Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3914
Question Forum Climatisation : Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour,
Je me présente, moi c'est Christophe, j'ai bien parcouru votre forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, d'autant plus que ma clim est un modèle récent... du coup merci d'avance pour votre aide ou avis !!!
Voilà j'ai fait installer une clim FTXM 4.2 kW dans mon salon qui fait 45 m² + couloir soit environ 50m² (maison récente BBC).
Je suis hyper satisfait de la rapidité de chauffage, et de la faible consommation du système ; mais j'ai un souci avec le réglage de la température, si je mets 20° sur la télécommande, la clim chauffe la pièce à 22/23° (journée sans apport solaire).
Pour avoir un 20/21° il faut que je mette à 18°.
Qu'en pensez-vous ? Chez mes parents, le modèle FTXS régule au degré prés la bonne température de consigne, et aucune de nos 2 clim ne possède de sonde déportée ou autre capteur que celui du split intérieur...
La solution pourrait être toute simple, je règle à 18 pour avoir 20/21° qui est ma température souhaitée, mais la montée en température est du coup assez lente...
Merci beaucoup.
Je me présente, moi c'est Christophe, j'ai bien parcouru votre forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, d'autant plus que ma clim est un modèle récent... du coup merci d'avance pour votre aide ou avis !!!
Voilà j'ai fait installer une clim FTXM 4.2 kW dans mon salon qui fait 45 m² + couloir soit environ 50m² (maison récente BBC).
Je suis hyper satisfait de la rapidité de chauffage, et de la faible consommation du système ; mais j'ai un souci avec le réglage de la température, si je mets 20° sur la télécommande, la clim chauffe la pièce à 22/23° (journée sans apport solaire).
Pour avoir un 20/21° il faut que je mette à 18°.
Qu'en pensez-vous ? Chez mes parents, le modèle FTXS régule au degré prés la bonne température de consigne, et aucune de nos 2 clim ne possède de sonde déportée ou autre capteur que celui du split intérieur...
La solution pourrait être toute simple, je règle à 18 pour avoir 20/21° qui est ma température souhaitée, mais la montée en température est du coup assez lente...
Merci beaucoup.
02 mai 2017 à 10:11
Réponse 1 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour.
Wahou ! une PAC qui chauffe trop, c'est pas souvent qu'on entend ça, généralement c'est plutôt le contraire.
Mais bon, c'est certainement un problème de réglages.
De plus c'est une machine avec un nouveau gaz le R32, ne connaissant pas tout de ce matériel, et ce nouveau gaz qui est à peu près similaire au R410A.
Je me pose la question si toutefois l’appareil ne serait pas trop puissant ?
Sachant et d'après vos dires que votre maison est récente et donc aux nouvelles normes super isolée.
Il faudrait nous en dire plus, commande à fils et quel type, voire un petit plan.
Là dessus, je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées de votre problème.

Wahou ! une PAC qui chauffe trop, c'est pas souvent qu'on entend ça, généralement c'est plutôt le contraire.
Mais bon, c'est certainement un problème de réglages.
De plus c'est une machine avec un nouveau gaz le R32, ne connaissant pas tout de ce matériel, et ce nouveau gaz qui est à peu près similaire au R410A.
Je me pose la question si toutefois l’appareil ne serait pas trop puissant ?
Sachant et d'après vos dires que votre maison est récente et donc aux nouvelles normes super isolée.
Il faudrait nous en dire plus, commande à fils et quel type, voire un petit plan.
Là dessus, je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées de votre problème.




02 mai 2017 à 19:07
Réponse 2 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonsoir à tous,
Oui PL a raison de dire que votre clim est trop puissante, car en BBC 20 à 30 Watts au m² suffisent en moyenne pour chauffer une maison de ce genre, super isolée !
Même si l'on ne veut pas trop surdimensionner pour 45 m² en BBC cela représente en gros une puissance nominale de 2 kW et suffisamment correcte, mais bon un modèle comme une msz-fh25 vehz mono-Split qui donne au minimum 1000 Watts de puissance et au maxi 3.2 kW en nominal aurait été préférable avec quand même de la puissance sous le pied par très grand froid !
4.2 kW c'est presque 93 W/m² au m² pour 45 m², et 84 W/m² pour 50 m².
Le mieux pour vous est de régler au minimum la consigne de façon à avoir une bonne température sans trop !
Peut-être aussi qu'il existe un mode économique qui réduit la puissance comme par exemple la nuit, ce serait aussi à voir ??
Mais je ne connais pas cette machine !!
Cordialement. cathars
Oui PL a raison de dire que votre clim est trop puissante, car en BBC 20 à 30 Watts au m² suffisent en moyenne pour chauffer une maison de ce genre, super isolée !

Même si l'on ne veut pas trop surdimensionner pour 45 m² en BBC cela représente en gros une puissance nominale de 2 kW et suffisamment correcte, mais bon un modèle comme une msz-fh25 vehz mono-Split qui donne au minimum 1000 Watts de puissance et au maxi 3.2 kW en nominal aurait été préférable avec quand même de la puissance sous le pied par très grand froid !
4.2 kW c'est presque 93 W/m² au m² pour 45 m², et 84 W/m² pour 50 m².
Le mieux pour vous est de régler au minimum la consigne de façon à avoir une bonne température sans trop !
Peut-être aussi qu'il existe un mode économique qui réduit la puissance comme par exemple la nuit, ce serait aussi à voir ??
Mais je ne connais pas cette machine !!
Cordialement. cathars
02 mai 2017 à 20:08
Réponse 3 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Moi je mets une option sur le surdimensionnement.
Pour du BBC les déperditions sont grosso modo de :
0,4 Watts/m3/°C donc pour votre volume 50m² x 2,5m (h plafond) x 0,4 = 50W/°C.
Donc pour 0° ext et 22° int les déperditions ne seraient que de 1100W !
Donc attention à l'intersaison...
Pour du BBC les déperditions sont grosso modo de :
0,4 Watts/m3/°C donc pour votre volume 50m² x 2,5m (h plafond) x 0,4 = 50W/°C.
Donc pour 0° ext et 22° int les déperditions ne seraient que de 1100W !
Donc attention à l'intersaison...
02 mai 2017 à 21:26
Réponse 4 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour à tous,
Oui les déperditions en BBC sont ridicules, et je pense que de toute manière un fonctionnement à programmer 3 ou 4 fois par jour serait alors utile, car difficile de trouver une clim de si faible puissance.
Ou alors un mode Eco ou mode nuit sur certains modèles peuvent peut-être réduire de 40 à 50 % la puissance, sinon risque de cycle court perpétuel.
Cordialement, cathars
Oui les déperditions en BBC sont ridicules, et je pense que de toute manière un fonctionnement à programmer 3 ou 4 fois par jour serait alors utile, car difficile de trouver une clim de si faible puissance.
Ou alors un mode Eco ou mode nuit sur certains modèles peuvent peut-être réduire de 40 à 50 % la puissance, sinon risque de cycle court perpétuel.
Cordialement, cathars
03 mai 2017 à 07:44
Réponse 5 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour et merci pour vos réponses ! 
OK pour le surdimensionnement, c'est vrai que c'est moi-même qui ai fait le choix de la puissance, mais aussi en prenant en compte que je voulais une clim qui puisse potentiellement chauffer l'intégralité de la maison soit 100m², et du coup la puissance est plus adaptée.
Après j'ai juste du mal à comprendre pourquoi la clim continue à donner du chaud alors que la température de consigne est dépassée, pourquoi elle ne s’arrête pas basiquement de chauffer, comme le fait basiquement le modeler ftxs de chez mes parents.
Pour donner des infos ma clim régule quand même la chaleur fournit, si on baisse la température de consigne elle se coupe pour repartir un peu après, et ça se ressent bien sur la consommation qui est moindre une fois la température de la pièce stabilisée (j'ai la carte wifi qui me permet de connaitre la conso).
Ma clim (FTXM) ne fonctionne que sur des cycles très longs, j'irai même jusqu’à dire que sans apport solaire elle régule et fournit du chaud constamment, elle ne fait pas du on/off toutes les 3 minutes, et n'a pas de commande filaire ou de sonde déportée, juste la carte wifi.
Au pire je ne serai pas contre installer une sonde déportée, mais c'est plus d'avoir un fil apparent qui me gêne.
Le salon est un grand rectangle de 11m*4.5m et la clim est a un bout de se rectangle , un peu dans un coin.
Voilà après comme le signalait PL : mon problème n'en est pas vraiment un, je peux une fois la température souhaitée atteinte baisser la température de consigne pour ne pas qu'il fasse "trop" chaud.
Pour répondre à Cathars, oui il existe un mode nuit / silencieux que j'utilise déjà quand je ne veux pas entendre la soufflerie !
Et comme le signale Xavier on est aussi aux intersaisons, donc les besoins de chauffage sont moindres !
Merci encore et bonne journée.
P. S. : J'ai bien conscience que je "pinaille " un peu mais c'est mon côté tatillon... !!!!!


OK pour le surdimensionnement, c'est vrai que c'est moi-même qui ai fait le choix de la puissance, mais aussi en prenant en compte que je voulais une clim qui puisse potentiellement chauffer l'intégralité de la maison soit 100m², et du coup la puissance est plus adaptée.
Après j'ai juste du mal à comprendre pourquoi la clim continue à donner du chaud alors que la température de consigne est dépassée, pourquoi elle ne s’arrête pas basiquement de chauffer, comme le fait basiquement le modeler ftxs de chez mes parents.
Pour donner des infos ma clim régule quand même la chaleur fournit, si on baisse la température de consigne elle se coupe pour repartir un peu après, et ça se ressent bien sur la consommation qui est moindre une fois la température de la pièce stabilisée (j'ai la carte wifi qui me permet de connaitre la conso).
Ma clim (FTXM) ne fonctionne que sur des cycles très longs, j'irai même jusqu’à dire que sans apport solaire elle régule et fournit du chaud constamment, elle ne fait pas du on/off toutes les 3 minutes, et n'a pas de commande filaire ou de sonde déportée, juste la carte wifi.
Au pire je ne serai pas contre installer une sonde déportée, mais c'est plus d'avoir un fil apparent qui me gêne.
Le salon est un grand rectangle de 11m*4.5m et la clim est a un bout de se rectangle , un peu dans un coin.
Voilà après comme le signalait PL : mon problème n'en est pas vraiment un, je peux une fois la température souhaitée atteinte baisser la température de consigne pour ne pas qu'il fasse "trop" chaud.
Pour répondre à Cathars, oui il existe un mode nuit / silencieux que j'utilise déjà quand je ne veux pas entendre la soufflerie !
Et comme le signale Xavier on est aussi aux intersaisons, donc les besoins de chauffage sont moindres !
Merci encore et bonne journée.
P. S. : J'ai bien conscience que je "pinaille " un peu mais c'est mon côté tatillon... !!!!!



03 mai 2017 à 10:06
Réponse 6 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Citation :Alors vous n'avez pas de problème de surdimensionnement...
Ma clim (FTXM) ne fonctionne que sur des cycles très longs
03 mai 2017 à 10:53
Réponse 7 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour à tous.
Ben alors si elles fonctionnent comme cela c'est parfait et tant mieux !
Si l'origine 4.2 kW c’était prévu pour 100 m² comme dit xavierb c'est bien dimensionné.
Après la sonde de reprise peut avoir un décalage de 3 degrés et cela arrive souvent.
Cordialement. cathars
Ben alors si elles fonctionnent comme cela c'est parfait et tant mieux !
Si l'origine 4.2 kW c’était prévu pour 100 m² comme dit xavierb c'est bien dimensionné.
Après la sonde de reprise peut avoir un décalage de 3 degrés et cela arrive souvent.
Cordialement. cathars
03 mai 2017 à 12:22
Réponse 8 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonjour.
Sans connaitre l'installation, exceptionnellement celle-ci est bien faite et surtout bien positionnée, assez rare d'ailleurs.
Par contre, dans l'extension à venir conviendra t-elle ? cela reste à voir.
Pour la ventilation qui continue de fonctionner même la température atteinte cela est normal afin d’éviter la stratification de l'air, l’idéal serait peut-être de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Avec certaines commandes infrarouge, il est possible de rentrer dans un code qui permet cet arrêt.
On peut toujours essayer.
1) appuyer sur le bouton test jusque apparaisse le mode setting "00" clignotant
2) avec le bouton mode aller jusque 22
3) avec le bouton montée temp aller code 3
4) avec le bouton descente temp aller au sous code 3
5) valider en appuyant sur le bouton réserve là je ne suis pas sur de ce bouton, peut être un autre faire des essais.
6) pour sortir du programme une impulsion sur test.
Ce qui donne 22-3-3 arrêt de la ventilation une X la température atteinte sans redémarrage toutes les 6 minutes.
Sans connaitre l'installation, exceptionnellement celle-ci est bien faite et surtout bien positionnée, assez rare d'ailleurs.
Par contre, dans l'extension à venir conviendra t-elle ? cela reste à voir.
Pour la ventilation qui continue de fonctionner même la température atteinte cela est normal afin d’éviter la stratification de l'air, l’idéal serait peut-être de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Avec certaines commandes infrarouge, il est possible de rentrer dans un code qui permet cet arrêt.
On peut toujours essayer.
1) appuyer sur le bouton test jusque apparaisse le mode setting "00" clignotant
2) avec le bouton mode aller jusque 22
3) avec le bouton montée temp aller code 3
4) avec le bouton descente temp aller au sous code 3
5) valider en appuyant sur le bouton réserve là je ne suis pas sur de ce bouton, peut être un autre faire des essais.
6) pour sortir du programme une impulsion sur test.
Ce qui donne 22-3-3 arrêt de la ventilation une X la température atteinte sans redémarrage toutes les 6 minutes.
03 mai 2017 à 18:05
Réponse 9 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Merci PL, pour cette réponse.
Je testerai le mode auto pour voir si différence.
Passez une bonne soirée.
P. S. : je m'absente pendant quelques jours alors si le froid est encore là à mon retour je testerai tout ça.
Merci encore pour le temps passé à me répondre.
Cordialement.
Christophe
Je testerai le mode auto pour voir si différence.
Passez une bonne soirée.
P. S. : je m'absente pendant quelques jours alors si le froid est encore là à mon retour je testerai tout ça.
Merci encore pour le temps passé à me répondre.
Cordialement.
Christophe
03 mai 2017 à 18:20
Réponse 10 du forum climatisation
Invité

Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même souci avec 2 ftxm 35 pour un espace d'environ 200m3.
Je dois mettre la consigne à 17 pour avoir 22.
Ce qui est déroutant c'est que via le module WiFi la température relevée par les splits est bien 22...
Ma maison a 12 ans et est classe en C.
Cordialement.
J'ai exactement le même souci avec 2 ftxm 35 pour un espace d'environ 200m3.
Je dois mettre la consigne à 17 pour avoir 22.
Ce qui est déroutant c'est que via le module WiFi la température relevée par les splits est bien 22...
Ma maison a 12 ans et est classe en C.
Cordialement.
06 octobre 2017 à 14:42
Réponse 11 du forum climatisation
Invité

Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Invité

Bonjour,
Christophe : avez-vous résolu votre souci ?
J'ai exactement le même problème : Je suis équipé de 2 ftxm35 pour un volume d'environ 230m3 (plafond cathédrale).
Je suis obligé de mettre la consigne à 17°C pour avoir 21/22°C.
Ceci en mode chaud, ventilation automatique, mode économique.
Le plus déroutant est que la sonde de la climatisation fournit bien 21/22°C via les modules wifi.
Merci d'avance.
Cyrille
Christophe : avez-vous résolu votre souci ?
J'ai exactement le même problème : Je suis équipé de 2 ftxm35 pour un volume d'environ 230m3 (plafond cathédrale).
Je suis obligé de mettre la consigne à 17°C pour avoir 21/22°C.
Ceci en mode chaud, ventilation automatique, mode économique.
Le plus déroutant est que la sonde de la climatisation fournit bien 21/22°C via les modules wifi.
Merci d'avance.
Cyrille
06 octobre 2017 à 15:12
Réponse 12 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonsoir,
Attendez que les températures descendent en dessous de 5 degrés, cela ira nettement mieux.
Pour l'instant la plupart des machines sont un peu surdimensionnées et c'est normal.
A 0°C extérieur on en reparlera.
Bonne soirée à tous.
Cordialement, cathars
Attendez que les températures descendent en dessous de 5 degrés, cela ira nettement mieux.
Pour l'instant la plupart des machines sont un peu surdimensionnées et c'est normal.
A 0°C extérieur on en reparlera.

Bonne soirée à tous.
Cordialement, cathars
06 octobre 2017 à 18:04
Réponse 13 du forum climatisation
Invité

Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Invité

Merci Cathars,
Je veux bien que mon système soit surdimensionné.
J'ai donc essayé en ne gardant qu'un Split et c'est pareil : consigne à 17 pour avoir 21 (la sonde de la clim mesure pourtant bien la bonne température).
J'avais avant un système Split Hitachi de même puissance et configuration et à 1° près la consigne était respectée...
Cordialement.
Cyrille
Je veux bien que mon système soit surdimensionné.
J'ai donc essayé en ne gardant qu'un Split et c'est pareil : consigne à 17 pour avoir 21 (la sonde de la clim mesure pourtant bien la bonne température).
J'avais avant un système Split Hitachi de même puissance et configuration et à 1° près la consigne était respectée...
Cordialement.
Cyrille
08 octobre 2017 à 14:42
Réponse 14 du forum climatisation
Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si TLCD filaire regardez si le paramètre anti-stratification n'a pas été enclenché ?
Cordialement.
Si TLCD filaire regardez si le paramètre anti-stratification n'a pas été enclenché ?
Cordialement.
08 octobre 2017 à 18:28
Réponse 15 du forum climatisation
Invité

Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
Invité

Bonjour,
@adelclim : merci, mais télécommande infrarouge uniquement.
Un élément qui a peut-être son importance :
Quand je regarde la courbe de consommation de la clim elle est en dent de scie entre 12W et 1kW, quasiment pas de mesure intermédiaire.
Cordialement.
Cyrille
@adelclim : merci, mais télécommande infrarouge uniquement.
Un élément qui a peut-être son importance :
Quand je regarde la courbe de consommation de la clim elle est en dent de scie entre 12W et 1kW, quasiment pas de mesure intermédiaire.
Cordialement.
Cyrille
09 octobre 2017 à 14:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Console Daikin ne chauffe pas
- N°3853 : Bonjour à tous. Je m'appelle David, j'habite dans le Puy de Dôme. Je me permets de venir sur votre forum car je suis très embêté. En effet ma femme, ma petite fille et moi venons d'acheter une maison équipée d'un...
- 5. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
- N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
- N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
- 8. Climatiseur split Daikin FTXM problème mode minuterie
- N°6314 : Bonjour. Climatiseur split Daikin FTXM25N2V1B Télécommande : ARC466A33 J'ai un souci pour la programmation mode minuterie (paragraphe 4.9.1 et 4.9.2 du manuel opérateur) Exemple : Je programme le jour J le démarrage de...
- 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 10. Multi split Daikin ne chauffe pas correctement
- N°9217 : Bonjour. J'ai installé en octobre 2023 une pac air/air sur une maison en cours de rénovation. C'est le 1er hiver dedans. Ma configuration : 2 UE Daikin 5MXM90A La première a de brancher 5 splits : (65M de tuyau,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite