Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3447
Question Dépannage Climatisation : Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Invité

Bonjour,
Je viens vous exposer mon problème, et j’espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
J'ai fait installer une clim AERMEC EXI 121H en 2007. Je l'utilise régulièrement été comme hiver, mais cette année, elle me pose problème.
Elle donne l'impression de fonctionner correctement, mais au bout d'environ 20 minutes, elle me met un code erreur -0/11.
J'ai constaté qu'en fait, le ventilateur extérieur ne tourne pas.
Si on le fait démarrer manuellement, ça fonctionne très bien, mais je ne peux pas monter sur la plateforme plusieurs fois par jour !
Pourriez-vous me dire si je peux faire quelque chose ?
Merci.
Je viens vous exposer mon problème, et j’espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
J'ai fait installer une clim AERMEC EXI 121H en 2007. Je l'utilise régulièrement été comme hiver, mais cette année, elle me pose problème.
Elle donne l'impression de fonctionner correctement, mais au bout d'environ 20 minutes, elle me met un code erreur -0/11.
J'ai constaté qu'en fait, le ventilateur extérieur ne tourne pas.
Si on le fait démarrer manuellement, ça fonctionne très bien, mais je ne peux pas monter sur la plateforme plusieurs fois par jour !
Pourriez-vous me dire si je peux faire quelque chose ?
Merci.
17 juillet 2016 à 17:50
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Bonjour.
Si vous arrivez à lancer le ventilateur à la main, cela veut dire que la kappa de démarrage est HS.
Si vous pouvez nous envoyer une belle photo du schéma électrique de l'unité extérieure nous pourrons éventuellement vous aider et vous diriger.
Si vous arrivez à lancer le ventilateur à la main, cela veut dire que la kappa de démarrage est HS.
Si vous pouvez nous envoyer une belle photo du schéma électrique de l'unité extérieure nous pourrons éventuellement vous aider et vous diriger.
17 juillet 2016 à 18:44
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Invité

Bonjour,
Merci d'avoir répondu si vite.
Savez-vous où je pourrais trouver le schéma ?
Question bête, mais c'est quoi une "kappa de démarrage" ?
Merci d'avoir répondu si vite.
Savez-vous où je pourrais trouver le schéma ?
Question bête, mais c'est quoi une "kappa de démarrage" ?
17 juillet 2016 à 22:53
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Bonjour.
S'il est HS le ventilateur ne se lance plus tout seul, mais fonctionne tout de même si on le lance à la main.
Cordialement.
Citation :Il parle du condensateur du moteur du ventilateur qui permet son démarrage en déphasant les phases.
Question bête, mais c'est quoi une "kappa de démarrage" ?
S'il est HS le ventilateur ne se lance plus tout seul, mais fonctionne tout de même si on le lance à la main.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 11:42
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim AERMEC EXI 121H affiche erreur 0/11
Bonjour. Voilà c'est répondu.
Moi j'appelle cela une kappa mais normalement le terme le plus approprié est un condensateur de démarrage en fait ce n'est qu'une explication simplette : Elle absorbe le 230V pour le restituer afin d'aider le moteur à démarrer ou se lancer.
Alors pour le schéma en principe il est sous le capot du dessus de l'UE ou sous le capot de protection du câblage électrique de l'UE parfois il peut se trouver à l’intérieur de l'UI mais là il faut décapoter celle-ci ou encore en dernier recourt en soulevant la partie filtre et peut être encore sous le capot de la partie électrique de l'UI qui est sous le capot protège filtre.

Moi j'appelle cela une kappa mais normalement le terme le plus approprié est un condensateur de démarrage en fait ce n'est qu'une explication simplette : Elle absorbe le 230V pour le restituer afin d'aider le moteur à démarrer ou se lancer.
Alors pour le schéma en principe il est sous le capot du dessus de l'UE ou sous le capot de protection du câblage électrique de l'UE parfois il peut se trouver à l’intérieur de l'UI mais là il faut décapoter celle-ci ou encore en dernier recourt en soulevant la partie filtre et peut être encore sous le capot de la partie électrique de l'UI qui est sous le capot protège filtre.



18 juillet 2016 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 5. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 6. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 7. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
- N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
- 8. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...
- 9. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 10. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite