Question forum dépannage climatisation : Clim réversible Daikin inefficace
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car nous avons un souci avec notre clim réversible Daikin, installé depuis 4 ans.
Nous avons un bisplit, une UE dans le salon, l'autre dans la cuisine.
Cet hiver j'ai noté une nette baisse de puissance.
Il fallait commander 25-26° pour avoir un petit 22 dans la pièce.
Le mode powerfull marchait 2-3 minutes seulement avant de s'éteindre.
Et cet été, la clim peine de plus en plus. Impossible de descendre en dessous de 25° quelque soit la température demandée (20 ou 25, puissance mini ou maxi) l'effet est quasiment le même. Un peu d'air frais sort des UI, mais bien moins frais que les années précédentes, et insuffisant pour rafraîchir la pièce.
De plus, le débit est très irrégulier, et sort principalement de la partie gauche du split.
Et quand les températures extérieures sont vraiment fortes on reste à 27°.
(Pour info, nous habitons dans le sud).
De plus, le mode déshumidification ne fonctionne pas, ou alors si faiblement qu'on ne sent aucun effet.
Ou alors épisodiquement dans la cuisine.
Autre petit point, le chaud (ou le froid) sort essentiellement par une moitié de l'UI.
Et dernier petit point, le voyant des UI ne clignote pas, mais régulièrement je détecte un code anomalie A6.
L'UE tourne, ne s'arrête d'ailleurs que rarement et peu.
Notre installateur-réparateur nous dit que tout va bien.
Merci pour vos avis.
Je me tourne vers vous car nous avons un souci avec notre clim réversible Daikin, installé depuis 4 ans.
Nous avons un bisplit, une UE dans le salon, l'autre dans la cuisine.
Cet hiver j'ai noté une nette baisse de puissance.
Il fallait commander 25-26° pour avoir un petit 22 dans la pièce.
Le mode powerfull marchait 2-3 minutes seulement avant de s'éteindre.
Et cet été, la clim peine de plus en plus. Impossible de descendre en dessous de 25° quelque soit la température demandée (20 ou 25, puissance mini ou maxi) l'effet est quasiment le même. Un peu d'air frais sort des UI, mais bien moins frais que les années précédentes, et insuffisant pour rafraîchir la pièce.
De plus, le débit est très irrégulier, et sort principalement de la partie gauche du split.
Et quand les températures extérieures sont vraiment fortes on reste à 27°.
(Pour info, nous habitons dans le sud).
De plus, le mode déshumidification ne fonctionne pas, ou alors si faiblement qu'on ne sent aucun effet.
Ou alors épisodiquement dans la cuisine.
Autre petit point, le chaud (ou le froid) sort essentiellement par une moitié de l'UI.
Et dernier petit point, le voyant des UI ne clignote pas, mais régulièrement je détecte un code anomalie A6.
L'UE tourne, ne s'arrête d'ailleurs que rarement et peu.
Notre installateur-réparateur nous dit que tout va bien.
Merci pour vos avis.
05 août 2017 à 06:29
Réponse 1 du forum climatisation
Clim réversible Daikin inefficace
Bonjour.
Vous avez deux problèmes, le premier les volutes de soufflage sont encrassées il faut les nettoyer avec un pinceau plat passant dans les grilles de soufflage qui sont situées derrière les volets de direction d'air, les démonter et procéder en frottant horizontalement tout en éclairant avec une lampe, un aspirateur sera utile.
2ème problème, l'alerte a été donnée lors du chauffage manquant, maintenant en froid = certainement ou peut-être un manque de gaz.
A6 = blocage surcharge ou surintensité du moteur ventilateur UI (unité int) certainement à cause de l'encrassement des volutes.
Nettoyer tout ça, refaire un essai et nous donner les températures de soufflage et de reprise, si tout est OK ce n'est pas forcément un manque de gaz.
Vous avez deux problèmes, le premier les volutes de soufflage sont encrassées il faut les nettoyer avec un pinceau plat passant dans les grilles de soufflage qui sont situées derrière les volets de direction d'air, les démonter et procéder en frottant horizontalement tout en éclairant avec une lampe, un aspirateur sera utile.
2ème problème, l'alerte a été donnée lors du chauffage manquant, maintenant en froid = certainement ou peut-être un manque de gaz.
A6 = blocage surcharge ou surintensité du moteur ventilateur UI (unité int) certainement à cause de l'encrassement des volutes.
Nettoyer tout ça, refaire un essai et nous donner les températures de soufflage et de reprise, si tout est OK ce n'est pas forcément un manque de gaz.
05 août 2017 à 08:00
Réponse 2 du forum climatisation
Clim réversible Daikin inefficace
Merci beaucoup de votre réponse.
05 août 2017 à 09:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Chauffage inefficace sur clim reversible Daikin
- N°205 : L'installation Daikin avec deux splits au rez de chaussée et un gainable à l'étage sur une même unité extérieure à 1 ou 0 degré, le chauffage n'assure pas plus de 15 degrés, l'unité extérieure s'arrête fréquemment...
- 2. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 3. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 4. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
- N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
- 7. Réglage température clim réversible Daikin
- N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
- 8. Absence de condensation clim réversible Daikin
- N°8453 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin et depuis plus d'une semaine, il n'y a absolument plus une goutte d'eau qui sort de l'unité extérieure. Depuis 4 ans que j'ai cette climatisation, cela n'était jamais...
- 9. Défaut E7 clim réversible Daikin
- N°4552 : Bonjour. Depuis la vague de froid (-12) ma clim réversible mono split Daikin avec console double flux m'indique un défaut E7. L'unité extérieure est une RXS50L2V1B. Le moteur de ventilateur tourne toujours au ralenti (j'ai...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite