Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5586
Question Forum Dépannage Climatisation : Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
J'ai fait installer depuis 2018 des splits Daikin FTXM dont je suis très satisfait.
Pour l'un deux néanmoins, j'observe un comportement qui m'interpelle.
Fonctionnant en mode "NUIT" (la nuit donc), elle se met subitement à souffler à fond les ballons. Par le passé, cela a dû arriver et je pensais que c'était pour "mettre en température".
Dernièrement, j'ai pris soin de faire un relevé chronométré.
Sur une période d'1h, toutes les 6 à 10mn, elle se met à souffler à fond durant 2m30 très précisément.
Elle souffle à fond, et redevient silencieuse... Quelques minutes passent, et rebelote : tempête dans la chambre et hop, grand silence.
La plupart du temps je m'endors, parfois la nuit ça me réveille et je me rendors. Mais c'est un fonctionnement qui se répète tous les jours, à des rythmes différents. Des nuis où ça le fera moins (ou bien je m'endors)...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
J'ai fait installer depuis 2018 des splits Daikin FTXM dont je suis très satisfait.
Pour l'un deux néanmoins, j'observe un comportement qui m'interpelle.
Fonctionnant en mode "NUIT" (la nuit donc), elle se met subitement à souffler à fond les ballons. Par le passé, cela a dû arriver et je pensais que c'était pour "mettre en température".
Dernièrement, j'ai pris soin de faire un relevé chronométré.
Sur une période d'1h, toutes les 6 à 10mn, elle se met à souffler à fond durant 2m30 très précisément.
Elle souffle à fond, et redevient silencieuse... Quelques minutes passent, et rebelote : tempête dans la chambre et hop, grand silence.
La plupart du temps je m'endors, parfois la nuit ça me réveille et je me rendors. Mais c'est un fonctionnement qui se répète tous les jours, à des rythmes différents. Des nuis où ça le fera moins (ou bien je m'endors)...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
30 juillet 2019 à 10:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
J'ai déjà rencontré ce problème mais n'ayant pas eu d'explication de la part du constructeur, j'ai opté pour le remplacement des sondes de ou des UI.
A partir de là plus de soucis ???
J'ai déjà rencontré ce problème mais n'ayant pas eu d'explication de la part du constructeur, j'ai opté pour le remplacement des sondes de ou des UI.
A partir de là plus de soucis ???
30 juillet 2019 à 18:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
Est-ce que vous avez le problème quand vous n'êtes pas en mode nuit ?
Coupez le disjoncteur 30 secondes et remettez-le pour voir.
Pour savoir si ce sont les sondes vous pouvez les échanger entre vos deux appareils mais dans ce modèle ce n'est pas très accessible, ça vous dira si le problème vient des sondes ou de la carte.
Sinon vous pouvez tester à l'ohmmètre vos sondes pour voir si elles dérivent, mettez la clim à l'arrêt et attendez 10 minutes que la température se stabilise et vous devez trouver la même valeur sur vos sondes gaz et liquide.
Est-ce que vous avez le problème quand vous n'êtes pas en mode nuit ?
Coupez le disjoncteur 30 secondes et remettez-le pour voir.
Pour savoir si ce sont les sondes vous pouvez les échanger entre vos deux appareils mais dans ce modèle ce n'est pas très accessible, ça vous dira si le problème vient des sondes ou de la carte.
Sinon vous pouvez tester à l'ohmmètre vos sondes pour voir si elles dérivent, mettez la clim à l'arrêt et attendez 10 minutes que la température se stabilise et vous devez trouver la même valeur sur vos sondes gaz et liquide.
30 juillet 2019 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour Tavaro.
Il n'y a que 2 sondes sur cet appareil : 1 sur la batterie qui sert en mode chaud pour le démarrage du soufflage à partir de 37°C, en antigel en mode froid et 1 en reprise ambiante.
Effectivement le contrôle en K ohms est la même à la même température.
Perso je préconise un contrôle en ambiance, environ 22/23°C, une dans un bol de glace proche du 0°C et une dans la main environ 32°C.
Il faut préciser que l’enlèvement et le replacement des sondes doivent s’effectuer hors tension.
Il n'y a que 2 sondes sur cet appareil : 1 sur la batterie qui sert en mode chaud pour le démarrage du soufflage à partir de 37°C, en antigel en mode froid et 1 en reprise ambiante.
Effectivement le contrôle en K ohms est la même à la même température.
Perso je préconise un contrôle en ambiance, environ 22/23°C, une dans un bol de glace proche du 0°C et une dans la main environ 32°C.
Il faut préciser que l’enlèvement et le replacement des sondes doivent s’effectuer hors tension.
31 juillet 2019 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
- N°3914 : Bonjour, Je me présente, moi c'est Christophe, j'ai bien parcouru votre forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, d'autant plus que ma clim est un modèle récent... du coup merci d'avance pour votre aide ou avis...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Climatiseur split Daikin FTXM problème mode minuterie
- N°6314 : Bonjour. Climatiseur split Daikin FTXM25N2V1B Télécommande : ARC466A33 J'ai un souci pour la programmation mode minuterie (paragraphe 4.9.1 et 4.9.2 du manuel opérateur) Exemple : Je programme le jour J le démarrage de...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite