Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9195
Question Forum Climatisation : Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Bonjour,
Je suis équipée d'un système de climatisation réversible Daikin avec un module extérieur et 3 modules types consoles (sol) à l’intérieur. La climatisation date de 2006.
Sur la console de l’étage, celle-ci ne respecte pas bien les consignes de température. Par exemple, il fait 17°C dans la pièce, mais la climatisation ne démarre pas en dessous d'une consigne de 21°C. De plus, lorsque la consigne est à 21°C, la température monte au-delà de 21°C. Je suis en mode ventilation automatique. J'aimerais avoir 19°C et je suis régulièrement obligée de démarrer et d'arrêter ma climatisation, ce qui n'est pas idéal.
Pour les deux modules du salon au RDC, je n'ai pas ce problème (pourtant, ils sont tous reliés au même groupe extérieur).
Merci d'avance pour vos retours.
Je suis équipée d'un système de climatisation réversible Daikin avec un module extérieur et 3 modules types consoles (sol) à l’intérieur. La climatisation date de 2006.
Sur la console de l’étage, celle-ci ne respecte pas bien les consignes de température. Par exemple, il fait 17°C dans la pièce, mais la climatisation ne démarre pas en dessous d'une consigne de 21°C. De plus, lorsque la consigne est à 21°C, la température monte au-delà de 21°C. Je suis en mode ventilation automatique. J'aimerais avoir 19°C et je suis régulièrement obligée de démarrer et d'arrêter ma climatisation, ce qui n'est pas idéal.
Pour les deux modules du salon au RDC, je n'ai pas ce problème (pourtant, ils sont tous reliés au même groupe extérieur).
Merci d'avance pour vos retours.
09 janvier 2024 à 12:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Bonjour.
Possibilité d'un décalage de la sonde de reprise d'air.
A vérifier.
Possibilité d'un décalage de la sonde de reprise d'air.
A vérifier.
10 janvier 2024 à 17:55
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre retour.
Comment puis-je vérifier ou recalibrer cette sonde de reprise d'air ?
Si un décalage était présent, cela signifierait-il que si je fixe une consigne à 21, la température réelle serait plutôt de 19 ?
Et si je la fixe à 22, la température serait de 20, etc. ?
Actuellement, avec une température de 17 dans la pièce et une consigne en dessous de 21, la sonde ne se met pas en marche. Cependant, avec une consigne à 21, la température est bien de 21.
Bonne soirée.
Je vous remercie pour votre retour.
Comment puis-je vérifier ou recalibrer cette sonde de reprise d'air ?
Si un décalage était présent, cela signifierait-il que si je fixe une consigne à 21, la température réelle serait plutôt de 19 ?
Et si je la fixe à 22, la température serait de 20, etc. ?
Actuellement, avec une température de 17 dans la pièce et une consigne en dessous de 21, la sonde ne se met pas en marche. Cependant, avec une consigne à 21, la température est bien de 21.
Bonne soirée.
10 janvier 2024 à 20:33
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Bonjour.
Il y a + ou - 2/3°c de delta T°C chez les constructeurs.
Pour contrôler les sondes, il faut la démonter et effectuer 3 mesures ohmiques, une dans la main 32°C env, une dans un bol avec des glaçons proches du zéro, et une à température ambiante prendre celle-ci avant cela va de soi.
Si vous pouvez effectuer ces mesures pendant que je recherche le tableau.
Il y a + ou - 2/3°c de delta T°C chez les constructeurs.
Pour contrôler les sondes, il faut la démonter et effectuer 3 mesures ohmiques, une dans la main 32°C env, une dans un bol avec des glaçons proches du zéro, et une à température ambiante prendre celle-ci avant cela va de soi.
Si vous pouvez effectuer ces mesures pendant que je recherche le tableau.
11 janvier 2024 à 14:49
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température
Bonjour, il y a + ou - 2/3°c de delta T°C chez les constructeurs.
Pour contrôler les sondes, il faut la démonter et effectuer 3 mesures ohmiques, une dans la main 32°C env, une dans un bol avec des glaçons proches du zéro, et une à température ambiante prendre celle-ci avant cela va de soi.
Si vous pouvez effectuer ces mesures.
32°= 14.2 KOhm
0°c = 64.1 KOhm
24°C = 20.3 KOhm
Pour contrôler les sondes, il faut la démonter et effectuer 3 mesures ohmiques, une dans la main 32°C env, une dans un bol avec des glaçons proches du zéro, et une à température ambiante prendre celle-ci avant cela va de soi.
Si vous pouvez effectuer ces mesures.
32°= 14.2 KOhm
0°c = 64.1 KOhm
24°C = 20.3 KOhm
11 janvier 2024 à 15:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 9. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 10. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite