Panne code P1 clim Mitsubishi
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
4650
Question forum dépannage climatisation : Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonjour à tous, nouvelle sur ce forum, je me lance !
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi série PEHD gainable. Installée en 2003.
Elle ne fonctionne plus et le code panne affiché est P1.
J'ai fais venir un 1er technicien qui m'a indiqué que le compresseur était HS et que de ce fait il fallait changer les 2 unités, intérieur et extérieur (10 000 euros de réparations) puis j'ai voulu un second avis qui lui doute que le compresseur soit HS et me parle plutôt d'une sonde défectueuse. Le problème est que les techniciens Mitsubishi ne sont apparemment pas formés pour le matériel installé il y a 15 ans, je suis donc dans l'attente d'informations.
Voici pourquoi aujourd'hui, je me lance sur ce forum.
Si une personne peut m'aider...
Merci beaucoup.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi série PEHD gainable. Installée en 2003.
Elle ne fonctionne plus et le code panne affiché est P1.
J'ai fais venir un 1er technicien qui m'a indiqué que le compresseur était HS et que de ce fait il fallait changer les 2 unités, intérieur et extérieur (10 000 euros de réparations) puis j'ai voulu un second avis qui lui doute que le compresseur soit HS et me parle plutôt d'une sonde défectueuse. Le problème est que les techniciens Mitsubishi ne sont apparemment pas formés pour le matériel installé il y a 15 ans, je suis donc dans l'attente d'informations.
Voici pourquoi aujourd'hui, je me lance sur ce forum.
Si une personne peut m'aider...
Merci beaucoup.
28 mars 2018 à 10:06
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonjour.
Essayez d'être plus précise sur le modèle. Par ex PEHD-P100EAH, ou PEHD-4EAKH, ou...
Cordialement, Dom.
Essayez d'être plus précise sur le modèle. Par ex PEHD-P100EAH, ou PEHD-4EAKH, ou...
Cordialement, Dom.
28 mars 2018 à 11:46
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonjour Dom,
Modèle de l'unité intérieure : PEHD-2.5 EK (H)A
Modèle de l'unité extérieure : PUH-2.5 VKA
Cordialement
Sand33
Modèle de l'unité intérieure : PEHD-2.5 EK (H)A
Modèle de l'unité extérieure : PUH-2.5 VKA
Cordialement
Sand33
28 mars 2018 à 13:21
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
... Je n'arrive pas à trouver le manuel de ces unités. Essayez de démonter le capot supérieur de l'UE, parfois on trouve en dessous l'explicitation des codes erreur...
28 mars 2018 à 14:10
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonne journée à toutes et à tous.
Contrôlée vos sondes (je n'ai pas le temps d'en dire plus)
A demain pour plus d'info.
Profitez pour nous dire l'état des led.
Cordialement
Contrôlée vos sondes (je n'ai pas le temps d'en dire plus)
A demain pour plus d'info.
Profitez pour nous dire l'état des led.
Cordialement
28 mars 2018 à 15:08
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonjour. Votre appareil ayant 15 ans env.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
28 mars 2018 à 17:58
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Bonjour.
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
28 mars 2018 à 19:31
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Merci beaucoup pour vos réponses Dom et adelclim. Je transmets à mon mari.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
28 mars 2018 à 20:22
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Panne code P1 clim Mitsubishi
Merci beaucoup PL et AAC, je viens de prendre connaissance de vos réponses.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement.
28 mars 2018 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 4. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
- 5. Code erreur P1 Mitsubishi Ecodan Hydroflex Zubadan
- N°6569 : Bonjour, Sur l’écran de contrôle je trouve le message d’erreur code P1. Quelqu’un aurait-il une astuce pour gérer ce problème ? Merci d’avance. Nono98
- 6. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 9. Information code panne clim Mitsubishi
- N°3790 : Bonjour. Climatisation réversible inverter Mitsubishi ne chauffe plus. Sur l'unité extérieure MXZ-4A80VA : - le ventilateur ne tourne pas. - La Led rouge clignote 5 fois toutes les 0.5s puis s'éteint 2.5 s et le cycle...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi inverter code erreur u1
- N°687 : Bonjour, j'ai un mitsubishi inverter R410A mr slim. Mon climatiseur fonctionne normalement lorsque la température demandée est de 19° mais lorsque ma sonde affiche 18° et que l'on demande une température de 20°, au bout de 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite