendu l'âme.
Le compresseur ne disjoncte jamais au démarrage mais toujours après un temps de fonctionnement aléatoire.
Je pense qu'une panne de ce condensateur interdirait le démarrage non ?
En revanche j'ai remplacé le condensateur permanent qui avait rendu l'âme.
08 décembre 2014 à 22:07
Réponse 8 réparer PAC
Panne PAC gaz / gaz
Bonjour.
Classique avec un compresseur tout ou rien au R22, travaille normalement au départ puis montée en intensité suite à un mauvais travaille mécanique, manque de gaz, mauvais refroidissement de celui-ci normal et logique.
Donc casse prochaine dudit compresseur.
Et pourquoi ? Vous voulez changer de gaz avec le même compresseur ? Ceci dit ce n'est pas possible. Car le R404A est normalement pour les chambres froides.
Classique avec un compresseur tout ou rien au R22, travaille normalement au départ puis montée en intensité suite à un mauvais travaille mécanique, manque de gaz, mauvais refroidissement de celui-ci normal et logique.
Donc casse prochaine dudit compresseur.
Et pourquoi ? Vous voulez changer de gaz avec le même compresseur ? Ceci dit ce n'est pas possible. Car le R404A est normalement pour les chambres froides.
09 décembre 2014 à 16:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Transformation évolution PAC gaz/gaz
- N°4481 : Bonjour à tous. Je possède un système géothermie Sofath gaz/gaz à détente directe qui arrive à 20 ans de fonctionnement et j'essaie d'anticiper une grosse panne. Donc actuellement du gaz circule dans une boucle...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
- N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. PAC Airwell avis manque de gaz ?
- N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite