FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9196

Question Forum Climatisation : Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

GuiGui30100
Membre inscrit
GuiGui30100
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai une clim gainable de marque Fujitsu Atlantic d'environ 13 ans qui présente 2 problèmes :
Le premier est la présence de givre sur le condenseur de l'unité extérieure lorsqu'il fait froid (<6°C) et humide.
En conséquence, la climatisation lance sans cesse des cycles de dégivrage et la maison a du mal à se chauffer.
Cependant, mes voisins n'ont pas du tout ce problème.

Le second est un bruit de vibration au démarrage de la climatisation avant qu'elle ne souffle de l'air chaud.
Ce bruit revient à chaque fois que la température de la pièce est supérieure à la consigne et que la climatisation ne souffle plus d'air chaud. Ce bruit ne semble pas s'amplifier avec la vitesse de la ventilation.
Avez-vous une idée s'il vous plaît ?

Mon chauffagiste me propose de remplacer la carte de régulation et les 4 sondes de l'unité extérieure pour le givre, ainsi que le moteur de la turbine de l'unité intérieure pour la vibration.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
09 janvier 2024 à 21:32
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Les cycles trop fréquents de dégivrage m'amène à un manque de gaz.
Pour votre seconde demande j'ai du mal à comprendre, bruit sur UE ou UI ?
10 janvier 2024 à 17:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

GuiGui30100
Membre inscrit
GuiGui30100
4 messages
Bonjour, merci beaucoup.

Le bruit est sur l'unité intérieure.
Mon chauffagiste a branché son manomètre et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème de gaz.
Est-ce suffisant pour justifier qu'il ne manque pas de gaz ?
10 janvier 2024 à 18:15
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Est-ce suffisant pour justifier qu'il ne manque pas de gaz ?
Non bien sûr, il faut retirer le gaz le peser et voir si le poids correspond aux préconisations du constructeur.
Pour le bruit, voir si le filtre est bien propre, faire des essais aussi en simple ventilation avec plusieurs démarrage voir ce que cela donne.
11 janvier 2024 à 11:26
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

GuiGui30100
Membre inscrit
GuiGui30100
4 messages
Bonsoir et encore merci.
Aucune vibration au démarrage en soufflerie simple.
11 janvier 2024 à 23:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre

GuiGui30100
Membre inscrit
GuiGui30100
4 messages
Bonsoir, j'ai un nouveau problème.

Par exemple pour un consigne de 22°C ventilation à fond (pas en auto) en partant de 19°C, la clim chauffe bien jusqu'à 21,5°C puis se met à brasser de l'air froid à petite vitesse.
La température retombe à 20,7 avant qu'elle ne re-souffle du chaud mais à petite vitesse.
Avez-vous une idée ?
Merci encore.
15 janvier 2024 à 23:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 2. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 7. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 8. PAC Atlantic Fujitsu gainable arya 24 lat
    N°358 : Bonjour, je vais bientôt poser une clim gainable arya 24 lat. Ma maison fait 100m², j'ai fait une étude chez un fournisseur et il me propose une pompe à chaleur de 8kw. Est ce suffisant pour ma maison ? J’ai vu sur d'autre...
  • 9. Que vaut Atlantic Fujitsu en gainable
    N°431 : Je voudrais savoir ce que valent les packs Fujitsu en terme de qualité sur le marcher pour un système gaînable ? Le modèle Fujitsu arya24 lat de 8kw serait-il suffisant pour une surface à chauffer de 85m² (un salon, séjour,...
  • 10. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
    N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellinstaller un climatiseurinstallation climatisation toiturebricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite