FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4554

Question forum climatisation : Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

COCOLIGT
Membre inscrit
COCOLIGT
4 messages
Bonjour.

J'ai fait installer une clim réversible inverter gainable Mitsubishi dans ma maison de 1956.
J'ai un groupe extérieur PUHZ-ZRP71VHA POWER INVERTER.
Une commande filaire indiv PAR 31MAA-J
Un ensemble plenum soufflage reprise.
Volets simples pour pièces principales positionnés angle mur côté fenêtre soit : dans cuisine 1 bouche soufflage, dans bureau 1 bouche soufflage, dans salon et SAM pièce unique avec une bouche de soufflage dans chaque pièce.
Dans les deux chambres volet simple motorisé avec thermostat digital filaire.
Une grille de reprise dans couloir.
Plenum de reprise 600x400 2x250 PLR600X400

A maison est de plain pied d'environ 80m².
J'habite dans les Pyrénées Atlantiques 64. J'ai de la laine de verre dans les combles sur plancher.
Plusieurs questions : Tout d'abord j'ai beaucoup de mal à faire monter la température des chambres.
Si je mets 22 degrés thermostat principal au salon (position chaud, ventilation position 3) et 20 degrés dans thermostat chambre j'ai un malheureux 16 degrés dans les chambres. Les portes sont fermées.
Ma grille de reprise est à l'entrée.
Dois-je fermer les portes qui communiquent à l'entrée (cuisine, Salon salle à manger, salle de bain....) ???
J'ai l'impression que je ne l'utilise pas correctement.
Merci de me répondre.
14 février 2018 à 11:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avec un avis de technicien, vous êtes peut-être sous dimensionné en puissance, je me trompe peut-être, avec un plan et les références de vos machines nous pourront éventuellement vous aider.
Merci.
14 février 2018 à 18:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Maison de 1956 avec combien d'épaisseur d'isolation en plafond ?? avec ou sans double vitrage ??
Dans le pire des cas PL a sûrement vu juste, machine sous-dimensionnée !!
Cordialement. cathars
14 février 2018 à 20:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Vous êtes chauffés par un flux d'air chaud qui ARRIVE dans chaque pièce. Mais est-ce que vos pièces permettent d'EVACUER de l'air froid? L'idéal est de laisser les portes ouvertes, ou alors il faut un "jour" important sous les portes.

Cordialement, Dom.
14 février 2018 à 22:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter


Invité
invité
Bonjour,

Vous avez probablement un mauvais équilibrage de votre réseau de distribution d'air.
Faites le point avec la personne qui a fait son installation.
Cordialement.
15 février 2018 à 09:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

COCOLIGT
Membre inscrit
COCOLIGT
4 messages
Bonjour
Je vais répondre à chacun d'entre vous.
Tout d'abord, je possède des fenêtres, portes vitrées et portes d'entrée PVC double vitrage.
L'isolation des combles est de 200 mm avec plancher aux combles.
Le matériel qui m'a été installé est le suivant :
- Groupe Mitsubishi PUHZ-ZRP71VHA Power Inverter REV. monophasé R410A
- Gainable PEADRP71JAQ Sans télécommande
- Cde filiaire individuelle PAR-31MAA-J Série P/S/M
- Double tube isolé 3/8-5/8- 20M M1
- Ens PLENUM Soufflage REPRISE isolé M1 Gainable 8x6
- Volet simple D200 VS200 dans bureau, cuisine, Salon, SAM
- Volet simple motorisé D200 isolé M1 VSMI200
- Thermostat digital filaire TDF (dans les deux chambres)
- Diffuseur circulaire 200 CR200
- Gaine flexible isolée 25 mm M1/m² D203 G203
- Gaine Flexible isolée 25 mm M1/M0 D254 G254
- Grille de reprise à ailettes 600x400 avec filtre GR600x400 (dans couloir).

Le modèle PUHZ-ZRP71VHA est donné en froid 7.1 Kw SEER 6.7 KW/an 370 en chaud 4.7 kw SCOP 4.5 KW/an 1476.

Ma maison est de plain pied. Les murs extérieurs sont en briques et moellons. Elle fait 80 m².
Merci à tous.
15 février 2018 à 09:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

COCOLIGT
Membre inscrit
COCOLIGT
4 messages
J'ai oublié, j'ai une VMC dans ma cuisine et ma cuisine communique avec le salon et SAM.
Lorsque l'on parle de mauvais équilibrage de réseau d'air qu'est-ce que ça signifie ?
J'ai l'impression d'avoir toujours de l'air frais dans ma maison, est-ce ça ?
Merci.
15 février 2018 à 09:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Ben la machine fait bien 8 kW en nominal en chaud, donc correctement dimensionnée par apport à votre surface.
La VMC par contre peut générer des pertes calorifiques importantes, si le débit prélevé en excédent en volume m3/h.
De plus à vérifier si des entrées d'air, style cheminée, qui peuvent éventuellement augmenter les apports d'air et être aussi des facteurs de courant d'air désagréables.
Cordialement, cathars
15 février 2018 à 13:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vous mentionnez :
"Double tube isolé 3/8-5/8- 20M M1"
Rassurez-moi vous n'avez pas 20 mètres de liaisons frigo ?
Cordialement.
15 février 2018 à 13:32
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

COCOLIGT
Membre inscrit
COCOLIGT
4 messages
Combien faudrait-il avoir de double tube isolé ?
Quelles incidences ?
Cordialement.
15 février 2018 à 14:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Ce n'est pas le nombre de tube, mais la longueur que je vous demande.
15 février 2018 à 15:19
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter


Invité
invité
Re,

Allez sur le site suivant: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10250#c2914 cela va vous aider à comprendre votre situation d'inconfort.
Les volets "Volet simple D200 VS200 dans bureau, cuisine, Salon, SAM" servent à régler l'équilibrage de votre installation.
Il faut répartir individuellement le débit de votre cassette plafonnier sur l'ensemble des bouches à l'aide de ces volets.
En réglant les volets des pièces de vie, vous allez déplacer le débit d'air vers les pièces de nuit. Ce sont des prestations de la personne qui vous a posé le matériel.
Le principe de chauffage par circulation d'air est assez compliqué à mettre en œuvre, on souffle de l'air chaud à la partie haute et cet air doit descendre vers les parties basses pour être aspiré de nouveau en partie haute pour fermer son trajet en traversant les seuils de porte. Si non, vous obtenez un matelas d'air chaud au plafond des pièces et vous avez froid au sol.
Le débit de votre cassette doit être compris entre 3 et 5 volumes à l'heure pour compenser le rayonnement et la convection des parties froides (notamment les parties vitrées malgré qu'elles soient en double vitrage).
Quant à la VMC et l'extraction de la hotte de cuisine leur débit d'air doit se faire de manière normalisée pour ne pas extraire plus qu'il ne faut et ce dans un objectif d'économie.

Rencontrez l'installateur de votre matériel et faites lui part de votre inconfort.
Cordialement, Jules.
15 février 2018 à 15:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim airwellbricovideo astuces de bricolage en videoprecarite energetiquepanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite