Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour,
Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur.
En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que c'était le climatiseur.
Nous avons pu le réarmer, et nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac (un peu dans l'esprit du tic tac d'une bombe).
J'ai téléchargé le manuel d'utilisation, qui m'explique la manipulation pour avoir le code erreur, et il apparait sur la télécommande le code U4 "Problème de transmission entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Est-ce que des connaisseurs peuvent m'aider ? Est-il nécessaire de faire appel à une entreprise, ou pouvons-nous effectuer les réparations seuls (équipe de bricoleur).
J'ai une vidéo que je peux envoyer sur demande, si nécessaire.
Merci d'avance pour votre retour.
Doriane
Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur.
En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que c'était le climatiseur.
Nous avons pu le réarmer, et nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac (un peu dans l'esprit du tic tac d'une bombe).
J'ai téléchargé le manuel d'utilisation, qui m'explique la manipulation pour avoir le code erreur, et il apparait sur la télécommande le code U4 "Problème de transmission entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Est-ce que des connaisseurs peuvent m'aider ? Est-il nécessaire de faire appel à une entreprise, ou pouvons-nous effectuer les réparations seuls (équipe de bricoleur).
J'ai une vidéo que je peux envoyer sur demande, si nécessaire.
Merci d'avance pour votre retour.
Doriane
03 juillet 2019 à 15:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
Certainement la carte de votre UE. Il faudrait tester la carte inverter.
Avez-vous un appareil de mesure numérique ?
Certainement la carte de votre UE. Il faudrait tester la carte inverter.
Avez-vous un appareil de mesure numérique ?
03 juillet 2019 à 17:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Merci pour votre retour.
Non, je n'ai pas d'appareil de mesure numérique.
Est-ce que je peux vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez constater le bruit ?
Non, je n'ai pas d'appareil de mesure numérique.
Est-ce que je peux vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez constater le bruit ?
03 juillet 2019 à 20:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.
Cordialement, Dom.
Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.
Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 22:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité

Bonjour.
Avez-vous une pompe de relevage des condensats ?
Certains installateurs font passer la com par le contact de la pompe de relevage.
SI celle-ci est en défaut : défaut de com sur l'UI.
Avez-vous une pompe de relevage des condensats ?
Certains installateurs font passer la com par le contact de la pompe de relevage.
SI celle-ci est en défaut : défaut de com sur l'UI.
05 juillet 2019 à 19:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité

Les tic tac que vous entendez après la remise sous tension sont les détendeurs qui se réinitialisent.
C'est normal.
C'est normal.
05 juillet 2019 à 19:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
05 juillet 2019 à 21:54
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité

Le bruit de tic tac sur le groupe extérieur peut être le détendeur qui se réinitialise après une remise sous tension.
A aucun moment je ne parle d’électrovanne.
J’essaie d'expliquer le bruit de tic tac.
Pour le défaut de com, je parle de la pompe de relevage car certains installateurs font passer la Com par le contact sec de la pompe de relevage. SI défaut de pompe, défaut de com...
Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que ça existe.
A aucun moment je ne parle d’électrovanne.
J’essaie d'expliquer le bruit de tic tac.
Pour le défaut de com, je parle de la pompe de relevage car certains installateurs font passer la Com par le contact sec de la pompe de relevage. SI défaut de pompe, défaut de com...
Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que ça existe.
07 juillet 2019 à 20:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 4. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 5. Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW
- N°2104 : Bonjour, J'ai une clim réversible Daikin FTXS50G2V1B, elle fonctionne 45 minutes et s'arrête, le témoin vert d’allumage clignote, je suis obligé de la mettre sous tension et la rallumer pour qu'elle se mette à remarcher...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 8. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
- 9. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
- 10. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
- N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite