Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Seraphin
Membre inscrit
Seraphin
3 messages
Bonjour,

J'ai un très gros problème incompréhensible avec mes clims Daikin.

J'ai fait installer trois clims neuves avec chacune son UE il y a 1 an et demi dans mon appartement.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à l'été dernier ou 2 clims faisait tout disjoncter (en mode froid).
J'ai fait intervenir la personne qui m'a tout installé qui me disait que c'était un problème de terre vu qu'il s'était pris le jus pendant l'intervention sur l'UE.
J'ai donc fait revenir l'électricien pour contrôle de la terre qui m'a certifié qu'elle était bonne (48 Ohms).
Cet hiver elles marchaient nickel (en chaud et froid).
Ce week-end rebelote, 2 clims sur 3 faisaient tout sauter, j'ai l'impression que dès que l'été arrive et la chaleur avec, ce problème revient...

Est-ce que quelqu'un a déjà un problème similaire ?
Pour infos les clims sont installées dans des chambres de 12 à 14m². Et les UE sur la terrasse qui est orienté plein sud.
L'évacuation de la condensation a été refaite cet hiver.

Merci d'avance pour votre aide et vos commentaires.
Bonne journée.
Séraphin
22 juin 2020 à 10:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour pouvoir tenter de se prononcer, il manque quelques précisions.
1/ L'arrivée EDF dans votre appart se fait à travers un disjoncteur général. Est-ce lui qui saute? Si oui, sur combien d'ampères est-il réglé? Quelle est sa sensibilité en différentiel? 500 mA?
2/ Après lui, avez-vous 1, 2 ou 3 petits disjoncteurs pour ces 3 clims? Quels sont leurs courants max?
3/ Au bout de combien de temps de fonctionnement clim arrive la disjonction?
4/ Sur les 2 à problème, est-ce que la disjonction arrive avec seulement une en marche?
22 juin 2020 à 13:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Seraphin
Membre inscrit
Seraphin
3 messages
Bonjour,
Déjà merci pour votre réponse.

Pour ces clims j’ai 3 petits disjoncteurs.
Quand je les allume la 1ère fois, ils se déroulent entre 2-4 minutes avant que ça disjoncte et après ça disjoncte dès que je rallume (je ne suis que de temps en temps le week-end dans cet appartement donc il n'y a pas une utilisation quotidienne).
Et oui sur les 2 qui ont un problème ça disjoncte même lorsqu’une seule est branchée.

J’ai fait revenir un électricien aujourd’hui pour vérifier les câbles d’alimentation de chaque clim et tout est OK (il a testé en branchant les clims qui ne marchent à celle qui marche directement au tableau pour voir si le problème ne venait pas des câbles).
22 juin 2020 à 20:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Vous avez presque répondu aux questions 2-3-4, mais pas à la 1. On ne sait toujours pas ce qui disjoncte : le disjoncteur général, un interrupteur différentiel (à gauche d'une rangée du tableau), un des 3 petits disjoncteurs...
22 juin 2020 à 22:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Seraphin
Membre inscrit
Seraphin
3 messages
Bonjour.
La 1ère fois c’est le général qui a sauté car j’ai allumé les 3 splits en même temps ça a sauté au bout de 2-3 minutes.
Ensuite c’est juste le différentiel avec le petit disjoncteur de la clim concerné.
23 juin 2020 à 15:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Avez-vous effectué des essais clim par clim ? si oui, vous dites que le différentiel des clims concernées tombe, cela voudrait dire qu'il y a un défaut d'isolement sur ces clims.
Citation :
J’ai fait revenir un électricien aujourd’hui pour vérifier les câbles d’alimentation de chaque clim et tout est OK (il a testé en branchant les clims qui ne marchent à celle qui marche directement au tableau pour voir si le problème ne venait pas des câbles).
Et alors, ça a donné quoi ? les clims fonctionnaient ? la terre était branchée lors de cet essai ?
23 juin 2020 à 18:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid


Invité
invité
Bonjour,
Non l’électricien a testé les câbles de chaque Clim et toujours pareil, il n’y en qu’une sur 3 qui marche.
Pour info la terre était branché pendant cet essai, et j’avais fais le teste en débranchant la terre et les 3 clims fonctionnait avec la terre débranché.

C’est pire qu’un rubik's cube cette histoire crytitter
24 juin 2020 à 10:49
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Daikin qui disjoncte en mode froid

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Hypothèse qui pourrait expliquer vos symptômes : une tension secteur plus forte que prévu. Genre 245/255V. L'électricien aurait dû la mesurer. Faites le à divers moments de la journée. Si vous êtes en tri, mesurez les 3 phases.

Dans chaque appareil, UE et probablement UI aussi, vous avez des composants qui les protègent de surtensions. Qu'on appelle varistances ou varactors. Avec une tension secteur au delà de 240V, il se pourrait que ces composants commencent à conduire au plus haut des alternances. Et comme ils sont entre phase et terre, et aussi entre neutre et terre, il y a perte de courant vers la terre, d'où la réaction des diff.

Manip de confirmation : dessouder les varistances et remettre le jus, terre reliée normalement. Si le problème a disparu, bingo.
24 juin 2020 à 11:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 2. Climatisation Daikin 30mA disjoncte
    N°6121 : Bonjour à tous pendant cette période de confinement, Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte. Après avoir...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 7. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 8. Passage en mode ventilation clim Daikin
    N°5475 : Bonjour, Je possède depuis 1 an une clim Daikin 3MXM68M avec deux unités FTXM35M et une FTXJ35M(S). J'ai un souci avec l'unité FTXJ35M. De façon aléatoire en mode froid automatique l'unité se met à ventiler (mode...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin qui disjoncte en mode froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit bricolage travaux climatisationpanne compresseur pompe a chaleurinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite