Bonjour.
J'ai une climatisation Samsung MH052FXEA2A avec 2 unités MH023FVEA, la clim fonctionne dans l'unité A, mais pas dans l'unité B, bien qu'elle demande de l'air dans l'unité B, elle envoie le gaz à l'unité A, mettant la pression sur le circuit (quand j'allume l'appareil la pression du gaz se fait entendre), si je fais un test de connexion, il se plaint d'une erreur E1-90, à la fois en configuration manuelle et automatique, mais le câblage est correct, j'ai peur qu'une vanne se soit bloquée...
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
J'ai une climatisation Samsung MH052FXEA2A avec 2 unités MH023FVEA, la clim fonctionne dans l'unité A, mais pas dans l'unité B, bien qu'elle demande de l'air dans l'unité B, elle envoie le gaz à l'unité A, mettant la pression sur le circuit (quand j'allume l'appareil la pression du gaz se fait entendre), si je fais un test de connexion, il se plaint d'une erreur E1-90, à la fois en configuration manuelle et automatique, mais le câblage est correct, j'ai peur qu'une vanne se soit bloquée...
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
17 août 2022 à 21:15
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Problème Samsung MH023FVEA et MH052FXEA2A erreur E1-90
Bonjour.
Si vous ne les avez pas, je vous mets quelques codes Samsung. Effectivement, ça sent l'électrovanne bloquée ou le circuit qui la pilote HS. L'idéal serait de voir à l'oscilloscope ce qui se passe lors d'une mise sous tension, au niveau des 4 enroulements...
Manip possible : permuter les câbles qui vont de la carte aux EV, et aussi le câblage des UI (au moins le fil de communication). Si l'UI HS fonctionne à nouveau, problème de circuit. Si pas de changement, EV bloquée. Mais attention, si l'EV a détruit le circuit, alors elle va détruire l'autre lors de la manip! Mais vous pouvez déjà mesurer les résistances des 4 enroulements de chaque électrovanne (quelques dizaines d'ohms).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous ne les avez pas, je vous mets quelques codes Samsung. Effectivement, ça sent l'électrovanne bloquée ou le circuit qui la pilote HS. L'idéal serait de voir à l'oscilloscope ce qui se passe lors d'une mise sous tension, au niveau des 4 enroulements...
Manip possible : permuter les câbles qui vont de la carte aux EV, et aussi le câblage des UI (au moins le fil de communication). Si l'UI HS fonctionne à nouveau, problème de circuit. Si pas de changement, EV bloquée. Mais attention, si l'EV a détruit le circuit, alors elle va détruire l'autre lors de la manip! Mais vous pouvez déjà mesurer les résistances des 4 enroulements de chaque électrovanne (quelques dizaines d'ohms).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2022 à 08:54
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Problème Samsung MH023FVEA et MH052FXEA2A erreur E1-90
Bonsoir,
Tout d'abord merci beaucoup d'avoir répondu.
J'ai échangé les connecteurs et aussi les EEV, l'un contre l'autre, mais ça n'a pas fonctionné
Une chose étrange va se passer, des 2 tubes qui sortent vers l'IU, le petit est plus froid que le gros, mais le gros est cool aussi.
Dans l'unité qui ne fonctionne pas, la grande est aussi un peu cool.
J'ai démonté l'unité extérieure et le tuyau sortant vers l'EEV n'est pas froid dans le tuyau.
En pensant presque qu'il s'agit d'un problème de circuit électronique, j'aurais besoin de savoir quelle carte prendre pour vérifier...
Merci beaucoup pour tout.
Tout d'abord merci beaucoup d'avoir répondu.
J'ai échangé les connecteurs et aussi les EEV, l'un contre l'autre, mais ça n'a pas fonctionné

Une chose étrange va se passer, des 2 tubes qui sortent vers l'IU, le petit est plus froid que le gros, mais le gros est cool aussi.
Dans l'unité qui ne fonctionne pas, la grande est aussi un peu cool.
J'ai démonté l'unité extérieure et le tuyau sortant vers l'EEV n'est pas froid dans le tuyau.

En pensant presque qu'il s'agit d'un problème de circuit électronique, j'aurais besoin de savoir quelle carte prendre pour vérifier...
Merci beaucoup pour tout.

20 août 2022 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
- N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
- 2. Climatiseur Samsung moderato en erreur E1
- N°166 : HELP, j'ai acheté un climatiseur pour la chambre de mon bébé, une Samsung moderato aqv09m, il y a 15 jours une fois mise en fonction la clim fonctionna 24 heures, se mit en error E1, impossible de la faire fonctionner, de plus le...
- 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 4. Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1
- N°6787 : Bonjour, J'ai installé moi-même une climatisation Qlima SC4232. Mais quand je la mets en route un certain après code E1 s'affiche, pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 5. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
- N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
- 6. Chauffe-eau thermodynamique AUER erreur E1
- N°4170 : Bonjour, Le problème chauffe eau thermodynamique Auer qu'arrivé à la température de consigne le compresseur s'arrête mais en même temps il affiche le code erreur E1 et bien entendu ne redémarre pas. Après un reset il...
- 7. Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4
- N°3614 : Bonjour, J'ai une clim Samsung MH068FXEA4 Il y a environ 4 ans qu'elle n'a pas été mise en route, quand je mets le courant et que j'allume les 3 unités intérieures, les 3 unités démarrent mais une erreur apparait E2 01 au...
- 8. Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split
- N°2235 : Bonsoir, J'ai eu une perte de gaz sur ma clim (nous pensons à une micro fuite) donc injection de gaz anti-fuite puis quelques jours après (le temps de recevoir le gaz) remplissage de 410A. Tout marche nickel... pendant 24h...
- 9. Recherche signification code erreur E2 61 clim SAMSUNG
- N°204 : Bonjour, je souhaiterais connaître la signification du code E2-61 sur une unité extérieure SAMSUNG quadri split. Le SAV SAMSUNG est incapable de me renseigner. Le code s'affiche dès que la température extérieure descend en...
- 10. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
- N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite