Question Forum Climatisation : Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

fido31
Membre inscrit
fido31
4 messages
Bonjour tout le monde.

J'ai un climatiseur Midea 18000 BTU inverter deux ans de marche, la 1re année c'était nickel, mais cette année j'ai un problème il ne redéclenche pas, par exemple quand je le règle à 24° il atteint cette température mais il ne redéclenche pas même si la température de la maison est à sweat 33° il ne redéclenche pas.

Il se redéclenchera sauf si je l’éteins et le rallume ou change le mode et revenir au mode froid ou bien baisser la température avec la télécommande par exemple le remettre à 22°.

- J'avais pas ce problème l'année passée
- Il n'y a aucun code d'erreur qui s'affiche
- Il est toujours sous garantie (le technicien du SAV m'a dit que c'est normal, comment c'est normal et j'avais pas ce problème l'année passée).

Est-ce que c'est un problème de sendeur (thermostat) ou de carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
unnamed

16 août 2020 à 15:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, certainement un souci de sonde de reprise d'air décalée, à vérifier dans un premier temps.
16 août 2020 à 19:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Faites appel à votre installateur pour qu'il fasse marcher la garantie pour les pièces.
Cordialement.
16 août 2020 à 19:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

fido31
Membre inscrit
fido31
4 messages
Merci pour votre réponse PL, et cette sonde de reprise d'air se trouve au-dessous les filtres. Est-ce que c'est facile de la recaler ?
Merci beaucoup.
16 août 2020 à 21:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

fido31
Membre inscrit
fido31
4 messages
La sonde est là d'origine.
Quelle est la meilleure place pour la placer afin d'éviter les influences ou le décalage ?
Merci beaucoup.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement sonde clim

17 août 2020 à 09:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas


Invité
invité
Bonsoir.
Il faut éliminer la piste de la sonde comme le suggère PL.
Faites de la demande puis laissez la clim atteindre la consigne.
Si ça ne redémarre plus, prenez la sonde dans votre main puis chauffer la en frottant.
Si ça ne change rien le problème vient de la carte qui bug.
Si cela relance la machine alors la sonde soit est décalée, soit elle est influencée.
Est-ce qu'il y a formation de givré autour de cette sonde ?
Un deuxième test consiste à sortir la so. de de son étui puis faire de la demande et voir ce que cela donne comme résultat.
Quand vous dites que vous la coupez puis vous la redémarrez ? Est-ce par la télécommande ou vous coupez le jus ?
Cordialement.
17 août 2020 à 23:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

fido31
Membre inscrit
fido31
4 messages
Bonjour Invité.
Merci pour votre réponse.
Effectivement en prenant la sonde dans ma main il redémarre après quelques secondes. Il n'y a pas de givre autour de la sonde.
Comment je peux savoir si elle est décalée, malgré que la sonde est à sa place originale.
Si je dois déplacer la sonde quel est l'emplacement idéal en haut ou en bas ?

Est-ce qu'il y avoir un problème de sonde malgré qu'il ne s'affiche aucun code d'erreur ?
Est-ce que je peux recalibrer la sonde ? comment ?

Je vous remercie infiniment.
18 août 2020 à 11:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

Domisland
Membre inscrit
Domisland
1 message
Bonjour,
Est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème ?
Merci.
15 juin 2022 à 01:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas

Nikosc
Membre inscrit
Nikosc
1 message
Bonjour.
J'ai exactement le même problème...crycry
Avez-vous trouvé la solution ???
Cordialement.
17 février 2023 à 13:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 6. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
    N°1941 : Bonjour, J'ai un climatiseur Mitsubishi Electric G inverter, modèle MSZ-GB50VA. Depuis peu le compresseur ne se déclenche pas, aucun voyant d'alarme n'apparait la ventilation fonctionne, mais souffle de l'air à température...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
>>> Résultats suivants pour : Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite