Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2182
Conseils problème climatisation : Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour,
J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI :
- UI1 : RAK-18QH8
- UI2 : RAK-18QH8
- UI3 : RAK-35QH8
Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne.
L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts LD304, ce qui correspond à un défaut de communication avec l'UE2.
De plus, je n'ai aucune tension aux bornes des départs vers les UI 2 et 3.
J'imagine donc avoir un problème d'alimentation électrique (transfo AC/DC n°2, carte alimentation ?).
Pouvez-vous m'en dire plus sur l'origine probable de cette panne ?
Merci par avance.
J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI :
- UI1 : RAK-18QH8
- UI2 : RAK-18QH8
- UI3 : RAK-35QH8
Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne.
L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts LD304, ce qui correspond à un défaut de communication avec l'UE2.
De plus, je n'ai aucune tension aux bornes des départs vers les UI 2 et 3.
J'imagine donc avoir un problème d'alimentation électrique (transfo AC/DC n°2, carte alimentation ?).
Pouvez-vous m'en dire plus sur l'origine probable de cette panne ?
Merci par avance.
13 novembre 2013 à 09:43
Dépannage clim réversible réponse 1
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
Tiens ? Quelqu'un qui a des notions d'électronique!! Votre diagnostic semble plus que pertinent. J'imagine que vous avez trouvé le service manual de la bête (RAM-55 et non 53?). Effectivement, l'alim numéro 2 semble ne plus marcher.
Causes possibles :
- régulateur STRF6667 HS (mais non en court-circuit (ct-ct), sinon l'alim 1 ne marcherait pas non plus).
- une des diodes des secondaires en ct-ct (D725/726). Arrive assez souvent dans les alims à découpage
- capas chimiques des secondaires en ct-ct (C757/760).
- R740 et 741 en circuit ouvert, vous devez lire 410k aux bornes, elles sont en //
- optocoupleur PQ9 HS.
- autre composant, vérifiez les valeurs de résistances
L'alim génère normalement 2 tensions, 35 et 12V. Que mesurez-vous ?
Cordialement, Dom.
Tiens ? Quelqu'un qui a des notions d'électronique!! Votre diagnostic semble plus que pertinent. J'imagine que vous avez trouvé le service manual de la bête (RAM-55 et non 53?). Effectivement, l'alim numéro 2 semble ne plus marcher.
Causes possibles :
- régulateur STRF6667 HS (mais non en court-circuit (ct-ct), sinon l'alim 1 ne marcherait pas non plus).
- une des diodes des secondaires en ct-ct (D725/726). Arrive assez souvent dans les alims à découpage
- capas chimiques des secondaires en ct-ct (C757/760).
- R740 et 741 en circuit ouvert, vous devez lire 410k aux bornes, elles sont en //
- optocoupleur PQ9 HS.
- autre composant, vérifiez les valeurs de résistances
L'alim génère normalement 2 tensions, 35 et 12V. Que mesurez-vous ?
Cordialement, Dom.
13 novembre 2013 à 12:13
Dépannage clim réversible réponse 2
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
Pour Dom c'est bien un ram 53 QH5.
Le ram 55 est en fait l'ancien modèle.
Pour la tension c'est du 35V en permanence jamais du 12V.
Si vous n'avez pas de tension votre carte alimentation est HS, sinon voyez avec DOM s'il peut vous aider à la réparer, la carte d'alimentation c'est celle de droite, la plus grande.
Pour Dom c'est bien un ram 53 QH5.
Le ram 55 est en fait l'ancien modèle.
Pour la tension c'est du 35V en permanence jamais du 12V.
Si vous n'avez pas de tension votre carte alimentation est HS, sinon voyez avec DOM s'il peut vous aider à la réparer, la carte d'alimentation c'est celle de droite, la plus grande.
14 novembre 2013 à 19:54
Dépannage clim réversible réponse 3
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
Eh bien j'espère que les schémas d'alim sont identiques, parce que sans doc ce sera plus difficile (pas trouvé la doc du 53). Sur les ram55 (et d'autres ram), l'alim génère bien aussi du 12V, utilisé localement sur la carte pour les valves électroniques, entre autres, mais il est clair que la sortie pour alimenter l'UI est uniquement en 35V.
Cordialement, Dom.
Eh bien j'espère que les schémas d'alim sont identiques, parce que sans doc ce sera plus difficile (pas trouvé la doc du 53). Sur les ram55 (et d'autres ram), l'alim génère bien aussi du 12V, utilisé localement sur la carte pour les valves électroniques, entre autres, mais il est clair que la sortie pour alimenter l'UI est uniquement en 35V.
Cordialement, Dom.
15 novembre 2013 à 00:15
Dépannage clim réversible réponse 4
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
La carte d'alimentation est la même entre les ram 55 et ram 53.
La carte d'alimentation est la même entre les ram 55 et ram 53.
16 novembre 2013 à 16:37
Dépannage clim réversible réponse 5
Invité

Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Invité

Bonjour.
Quelqu’un pourrait-il me dire le prix d'une carte électronique pour une Hitachi ram-53qh5
Merci.
Quelqu’un pourrait-il me dire le prix d'une carte électronique pour une Hitachi ram-53qh5
Merci.
20 octobre 2014 à 18:33
Dépannage clim réversible réponse 6
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
Ça dépend laquelle, vous en avez 3 dans le groupe extérieur.
Ça dépend laquelle, vous en avez 3 dans le groupe extérieur.
20 octobre 2014 à 19:01
Dépannage clim réversible réponse 7
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour à tous,
Je déterre le post car j'ai un problème similaire avec une RAM-53QH5
Tri split, 2 UI seulement. Une des deux UI ne fonctionne plus (plus d'alim, pas de 35 V en sortie d'UE).
LD304 qui clignote deux fois => UI2 ne communique pas sans le 35V, normal...
Effectivement si je la branche en sortie d'UE à la place de l'UI1 et inversement, elle fonctionne et plus l'UI1.
J'ai fait quelques tests. j'ai remarqué que je n'avais pas de tension entre BEN 0V et BEN 12V aux bornes de R760 et D725.
Ensuite je ne vois pas de tension au C757 mais bon il est sur la carte...
Si quelqu'un a une idée ça serait top !
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je déterre le post car j'ai un problème similaire avec une RAM-53QH5
Tri split, 2 UI seulement. Une des deux UI ne fonctionne plus (plus d'alim, pas de 35 V en sortie d'UE).
LD304 qui clignote deux fois => UI2 ne communique pas sans le 35V, normal...
Effectivement si je la branche en sortie d'UE à la place de l'UI1 et inversement, elle fonctionne et plus l'UI1.
J'ai fait quelques tests. j'ai remarqué que je n'avais pas de tension entre BEN 0V et BEN 12V aux bornes de R760 et D725.
Ensuite je ne vois pas de tension au C757 mais bon il est sur la carte...
Si quelqu'un a une idée ça serait top !

Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 septembre 2020 à 17:29
Dépannage clim réversible réponse 8
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Bonjour.
Depuis novembre 2013, des dizaines d'internautes sont arrivés sur ce forum pour des problèmes similaires. Pour vous c'est très probablement IC2 à changer. Vous lirez leurs aventures en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page.
Depuis novembre 2013, des dizaines d'internautes sont arrivés sur ce forum pour des problèmes similaires. Pour vous c'est très probablement IC2 à changer. Vous lirez leurs aventures en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page.
13 septembre 2020 à 01:17
Dépannage clim réversible réponse 9
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Merci pour la réponse !
C’est exactement l’info qui me manquait pour chercher correctement !
C’est parti pour du STRF6654 et une pompe à dessouder.
Je vous tiendrais au courant des évolutions.
C’est exactement l’info qui me manquait pour chercher correctement !
C’est parti pour du STRF6654 et une pompe à dessouder.

Je vous tiendrais au courant des évolutions.
13 septembre 2020 à 08:07
Dépannage clim réversible réponse 10
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
En attendant, j'ai lu les messages et les manips à réaliser pour essayer d'avancer un peu.
Résistance IC2 n'est pas à zéro entre pattes 2 et 3.
R760, résistance OK mais 0V aux bornes.
R719, résistance OK mais 0V.
Puis J10-J11 => 15V
J1-J6 => 0V
J1-J3 => 168V
J1-J8 => 12V
Résistance IC2 n'est pas à zéro entre pattes 2 et 3.
R760, résistance OK mais 0V aux bornes.
R719, résistance OK mais 0V.
Puis J10-J11 => 15V
J1-J6 => 0V
J1-J3 => 168V
J1-J8 => 12V
13 septembre 2020 à 12:06
Dépannage clim réversible réponse 11
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Petite question subsidiaire...
L’UI 1 semble faire moins de froid, on est d’accord qu’il n’y a pas de lien ?
L’UI 1 semble faire moins de froid, on est d’accord qu’il n’y a pas de lien ?
13 septembre 2020 à 20:59
Dépannage clim réversible réponse 12
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Non, pas de lien normalement. L'absence de 35V est une panne électrique pure. Le froid moins important peut être dû à une perte de fluide, aux conditions climatiques, ou carrément à une erreur d'appréciation de votre part (vous ne seriez pas le premier).
14 septembre 2020 à 07:40
Dépannage clim réversible réponse 13
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Merci encore pour la réponse.
OK, je vais attendre de faire la réparation.
Je me demande si ce problème n'était pas déjà présent finalement et qu'effectivement, on n'y avait pas prêté trop attention.
OK, je vais attendre de faire la réparation.
Je me demande si ce problème n'était pas déjà présent finalement et qu'effectivement, on n'y avait pas prêté trop attention.
14 septembre 2020 à 08:25
Dépannage clim réversible réponse 14
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
STRF6654 reçu
Démontage de la carte OK.
Je pense que j'aurais dû en commander 2...
Voici l'état de la carte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Démontage de la carte OK.
Je pense que j'aurais dû en commander 2...
Voici l'état de la carte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
19 septembre 2020 à 11:08
Dépannage clim réversible réponse 15
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Et Tada !!!
Ça fonctionne !
Merci énorme à Dom-Aom !
Je pense que l’on peut vous ériger une statue.
Bon par contre l’UI1 fait bien du froid maintenant contrairement à ce qu’on aurait pu croire.
Peut-être une histoire de consigne puisqu’il ne faut pas avoir deux modes différents...
Et pour finir, les LD304 clignotent maintenant 3 fois puisque la troisième sortie n’est pas utilisée.
La aussi tout à fait normal.
IC2 is your life !
Bon je ne suis pas trop confiant sur IC1 qui sentait bien le chaud aussi...
Ça fonctionne !
Merci énorme à Dom-Aom !
Je pense que l’on peut vous ériger une statue.

Bon par contre l’UI1 fait bien du froid maintenant contrairement à ce qu’on aurait pu croire.
Peut-être une histoire de consigne puisqu’il ne faut pas avoir deux modes différents...
Et pour finir, les LD304 clignotent maintenant 3 fois puisque la troisième sortie n’est pas utilisée.
La aussi tout à fait normal.
IC2 is your life !
Bon je ne suis pas trop confiant sur IC1 qui sentait bien le chaud aussi...
19 septembre 2020 à 14:55
Dépannage clim réversible réponse 16
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
19 septembre 2020 à 16:22
Dépannage clim réversible réponse 17
Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
Merci pour le retour. La statue, il faudrait plutôt l'ériger pour Patrice le créateur des forums Brico, et sans qui votre clim serait toujours en panne. Il y a déjà un certain temps que son travail de bénédictin ne lui permet plus (avec la baisse drastique de la pub) de se verser ne serait-ce que le début d'un salaire...
Bon vent frais (et chaud en hiver). Dom.
Bon vent frais (et chaud en hiver). Dom.
19 septembre 2020 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W)
- N°9502 : Bonjour. J'ai une climatisation Hitachi RAK 25QH8 (W) avec 3 modules intérieurs. 2 ne fonctionnent pas (aucune réaction à la télécommande) et 1 fonctionne normalement. J'ai testé la tension de sortie des 3 modules sur...
- 5. Clim Hitachi 2 splits ne fonctionnent plus
- N°4050 : Bonjour à tous, Lorsque j'ai visité ma maison avant son achat, les clims fonctionnaient nickel. Mais lorsque j'ai emménagé, 2 des 3 splits ne fonctionnaient plus. Au vu de la dernière canicule, je me suis un peu penché...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 8. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 9. Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
- N°3498 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6. Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009. Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui,...
- 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...