Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5056
Question Forum Climatisation : Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la télécommande pour éviter le déclenchement, est-ce une bonne façon de pratiquer ?
Aussi je vois que les splits déclenchent quelquefois juste 2 secondes et se coupent quand je ne monte pas trop en température et les 3 font la même chose, est-ce normal ?
Merci pour vos avis, le système est sous garantie mais avant d'appeler le technicien pour rien.
Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la télécommande pour éviter le déclenchement, est-ce une bonne façon de pratiquer ?
Aussi je vois que les splits déclenchent quelquefois juste 2 secondes et se coupent quand je ne monte pas trop en température et les 3 font la même chose, est-ce normal ?
Merci pour vos avis, le système est sous garantie mais avant d'appeler le technicien pour rien.
01 novembre 2018 à 15:03
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour.
Le principe d'une installation quelle qu'elle soit, fioul gaz etc. est que quand on demande une température on ne fait pas joujou avec la commande toutes les 5 mn. Le problème du multi est que celui-ci va démarrer et fonctionner pratiquement tout le temps, si votre isolation est succincte.
Ce que je veux dire est que si vous demandez 20°C dans toutes les pièces une peut très bien être à température mais pas les autres, et une fois les autres, la température atteinte la 1er redémarre et ainsi de suite.
Donc perso je ne suis pas trop pour les multi, mais ce sujet est toujours à controverse car oui, il faut de la place c'est pas beau etc. mais en terme d’économie c'est pas top.
Mais comme dit AAC chacun fait comme il veut.
Le principe d'une installation quelle qu'elle soit, fioul gaz etc. est que quand on demande une température on ne fait pas joujou avec la commande toutes les 5 mn. Le problème du multi est que celui-ci va démarrer et fonctionner pratiquement tout le temps, si votre isolation est succincte.
Ce que je veux dire est que si vous demandez 20°C dans toutes les pièces une peut très bien être à température mais pas les autres, et une fois les autres, la température atteinte la 1er redémarre et ainsi de suite.
Donc perso je ne suis pas trop pour les multi, mais ce sujet est toujours à controverse car oui, il faut de la place c'est pas beau etc. mais en terme d’économie c'est pas top.
Mais comme dit AAC chacun fait comme il veut.
01 novembre 2018 à 19:18
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour,
Votre réponse ne correspond pas vraiment à ma question voire même un peu à côté, désolé.
Quand je dis jouer sur le réglage avec la télécommande, cela voulait dire la nuit, donc baisser la température de 3 ou 4 degrés, de 22 à 19 par exemple et c'est là où les splits déclenchent 1 seconde et se coupent, ma question était simple, est-ce que cela veut dire que l'appareil sonde la température à ce moment là uniquement ou est-ce un dysfonctionnement, en mode normal 22 23° tout va bien.
Cordialement.
Votre réponse ne correspond pas vraiment à ma question voire même un peu à côté, désolé.
Quand je dis jouer sur le réglage avec la télécommande, cela voulait dire la nuit, donc baisser la température de 3 ou 4 degrés, de 22 à 19 par exemple et c'est là où les splits déclenchent 1 seconde et se coupent, ma question était simple, est-ce que cela veut dire que l'appareil sonde la température à ce moment là uniquement ou est-ce un dysfonctionnement, en mode normal 22 23° tout va bien.
Cordialement.
02 novembre 2018 à 08:43
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour tom92,
A mon avis, cela veut simplement dire que lorsque vous demandez 19° le groupe est surdimensionné, surpuissant pour la demande donc à peine il a commencé à souffler que la consigne est atteinte.
A votre place, je ferai 2 choses pour vérifier si dysfonctionnement :
1- Si vous demandez 19°, vérifier que lorsque le groupe arrête de souffler vous avez bien à peu prêt 19° dans la (les) pièce(s) en question.
2- Si c'est le cas, ça confirme que vous êtes surpuissant, donc je vous conseille de couper toute la nuit et de redémarrer le matin à 22°.
A mon avis, cela veut simplement dire que lorsque vous demandez 19° le groupe est surdimensionné, surpuissant pour la demande donc à peine il a commencé à souffler que la consigne est atteinte.
A votre place, je ferai 2 choses pour vérifier si dysfonctionnement :
1- Si vous demandez 19°, vérifier que lorsque le groupe arrête de souffler vous avez bien à peu prêt 19° dans la (les) pièce(s) en question.
2- Si c'est le cas, ça confirme que vous êtes surpuissant, donc je vous conseille de couper toute la nuit et de redémarrer le matin à 22°.
02 novembre 2018 à 11:07
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour xavierb,
Je vais contrôler comme vous l'indiquez, je viens de constater qu'en mettant à 22° il se produit la même chose, 1 seconde de déclenchement ça coupe 10 secondes et ça repart pour souffler environ 30 secondes.
Je vais contrôler comme vous l'indiquez, je viens de constater qu'en mettant à 22° il se produit la même chose, 1 seconde de déclenchement ça coupe 10 secondes et ça repart pour souffler environ 30 secondes.
02 novembre 2018 à 13:43
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour.
xavierb a peut être touché quelque chose.
En effet avec votre réflexion en 1er question, il faudrait savoir si vous arrivez très vite en température voire plus.
Si c'est vraiment le cas la régulation va être difficile à gérer.
xavierb a peut être touché quelque chose.
En effet avec votre réflexion en 1er question, il faudrait savoir si vous arrivez très vite en température voire plus.
Si c'est vraiment le cas la régulation va être difficile à gérer.
02 novembre 2018 à 15:08
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour PL.
Non j'arrive pas plus vite en température, je mets 22 et sur un thermomètre à l'autre bout de la pièce j'ai 21.
La température est bonne ça semble bien marcher sauf ce truc d'enclenchement d'une seconde suivi d'une pause de 10 secondes et reprise normale de la ventilation.
J'ai appelé le technicien mais sans doute fait-il le pont et je ne voudrais pas abimer le compresseur.
Non j'arrive pas plus vite en température, je mets 22 et sur un thermomètre à l'autre bout de la pièce j'ai 21.
La température est bonne ça semble bien marcher sauf ce truc d'enclenchement d'une seconde suivi d'une pause de 10 secondes et reprise normale de la ventilation.
J'ai appelé le technicien mais sans doute fait-il le pont et je ne voudrais pas abimer le compresseur.
02 novembre 2018 à 17:53
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Invité

Bonjour, même problème que vous.
Avez-vous trouvé une solution ? Merci !
Avez-vous trouvé une solution ? Merci !
04 novembre 2019 à 22:39
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour,
Désolé, non pas de réponse à cette interrogation, pour le moment la clim n'est pas en service, il fait bon mais dès que la saison redémarre je vais recontrôler et je ferai venir l’installateur.
Si vous avez la même interrogation il se peut que ce phénomène soit normal.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Désolé, non pas de réponse à cette interrogation, pour le moment la clim n'est pas en service, il fait bon mais dès que la saison redémarre je vais recontrôler et je ferai venir l’installateur.
Si vous avez la même interrogation il se peut que ce phénomène soit normal.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
05 novembre 2019 à 06:15
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Invité

Merci pour votre réponse. En fait mon problème n'est qu'en chauffage, l'unité intérieure fonctionne sur des très courtes périodes. Toutes les 3 minutes environ, le split souffle un coup fort pendant une seconde, puis souffle plus doucement pendant une à deux minutes puis s'arrête. Et repart sur le même genre de cycles sans arrêt.
Il s'agit d'une installation neuve avec 3 UI type "hitachi r
ak" pour une UE hitachi. Pour les chambres des enfants c'est vraiment gênant la nuit... Pour le mode rafraîchissement il n'y avait pas du tout ce problème... C'était une soufflerie assez régulière. Si certains connaissent ce problème, je veux bien des infos ! Merci beaucoup !
Il s'agit d'une installation neuve avec 3 UI type "hitachi r

06 novembre 2019 à 22:06
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
Bonjour, j'ai fait poser un multi split avec 3 split dans les chambres et un mono dans le salon il y a 2 mois et toutes mes clim on ce même dysfonctionnement.
Dès que la température de consigne est atteinte, la soufflerie s'arrête ce qui est normal.
Mais toutes les 5 minutes environ, le split démarre la soufflerie 1 à 2 secondes et s'arrête.
Bien sur le démarrage n'est pas progressif ce qui fait claquer les plastiques en plus d'avoir les bruits de soufflerie donc impossible de s'endormir avec ça!
L'installateur me dit d'abord qu'il na jamais eu de retours de ce genre pour du Hitachi et c'est renseigner auprès du fabricant qui lui a indiqué que c'est un fonctionnement normal.
La clim brasse de l'air pour mesurer la température de la pièce.
Je suis étonné de ce fonctionnement pour des clim qui se disent silencieuses.
Je suis d'autant plus étonné que la télécommande sans fil est équipée d'un capteur de température qui pourrait partager l'information avec le split...
Au final mon installateur se renseigne concernant une télécommande filaire avec capteur de température intégré ce qui éviterais ces démarrages intempestifs.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà réalisé l'essai et surtout si cela évite d'avoir tous ces démarrages de soufflerie.
Merci.
Dès que la température de consigne est atteinte, la soufflerie s'arrête ce qui est normal.
Mais toutes les 5 minutes environ, le split démarre la soufflerie 1 à 2 secondes et s'arrête.
Bien sur le démarrage n'est pas progressif ce qui fait claquer les plastiques en plus d'avoir les bruits de soufflerie donc impossible de s'endormir avec ça!
L'installateur me dit d'abord qu'il na jamais eu de retours de ce genre pour du Hitachi et c'est renseigner auprès du fabricant qui lui a indiqué que c'est un fonctionnement normal.
La clim brasse de l'air pour mesurer la température de la pièce.
Je suis étonné de ce fonctionnement pour des clim qui se disent silencieuses.
Je suis d'autant plus étonné que la télécommande sans fil est équipée d'un capteur de température qui pourrait partager l'information avec le split...
Au final mon installateur se renseigne concernant une télécommande filaire avec capteur de température intégré ce qui éviterais ces démarrages intempestifs.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà réalisé l'essai et surtout si cela évite d'avoir tous ces démarrages de soufflerie.
Merci.
09 janvier 2021 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 2. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
- N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
- 5. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite