Question Forum Climatisation : Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps

Cea
Membre inscrit
Cea
3 messages
Bonjour,

Matériel
2 Problèmes sur une climatisation Fujitsu/Atlantic
- UI ASY9RSGCW
- UE AOY9RSGC
Année : ??? (déjà présent lors achat maison)
(si j'ai bien compris UI=unité intérieure, UE=unité extérieure).

Nous avons 3 autres climatisations du même genre (1 UI -> 1 UE) qui ne présentent pas de symptômes (soit 4 UI et 4 UE en tout).

1er problème
Nous avons découvert récemment, que le "groupe"/UE faisait du bruit alors même que notre UI était éteinte (via la télécommande, qui fonctionne bien sur les 3 autres clims). Le ventilateur ne tourne pas mais on dirait que le compresseur est en action. En effet, après plusieurs heures d'arrêt de l'UI (nous le coupons le matin en partant au travail après 1 petite heure de fonctionnement), le midi, on peut entendre un "pschhhhhhh" dans l'UI. Dehors, l'UE vrombit. Le "pschhhh" s'arrête mais l'UE continue pendant un certain temps avant de s'arrêter et de repartir "toute seule" quelques minutes plus tard.

L'UI, fabrique toutefois correctement du chaud (nous ne l'utilisons quasiment que pour chauffer). Dans ce cas, l'UE fait autant de bruit (ou plus ? Pas sûr) mais en plus le ventilateur tourne.

Les autres UE ne semblent pas faire la même chose : quand l'UI est arrêtée, l'UE ne repart pas "toute seule", ne vrombit pas.

A posteriori, nous pensons que ce problème est présent depuis plusieurs mois (nous aovns plusieurs clim et cette UE se trouve à proximité d'une autre UE qui tourne plus longtemps - le fiston qui joue jusqu'à point d'heure smile)

Second problème
En soulevant la grille de l'UI incriminée (pour avoir accès aux préfiltres) j'ai noté deux boutons :
- un commutateur POWER ON/OFF
- un bouton poussoir "AUTO/MANU"
J'ai compris en lisant le manuel, que AUTO pouvait être utilisé si d'aventure on perdait la télécommande. Une pression dessus -> Auto (ça climatise ou chauffe), une autre pression -> Manu (c'est la télécommande qui "commande").
Quant à POWER ON/OFF, rien de bien précis dans le manuel mais je me suis dit que c'était pour laisser la clim coupée si on était en AUTO.

Donc, sans démarrer la clim -- le matin même elle fonctionnait--, je manœuvre le bouton POWER ON --> POWER OFF, et je presse AUTO/MANU plusieurs fois "pour voir". Je fonce dehors : non, le groupe fait toujours du bruit, le POWER OFF n'arrête pas l'UE (j'y ai cru).

C'est là que le deuxième problème apparaît (ou semble apparaître) : impossible de rallumer l'UI. Pas de voyant qui s'allume. Rien. Je manœuvre POWER ON/OFF plusieurs fois, je presse "AUTO/MANU": rien. J'essaye de déposer le capot mais je ne trouve pas l'arrivée du 220 V qui me semble être connectée au milieu d'un fatras de câbles. Mon VAT ne trouve AUCUNE tension d'ailleurs, mais l'accès est très peu pratique (j'ai peur de prendre le jus vu que je ne trouve rien, même pas du 220, et aucun de mes mini-DJ ne sont déclenchés). Je vois un fusible mais il est dessous un cache en plastique opaque qui interdit le contrôle visuel.

L'UE et l'UI sont dans ce manuel technique (y'a du monde dedans) :
http://manualzz.com/doc/37495164/asy-aby-2001

Questions
1) le fonctionnement de l'UE est-il normal ? (je me dis que non, mais bon...)
2) aurais-je sans le savoir enclenché une protection avec POWER ON/OFF - AUTO/MANU ?
3) Des idées de ce que je pourrais tester ?

Je vous remercie par avance.
Passez une bonne soirée/journée.
13 février 2018 à 19:34
Réponse 1 du forum-climatisation

Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce qui m’inquiète est que vous dites que l'UE fonctionne toujours même sans demande des UI, cela par contre n'est pas du tout normal, pouvez-nous confirmer ce mode de fonctionnement ?
14 février 2018 à 18:32
Réponse 2 du forum-climatisation

Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps

Cea
Membre inscrit
Cea
3 messages
Bonjour PL,

Je confirme. Mais je vais décrire en détail. La description tient compte de la comparaison avec les 3 autres clim de la maison. Je commence par une clim qui réagit à ce que je crois être conforme puis la défectueuse.

Précision : il faut dire " l'UE fonctionne toujours même sans demandes DE l'UI" et non "DES". J'ai 4 couples UE/UI, pas juste 1xUE pour 4xUI. Chaque UI a son UE.

J'utilise pour ces tests une seule télécommande réglée comme suit : en "HEAT" / ventilo "AUTO", pas de "SWING" (ça n'a jamais swingé de toute manière). J'utilise la même télécommande pour les deux UI, et j'ai mis des piles neuves (j'ai failli égorger un coq noir pour danser nu autour en scandant des chants rituels mais ma femme a refusé).

UI1/UE1 OK
J'allume une UI (un autre, quasi même modèle) --> on entend son groupe extérieur démarrer, ça "vrombit" avec un "mmmmmmh" sourd --> le ventilo UE tourne --> au bout de quelques minutes, l'UI crache du chaud --> j'éteins l'UI avec la télécommande --> l'UE s'arrête de vrombir --> le ventilo UE : je ne sais pas mais je crois qu'il peut tourner encore un peu --> on peut, mais pas toujours, entendre un bruit "ffffft" (plus comme une aspiration, du moins c'est ce qu'il me semble) dans l'UI dans les secondes qui suivent l'extinction.--> puis plus rien ni dans l'UE ni dans l'UI jusqu'à ce que je rallume l'UI avec la télécommande.

UI2/UE2 KO
(pareil)
J'allume l'UI (télécommande) --> on entend le groupe extérieur démarrer, ça "vrombit" avec un "mmmmmmh" sourd --> le ventilo UE tourne --> au bout de quelques minutes, l'UI crache du chaud --> j'éteins l'UI avec la télécommande --> l'UE s'arrête de vrombir --> le ventilo UE s'arrête immédiatement ou au bout de quelques secondes, pas sûr--> (là, ça diffère)
Au bout d'un certain temps (minutes, dizaines de minutes...) l'UE re-vrombit (l'UI n'est PAS démarrée, du moins les voyants ne sont PAS allumés, elle ne bippe PAS de façon impromptue)--> le ventilo UE ne tourne pas --> j'entends un plus fort bruit "pschhhhHHHHT" qui va crescendo (plus comme une expiration) ---> le bruit diminue subitement mais reste présent --> je sens un léger courant d'air qui sort de l'UI (mais peut-être n'est-ce que ça, un courant d'air naturel qui passe de l'UE vers l'UI) --> après quelques minutes (5? 10 ?) l'UE s'arrête (plus de "mmmm") --> l'UI se tait --> puis au bout de quelques minutes/10aines de minutes ça re-vrombit --> etc.

Depuis peu, comme je le disais, l'UI ne démarre plus du tout (elle ne répond ni à la télécommande, ni à une autre télécommande -- alors que c'était le cas avant -- ni à "POWER ON" ou "AUTO/MANU", des boutons situés sous la grille UI basculante, à droite des pré-filtres). Cela n'empêche pas l'UE de continuer à se déclencher et de "souffler" ou "aspirer" de l'air dans l'UI cycliquement.

Donc à strictement parler, je ne sais pas si un signal part ou pas de l'UI, mais en tout cas, quand elle est visuellement éteinte, l'UE se déclenche pendant quelques minutes avant de s'arrêter (autant un circuit interne reste sous tension et envoie un signal ? shocked ).
Ce cycle se répète indéfiniment.
15 février 2018 à 10:19
Réponse 3 du forum-climatisation

Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps

Cea
Membre inscrit
Cea
3 messages
(Suite message précédent, j'ai pressé le bouton trop rapidement).

Merci,
Passez une bonne journée.
15 février 2018 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
    N°8770 : Bonjour aux spécialistes de la climatisation, Je viens vers vous pour cause de souci, et je vais essayer d'être le plus complet possible dans mon descriptif. Mon installation date de 2006 et il n'y a jamais eu de véritable...
  • 7. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 10. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
>>> Résultats suivants pour : Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleinstaller une climatisation reversiblepanne compresseur clim mitsubishievacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite