Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4586

Question Forum Climatisation : Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

erialc
Membre inscrit
erialc
2 messages
Bonjour.

Nous avons un système de clim gainable Daikin (2 compresseurs, un pour le rdc, un pour l'étage) qui marche très bien sauf pour un détail qui me perturbe beaucoup sur l'unité du haut : Quand le système n'est pas supposé marcher (température OK), le groupe se déclenche quand même environs toutes les 2 minutes pour tourner 10 secondes puis tout s'éteint.
On n'a pas du tout ce comportement sur l'unité du bas.

Je peux par exemple mettre la consigne à 18 chaud, le boitier m'indique qu'il fait 21 et le système se déclenchera quand même tel que décrit ci-dessus. La situation se reproduit aussi en mode climatisation (démarrera à 21 alors que la consigne est à 24).
J'ai l'impression que ce comportement n'est pas top top pour le compresseur. :(
En attendant, je la démarre manuellement quand on en a vraiment besoin (heureusement l'hiver, la chaleur monte et on n'a que très peu besoin d'allumer le système du haut.
Selon vous, cela pourrait être dû à quoi ?
Je précise qu'à côté de ça, quand la clim a réellement besoin de tourner, elle le fera correctement et tournera bien jusqu'à obtenir la température souhaitée, pas de problème de chauffage ou de refroidissement. Juste ces départs intempestifs quand elle n'est pas supposée partir.
J'ai vu des personnes ayant des problèmes de cycles courts, mais là on n'est même pas dans ce cas. La clim ne tourne pas suffisamment longtemps (vraiment quelques secondes) pour avoir un quelconque impact sur la température, et puis même en cycle court, elle ne partirait pas si je lui demande une température de 18 et qu'il fait 21 dans toute la maison.
24 février 2018 à 21:57
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Sûrement vous avez un surdimensionnement à l'étage vu qu'une partie de la chaleur du bas monte, de ce fait votre groupe qui alimente le haut fait des cycle courts.
Faites un essai en réduisant la consigne à l'étage sur 18 degrés pour voir s'il y a une amélioration.
Cordialement, cathars
25 février 2018 à 08:58
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re,
Oui alors si 18 c'est trop en consigne, mettre à 16 ou 17°C, voire éteindre le haut pour voir si l'air chaud du bas suffit à chauffer l’étage.
Cordialement, cathars
25 février 2018 à 09:07
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

erialc
Membre inscrit
erialc
2 messages
Merci pour votre réponse, mais ce ne sont pas des cycles courts, c'est bien ça le problème.
Je peux mettre la consigne à 18, qu'il fasse 20, 25 ou 30 dans la maison, elle continuera à faire ces démarrages intempestifs.
Et la fréquence ainsi que la durée sont régulières (j'ai pas mesuré, mais à vue de nez, toutes les 2 minutes et ça dure 10 secondes).
Et surtout, à côté de ça, quand elle doit réellement chauffer, elle le fait bien.
Par exemple, cette nuit je me suis levée pour l'allumer, il faisait 18, consigne à 20, elle a chauffé jusqu'à ce qu'il fasse bien 20 (en parallèle de la clim du bas qui tournait aussi) et depuis, elle reprend ce rythme de "hoquet", comme je l'appelle.
25 février 2018 à 09:55
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Quand je parle de cycle court, évidemment c'est seulement pour le compresseur extérieur qui stoppe pour une durée de 3 à 4 minutes puis redémarre pendant 5 à 6 minutes.

Si c'est seulement le soufflage du gainable qui et je le pense, est régulé par une sonde, c'est de la régulation sans forcément des cycles courts imputables au compresseur mais une consigne atteinte rapidement qui donne ce fonctionnement en yoyo.
Après peut-être que d'autres intervenants sur le forum pourront vous donner de meilleurs conseils afin de procéder à une meilleure manipulation de votre système.
Cordialement, cathars
25 février 2018 à 10:37
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vous dites que le groupe se déclenche, est-ce le groupe extérieur ?
Si oui est-ce que le compresseur se déclenche ou simplement de le ventilateur de l'unité extérieure ?
Cordialement.
25 février 2018 à 11:13
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Vos gainables (donc vos UI) sont je suppose dans les combles, sont-ils gainés en reprise ?
25 février 2018 à 18:17
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

mulderin
Membre inscrit
mulderin
39 messages
Bonjour Cathars,

Avez-vous trouvé une solution à ce soucis ?
J'ai le même constat sur mes gainables Daikin, aussi bien en chaud qu'en froid : déclenchement intempestif pendant 30 secondes environs toutes les 5 minutes (je crois).
J'ai essayé plusieurs réglages Madoka sans succès.
J'ai mis le 21-02 sur "02" (Désactivé) et le 22-03 sur "3" (Désactivé).
Merci.
28 juin 2024 à 07:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 3. Référence sonde déportée DAIKIN gainable
    N°3849 : Bonjour, Après la recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ma réponse. La référence que je cherche est propre à chaque clim... Clim gainable DAIKIN Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité intérieure : FBQ100C Mon...
  • 4. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 8. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 9. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopanne carte electronique unite exterieure 05precarite energetiquedepannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite