Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3378
Question forum dépannage climatisation : Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité

Bonjour,
La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne.
L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne.
Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal.
L'unité extérieure démarre le ventilo à intervalle régulier mais s'arrête aussi tôt. Pas de froid ni de chaud généré dans l'habitation.
J'ai donc ouvert l'unité extérieure et fait quelques vérifications :
La carte électronique à Led (vert cligno + rouges) indique aussi le même défaut.
J'ai mesuré les "basses" tension 5V, 12V, 15V... et hormis le 12V qui se ballade plutôt vers 14V, je n'ai rien noté de particulièrement surprenant.
On entend le un relais qui commute sur la carte quelques secondes après la mise sous tension.
En lisant sur le forum, j'ai ensuite essayé de mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs mais à ce niveau là, au lieu des 300V attendus, je ne mesure que quelques dizaines de volts ou même zéro.
Auriez-vous quelques pistes pour m'aider dans la résolution du problème ?
Merci par avance de votre aide.
La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne.
L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne.
Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal.
L'unité extérieure démarre le ventilo à intervalle régulier mais s'arrête aussi tôt. Pas de froid ni de chaud généré dans l'habitation.
J'ai donc ouvert l'unité extérieure et fait quelques vérifications :
La carte électronique à Led (vert cligno + rouges) indique aussi le même défaut.
J'ai mesuré les "basses" tension 5V, 12V, 15V... et hormis le 12V qui se ballade plutôt vers 14V, je n'ai rien noté de particulièrement surprenant.
On entend le un relais qui commute sur la carte quelques secondes après la mise sous tension.
En lisant sur le forum, j'ai ensuite essayé de mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs mais à ce niveau là, au lieu des 300V attendus, je ne mesure que quelques dizaines de volts ou même zéro.
Auriez-vous quelques pistes pour m'aider dans la résolution du problème ?
Merci par avance de votre aide.
20 juin 2016 à 12:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo
20 juin 2016 à 12:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonjour.
Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.
Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.
Cordialement, Dom.
Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.
Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.
Cordialement, Dom.
20 juin 2016 à 15:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si il y a un défaut qui veut rien dire chez Daikin c'est bien le U2.
En effet ce défaut est une sorte de fourretout. Du fait que les causes peuvent être à l'ouest de la raison principale qui le déclenche.
En toute logique ce défaut ne doit apparaitre que lorsque la carte détecte une chute de tension CC.
Dans de très rares cas c'est le réseau EDF qui peut en être responsable mais c'est rare.
D'autant plus qu'il faut être en bout de ligne et surtout en hiver.
Si non il y a lieu de vérifier le module de puissance, la réactance, les ventilos (pompe sur les PAC air eau).
Dans certains cas le premier ventilateur démarre, puis dès que la carte fait appel au deuxième le défaut apparait.
Dans le cas de multi split, le défaut apparait plus au moins fréquemment selon que l'on fasse de la demande sur toutes les UI ou sur une seule. Si le défaut apparait plus rapidement lorsque toutes les UI sont en demande et moins rapidement lorsque seule une UI est en demande, alors la réactance est certainement la cause.
Le défaut apparait immédiatement après coupure / remise de jus ?
Il apparait qu'une fois que l'un des ventilateurs est en route ?
Quelle tension mesurez-vous en sortie carte inverter avant que le défaut n'apparaisse ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Si il y a un défaut qui veut rien dire chez Daikin c'est bien le U2.
En effet ce défaut est une sorte de fourretout. Du fait que les causes peuvent être à l'ouest de la raison principale qui le déclenche.
En toute logique ce défaut ne doit apparaitre que lorsque la carte détecte une chute de tension CC.
Dans de très rares cas c'est le réseau EDF qui peut en être responsable mais c'est rare.
D'autant plus qu'il faut être en bout de ligne et surtout en hiver.
Si non il y a lieu de vérifier le module de puissance, la réactance, les ventilos (pompe sur les PAC air eau).
Dans certains cas le premier ventilateur démarre, puis dès que la carte fait appel au deuxième le défaut apparait.
Dans le cas de multi split, le défaut apparait plus au moins fréquemment selon que l'on fasse de la demande sur toutes les UI ou sur une seule. Si le défaut apparait plus rapidement lorsque toutes les UI sont en demande et moins rapidement lorsque seule une UI est en demande, alors la réactance est certainement la cause.
Le défaut apparait immédiatement après coupure / remise de jus ?
Il apparait qu'une fois que l'un des ventilateurs est en route ?
Quelle tension mesurez-vous en sortie carte inverter avant que le défaut n'apparaisse ?
Cordialement.
Adelclimatisation
20 juin 2016 à 23:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité

Bonjour, et super merci de vos retours. j'ai passé du temps à contrôler les soudures et autres continuités.
J'ai aussi visuellement contrôlé les composants mais rien d'anormal.
Je me suis lancé dans le contrôle des composants testable à l’ohmmètre et j'ai découvert une résistance de puissance de 91K qui est complètement en circuit ouvert.
Cette résistance est en apparence connectée sur un optocoupleur PC814.
Je vais commander cette résistance et la remplacer avant toute chose.
Je vous tiens informé de mes résultats.
Merci encore.
J'ai aussi visuellement contrôlé les composants mais rien d'anormal.
Je me suis lancé dans le contrôle des composants testable à l’ohmmètre et j'ai découvert une résistance de puissance de 91K qui est complètement en circuit ouvert.
Cette résistance est en apparence connectée sur un optocoupleur PC814.
Je vais commander cette résistance et la remplacer avant toute chose.
Je vous tiens informé de mes résultats.
Merci encore.
25 juin 2016 à 05:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité

Re-Bonjour,
Désolé pour le temps passé depuis mon dernier post, mais mes parents habitant à 200Km, je n'ai pas pu vérifier rapidement l'essai de réparation de la carte électronique.
J'ai donc remplacé la résistance de puissance de 91K détectée en circuit ouvert, fait de nouvelles mesures de tensions sur la carte démontée puis remontée.
Résultat : aucun changement de comportement de la clim.
Démarrage du ventilo quelques secondes après la mise sous tension mais s'arrête immédiatement.
En faisant des mesures de tension après remontage de la carte, aucune des tensions DC basse n'ont évolué (elles étaient normales auparavant: 5V, 15V venant de régulateurs et un 14V à la place d'un 12V mais venant d'un circuit darlington donc pas forcément inquiétant).
Lorsque le ventilo démarre, un des relais de la carte commute la mise en route de celui-ci mais aussi la ligne d'alim de puissance.
Je peux mesurer, à ce moment là, que la tension au niveau des gros condensateurs augmente (environ 90V) mais n'augmente pas plus car le relais décommute immédiatement.
Questions :
- Y a t-il des sensors qui remonteraient des défauts à la carte empêchant la clim de démarrer ?
- Si je mesure à l’ohmmètre la résistance du compresseur, à quelle valeur dois-je m'attendre ?
Merci de vos conseils éclairés car je commence à être à court d'idée.
Cordialement.
Désolé pour le temps passé depuis mon dernier post, mais mes parents habitant à 200Km, je n'ai pas pu vérifier rapidement l'essai de réparation de la carte électronique.
J'ai donc remplacé la résistance de puissance de 91K détectée en circuit ouvert, fait de nouvelles mesures de tensions sur la carte démontée puis remontée.
Résultat : aucun changement de comportement de la clim.
Démarrage du ventilo quelques secondes après la mise sous tension mais s'arrête immédiatement.
En faisant des mesures de tension après remontage de la carte, aucune des tensions DC basse n'ont évolué (elles étaient normales auparavant: 5V, 15V venant de régulateurs et un 14V à la place d'un 12V mais venant d'un circuit darlington donc pas forcément inquiétant).
Lorsque le ventilo démarre, un des relais de la carte commute la mise en route de celui-ci mais aussi la ligne d'alim de puissance.
Je peux mesurer, à ce moment là, que la tension au niveau des gros condensateurs augmente (environ 90V) mais n'augmente pas plus car le relais décommute immédiatement.
Questions :
- Y a t-il des sensors qui remonteraient des défauts à la carte empêchant la clim de démarrer ?
- Si je mesure à l’ohmmètre la résistance du compresseur, à quelle valeur dois-je m'attendre ?
Merci de vos conseils éclairés car je commence à être à court d'idée.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 03:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
Invité

Bonjour,
Je suis toujours en galère sur la réparation de la clim de mes parents.
Après plusieurs semaines, j'ai pu trouvé une carte électronique de remplacement au fin fond de la Chine.
Elle a mis un peu de temps à arriver... je l'ai installé en remplacement de celle qui donnait le code U2.
Résultats : il n'y a plus de code d'erreur sur la télécommande mais les LED1 et 2 de l'unité extérieure apparaissent et indique "Anomalie thermistance ou CT".
En appuyant sur le switch SW1 de la carte de contrôle (marche forcée), l'unité extérieure démarre correctement et produit du froid au niveau du compresseur.
Ceci étant lorsque je reviens en mode normal, la clim ne fonctionne pas due à cette erreur.
J'ai mesuré les thermistances qui arrivent sur le connecteur de la carte électronique et j'en ai mesuré 2 vers 11Kohms et une vers 4.7Kohms.
Questions :
Devraient-elles être de la même valeur ?
Comment contrôler le CT ?
Merci de vos réponses.
Je suis toujours en galère sur la réparation de la clim de mes parents.
Après plusieurs semaines, j'ai pu trouvé une carte électronique de remplacement au fin fond de la Chine.
Elle a mis un peu de temps à arriver... je l'ai installé en remplacement de celle qui donnait le code U2.
Résultats : il n'y a plus de code d'erreur sur la télécommande mais les LED1 et 2 de l'unité extérieure apparaissent et indique "Anomalie thermistance ou CT".
En appuyant sur le switch SW1 de la carte de contrôle (marche forcée), l'unité extérieure démarre correctement et produit du froid au niveau du compresseur.
Ceci étant lorsque je reviens en mode normal, la clim ne fonctionne pas due à cette erreur.
J'ai mesuré les thermistances qui arrivent sur le connecteur de la carte électronique et j'en ai mesuré 2 vers 11Kohms et une vers 4.7Kohms.
Questions :
Devraient-elles être de la même valeur ?
Comment contrôler le CT ?
Merci de vos réponses.
10 septembre 2016 à 06:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 3. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 4. Panne clim Daikin air/air code erreur U2
- N°8521 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006. Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2. J'ai démonté...
- 5. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 6. Problème climatisation Daikin défaut U2
- N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
- 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 8. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Panne gainable Daikin erreur u2-03
- N°4337 : Bonjour. Au secours mon groupe ne tourne plus après avoir subi un saut du disjoncteur. Le voyant clignote et affiche erreur u2-03. Mon installation a 6 mois. Merci de me faire partager une expérience similaire.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite