Bonjour.
J'ai une climatisation réversible Alpina.
En mode chauffage à fond, elle souffle très peu et atteint seulement 30 degrés en sortie.
En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split.
Quel est le problème ? Merci.
J'ai une climatisation réversible Alpina.
En mode chauffage à fond, elle souffle très peu et atteint seulement 30 degrés en sortie.
En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split.
Quel est le problème ? Merci.
24 janvier 2024 à 20:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Depuis quand avez-vous cette clim ?
24 janvier 2024 à 22:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour,
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 23:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.
Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.
Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.
Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.
25 janvier 2024 à 09:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
25 janvier 2024 à 10:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Il est nécessaire de faire appel à un frigoriste.
Dans votre cas, il faut effectuer une mesure de la relation pression-température pour déterminer la pression à froid.
Cela se fait à l'aide d'un manifold.
Ensuite, il faut mesurer la pression à chaud pour connaître la quantité de BAR dans votre unité extérieure et prendre la température du tuyau de la ligne HP.
En fonction des résultats, nous pourrons vous dire si vous avez des incondensables (de l'air dans le gaz), pas assez de gaz ou trop de gaz.
Cependant, je suis d'accord avec PL, il semble que vous manquiez de fluide.
Il est nécessaire de faire appel à un frigoriste.
Dans votre cas, il faut effectuer une mesure de la relation pression-température pour déterminer la pression à froid.
Cela se fait à l'aide d'un manifold.
Ensuite, il faut mesurer la pression à chaud pour connaître la quantité de BAR dans votre unité extérieure et prendre la température du tuyau de la ligne HP.
En fonction des résultats, nous pourrons vous dire si vous avez des incondensables (de l'air dans le gaz), pas assez de gaz ou trop de gaz.
Cependant, je suis d'accord avec PL, il semble que vous manquiez de fluide.
25 janvier 2024 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
- N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
- 2. Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
- N°7879 : Bonjour, J'ai un climatiseur Alpina TAC-12CHSA/E (assez vieux) qui ne produit ni froid ni chaud depuis quelques temps. Pour vous expliquer, quand je la mets en mode froid (et même chaud il me semble), le boîtier extérieur se...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 9. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 10. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite