Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3629
Question Forum Climatisation : Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
J'ai une clim 2 unités int. Fujitsu ASY12LMACW, 1 unité ext. Fujitsu aoy24lmam2 qui se met en défaut à la mise en service le voyant rouge s'allume et est fixe mais la clim ne démarre pas.
Après un certain temps sur les unités int. le voyant rouge clignote en permanence et le voyant vert clignote 5 fois toutes le 5 secondes environ.
Quel défaut correspond, quelle solution ?
Merci.
J'ai une clim 2 unités int. Fujitsu ASY12LMACW, 1 unité ext. Fujitsu aoy24lmam2 qui se met en défaut à la mise en service le voyant rouge s'allume et est fixe mais la clim ne démarre pas.
Après un certain temps sur les unités int. le voyant rouge clignote en permanence et le voyant vert clignote 5 fois toutes le 5 secondes environ.
Quel défaut correspond, quelle solution ?
Merci.
12 novembre 2016 à 15:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
Rouge clignotante et 5 X verte clignotante = erreur inverter.
Pendant ce code panne, appuyer une fois sur le bouton test un autre code clignotement devrait apparaître soit led rouge 2 X ou 5 X et la led verte clignotement continu.
Cela nous rapprochera de la panne.
Merci.
Rouge clignotante et 5 X verte clignotante = erreur inverter.
Pendant ce code panne, appuyer une fois sur le bouton test un autre code clignotement devrait apparaître soit led rouge 2 X ou 5 X et la led verte clignotement continu.
Cela nous rapprochera de la panne.
Merci.
13 novembre 2016 à 09:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
Suite à votre réponse j'ai activé le test run et j'ai le défaut suivant :
Voyant rouge (opération) clignote 5 fois toutes les 5 secondes environ.
Voyant vert (timer) clignote en permanence.
Si j'arrête la clim les volets de l'unité intérieur se ferment mais les voyants continuent de clignoter, je dois couper le disjoncteur de l'alimentation générale pour les arrêter.
Merci.
Suite à votre réponse j'ai activé le test run et j'ai le défaut suivant :
Voyant rouge (opération) clignote 5 fois toutes les 5 secondes environ.
Voyant vert (timer) clignote en permanence.
Si j'arrête la clim les volets de l'unité intérieur se ferment mais les voyants continuent de clignoter, je dois couper le disjoncteur de l'alimentation générale pour les arrêter.
Merci.
16 novembre 2016 à 17:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonsoir.
D'après ce 2ème code :
Soit carte inverter HS, soit compresseur HS.
Appeler un technicien afin d’approfondir la panne. Sachant qu'il y a moyen de contrôler si la carte est bonne.
Si vous coupez le courant, c'est normal plus de défaut tant qu'il n'y a pas de remise en route.
D'après ce 2ème code :
Citation := erreur de position du rotor compresseur.
Voyant rouge (opération) clignote 5 fois toutes les 5 secondes environ.
Voyant vert (timer) clignote en permanence.
Soit carte inverter HS, soit compresseur HS.
Appeler un technicien afin d’approfondir la panne. Sachant qu'il y a moyen de contrôler si la carte est bonne.
Si vous coupez le courant, c'est normal plus de défaut tant qu'il n'y a pas de remise en route.
17 novembre 2016 à 18:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
J'ai ouvert l'unité extérieure, je me suis branché sur les sorties de la carte, les signaux ne sont pas bons.
L'unité essaie de démarrer le compresseur périodiquement et après plusieurs tentatives le premier défaut apparaît.
Je vais remplacer la carte en espérant que ce ne soit pas le compresseur qui a détérioré celle-ci.
A suivre.
Merci.
J'ai ouvert l'unité extérieure, je me suis branché sur les sorties de la carte, les signaux ne sont pas bons.
L'unité essaie de démarrer le compresseur périodiquement et après plusieurs tentatives le premier défaut apparaît.
Je vais remplacer la carte en espérant que ce ne soit pas le compresseur qui a détérioré celle-ci.
A suivre.
Merci.
18 novembre 2016 à 10:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
Bonjour.
J'ai remplacé la carte (unité extérieure) OK.
La clim fonctionne normalement.
Panne de la carte : peut-être un manque d’entretien de l'unité extérieure (jamais ouverte, jamais nettoyée).
Fin de l'épisode.
J'ai remplacé la carte (unité extérieure) OK.
La clim fonctionne normalement.
Panne de la carte : peut-être un manque d’entretien de l'unité extérieure (jamais ouverte, jamais nettoyée).
Fin de l'épisode.
28 novembre 2016 à 08:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut
- N°3035 : Bonjour. J’ai un split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut. Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois. Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois. Cela correspond à la sonde de...
- 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 3. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
- N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 9. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 10. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite