Conseils problème climatiseur : Problème clim LG refroidit trop

gr7
Membre inscrit
gr7
4 messages
Bonjour.

Je possède une clim LG go7ah depuis 13 ans dont je me sers que l'été (donc jamais en chaud) depuis une semaine que je règle clim à 30 ou 20 degrés au bout de 2 heures thermomètre affiche 16 degrés, en fait le compresseur ne s’arrête jamais.
Auriez-vous une idée sur mon problème ?
Cordialement.
17 juillet 2019 à 17:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faudrait effectuer un contrôle de reprise d'air, elle nous joue peut-être des tours ?
Il faut donc hors tension, enlever la façade, ouvrir le capot de protection électrique, suivre le fils de cette sonde, débrancher le petit connecteur, et la sortir.
Une fois effectué, il faut faire 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, dans la mins 32°C, et une en ambiance entre 22/25°C, les indications sont en KOhms, à effectuer avec un appareil de mesure électronique (multimètre), 10€ en grande surface de bricolage.
17 juillet 2019 à 19:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

gr7
Membre inscrit
gr7
4 messages
Bonjour.
Merci PL pour votre réponse rapide, je suis retraité mais ancien dépanneur TV, donc la sonde c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, je l'avais démonté et mesuré en la chauffant avec un séchoir pour voir si elle réagissait et elle réagit, mais je n'ai pas fait les 3 mesures que vous me préconisez, je vais donc faire ça rapidement.
Merci. Cordialement.
17 juillet 2019 à 19:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop


Invité
invité
Bonsoir gr7.
En attendant d'avoir la référence complète du groupe, vérifiez le relais de commande du compresseur et/ou le contacteur de puissance si c'est un TOR.
Il se passe quoi si vous mettez l'unité intérieure sur arrêt ?
Si le compresseur s'arrête alors c'est un problème de sonde si il ne s'arrête pas alors c'est le relais de commande/contacteur de puissance qui reste bloqué.
Cordialement.
17 juillet 2019 à 20:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

gr7
Membre inscrit
gr7
4 messages
Bonjour.

J'ai avancé grâce à PL, c'est bien ma double sonde qui est en panne, gros souci LG ne fournit plus cette sonde, j'en ai trouvé sur le web qui y ressemble mais les vendeurs que j'ai contactés me disent ne pas savoir si elles vont sur ma clim.
Auriez-vous une idée ?
Cordialement.
19 juillet 2019 à 15:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ci-joint les valeurs de sondes LG, si ça peut aider beaucoup de monde.
Avec ce tableau vous devriez pouvoir communiquer les informations à vos revendeurs.
20 juillet 2019 à 11:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re,
Valeurs sondes clim LG
20 juillet 2019 à 11:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim LG refroidit trop

gr7
Membre inscrit
gr7
4 messages
Bonjour.
Grâce à ce forum j'ai réparé ma clim LG, c'était bien la double sonde, pour ceux qui auraient le même problème que moi,j'ai au hasard (car aucun vendeur n'a été capable de me dire si elle correspondait à ma clim) commandé sonde ebg61107004 et il s'avère que ma clim fonctionne parfaitement.
Cordialement.
24 juillet 2019 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
    N°7886 : Bonjour. Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid. J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement. Ce dernier produit de l'air...
  • 2. Clim LG Art Cool ne refroidit plus
    N°2828 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, mon climatiseur Art Cool n'expulse plus d'air froid. J'ai nettoyé tous les filtres, effectué un nettoyage automatique, mais cela ne change rien. Je ne sais plus quoi faire, est-ce que...
  • 3. Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
    N°3326 : Bonsoir, Nous avons une climatisation multi split NEO plasma (1 unité extérieure / 2 unités intérieures). Une des unités intérieures ne fournissait plus du tout de froid. La société qui fait l'entretien a changé une...
  • 4. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 6. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Prix compresseur clim LG 3060 H2L
    N°16 : Bonjour, Ma clim est tombée en panne ces derniers jours. Le dépanneur, après vérification, a diagnostiqué un compresseur grillé (voie a). Je viens de recevoir le devis de la réparation : 1380 euros TTC dont 1090 euros...
  • 9. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 10. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim LG refroidit trop >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite