Question Forum Climatisation : Climatiseur Orieme problème air froid et chaud

lauand
Membre inscrit
lauand
2 messages
Bonjour.

Je possède un climatiseur roulant marque ORIEME multicool K22466.
Il est installé dans un grenier et souffle dans une chambre.
A priori il fonctionne correctement, sauf, qu'après un certain temps variable 1/2 heure, 1 heure, il souffle du chaud, sans aucune intervention.
Quelle est la cause ?
Merci.
28 juillet 2019 à 14:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur Orieme problème air froid et chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?

"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?

Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.

Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 17:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur Orieme problème air froid et chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quelle idée de mettre un mobile dans un grenier pour climatiser une chambre ou autre, n'importe quoi ! lollollollol
Ce genre d’appareil se met dans la pièce à traiter.
Car la sonde reprise est dans cet appareil et gère donc la température du grenier avec votre super installation, ou il doit faire des températures excessives. Et à un moment donné l'appareil "s’essouffle" risque de casse.
28 juillet 2019 à 17:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur Orieme problème air froid et chaud

lauand
Membre inscrit
lauand
2 messages
Bonjour.
J'ai le regret de ne pas être d'accord avec cette deuxième réponse car la notice de ce climatiseur montre bien l'installation dans une pièce pour le soufflage, dans une autre pièce à travers une paroi.
29 juillet 2019 à 07:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur Orieme problème air froid et chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai trouvé la doc sur internet et ce n'est pas possible, la sonde de température étant dans l’aspiration il faudrait une gaine d'aspiration et une de soufflage, et je suppose que ce n'est pas le cas.
Je peux me tromper si éventuellement vous pouvez nous faire parvenir la doc ce serait sympa car il y a pas longtemps une personne cherchait un appareil fonctionnant comme cela.
Si bien sûr on peut l'installer comme ça.
Alors la cause de votre désagrément est que le fait d'avoir mis cet appareil dans un grenier où il doit faire une température de fou, cette clim souffre et ne fonctionnera pas longtemps.
29 juillet 2019 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 5. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
    N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
  • 6. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
    N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
  • 7. Climatiseur MITSUBISHI ne fait plus de froid ni de chaud
    N°3440 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison. Celle-ci est équipée d'une clim mon split de marque MITSUBISHI modèle MSC-GA35VB, l'UE est le modèle MUH-GA35VB. Je précise que je n'ai aucun historique sur le bon...
  • 8. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
    N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
  • 9. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Orieme problème air froid et chaud >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseils depannage climatiseurspanne compresseur climatiseurdepannage climatiseurs forumtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite