Bonjour.

J'ai trouvé des informations sur des questions similaires et m'en suis inspiré pour mon diagnostic, mais je n'ai pas réussi à confirmer à 100 % qu'il faille changer la carte principale.

Le problème a commencé par le disjoncteur différentiel qui sautait, sans aucune raison extérieure, en cours de fonctionnement. J'ai donc débranché la terre de l'arrivée pour pouvoir diagnostiquer la cause.

J'ai déconnecté le compresseur, les vannes et les ventilateurs, mais l'alimentation ne démarre toujours pas. L'alimentation semble s'écrouler : 0 V entre le rouge et le noir du module ACTPM. Cette tension (entre + et - du module) remonte si je déconnecte la bobine d'arrêt en L1/L2.

Je n'ai aucune trace de surchauffe et rien d'anormal sur la carte principale. J'ai juste trouvé deux sondes coupées (vert et orange sur le compresseur et la haute pression, je pense). Dois-je changer la carte principale ? Auriez-vous d'autres suggestions, s'il vous plaît ?

Merci d'avance. Votre forum est très pratique et je vais contribuer.
Patrick.
16 juin 2023 à 10:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Comment des sondes ont-elles pu être coupées ?
16 juin 2023 à 16:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

trisun
Membre inscrit
trisun
4 messages
Bonne question concernant les deux sondes.

Pour l'instant, je ne tiens pas trop compte de ces deux sondes. Une fois que l'UE aura redémarré, je verrai le statut des LED, etc.

Auriez-vous un commentaire sur ma démarche et une confirmation que la prochaine étape est bien de changer la carte principale, s'il vous plaît ?
16 juin 2023 à 18:16
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si cela disjoncte lorsque tout est débranché, il est certain qu'il y a un souci sur l'alimentation. L'avez-vous débranchée sur l'UE, mise en sécurité et vérifié si le disjoncteur tient ? Si c'est le cas et s'il n'y a que la carte qui est HS, alors c'est elle qui est en cause pour moi.
Climatisation76 a posé une bonne question : pourquoi des sondes qui servent pour la sécurité sont-elles coupées ? Ce n'est pas normal et cela peut être la cause de vos soucis.
17 juin 2023 à 11:24
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

trisun
Membre inscrit
trisun
4 messages
Merci pour votre aide.

Je vais changer la carte principale sans rebrancher les vannes, ventilos etc... en espérant que les led s'allument et me donne un status, je vais changer les sondes et progresser par étapes en rebranchant tout...

Connaissez vous assez cet équipement pour confirmer mon approche, l'alimentation doit redémarrer et la carte principale repartir en la connectant uniquement au module acptm ?

18 juin 2023 à 11:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

trisun
Membre inscrit
trisun
4 messages
Juste pour clôturer ce fil.

Après changement de la carte principale de régulation sans avoir reconnecté les vannes et autres composants l'alimentation est repartie.

Puis j'ai branché un par un les autres organes, jusqu'à me rendre compte que la vanne A écroule l'alim.
J'ai pu l'intervertir avec la vanne C (pas utilisé 2 split sur 3 connectés).

Tout est reparti, fonctionnement nominal.
Finalement le module filtre n’était pas en cause (ça fonctionne avec le vieux.)

Merci pour votre assistance, je reviendrai.
21 juin 2023 à 19:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
21 juin 2023 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
    N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
    N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
  • 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 5. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 10. Panne clim Fujitsu Atlantic AOYA24LAT3
    N°2463 : Bonjour. J'ai un problème sur ma clim. Elle démarre mais au bout de même 5 minutes elle s’arrête de fonctionner. Sur mon unité intérieure j'ai le voyant de opération qui reste allumé en rouge et j'ai celui de timer qui...
>>> Résultats suivants pour : Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026panne compresseur pompe a chaleurinstaller une climatisation reversibledepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite