Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6694
Question Forum Climatisation : Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour à tous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes dans un premier temps.
Voici mon problème j'ai acheté une maison équipée d'une PAC Mecatherm beta V2 Sanyo, PAC air-eau DC inverter, qui a très bien fonctionné pendant 2 ans, mon four a lâché (la résistance de la chaleur tournante) et a fait disjoncter le général de la maison.
Une fois le four débranché en attente de la pièce j'ai remis le disjoncteur général en route.
Je suis allé à mon unité interne pour lui remettre l'heure et rallumé ma PAC et là le message 1-1 p22 est affiché sur mon unité (rcs-tm80bg).
J'ai donc fait des recherches concernant cette panne P22 qui a l'air de correspondre aux défauts du moteur du ventilateur de l'unité extérieure ou à un défaut sur la carte PCB, j'ai donc ouvert ma UE car le ventilateur ne se déclenche pas, j'ai bien la phase, le neutre et la terre qui arrivent aux borniers de mon unité, j'ai donc contrôlé le fusible sur la carte (PCB cr-fil140e) où il y a bien 230V j'ai ensuite débranché ma PAC et contrôlé mon fusible au multimètre ma résistance est OK (0.001Ω ), j'ai rebranché ma PAC.
J'ai 3 leds sur ma carte (CR-HIC-160B-E) dont une qui s'allume en fixe et une qui clignote par moment.
J'ai re-débranché ma PAC pour contrôler le fusible sur cette même carte qui est lui aussi OK (0.001Ω).
Un ami chauffagiste est passé pour contrôler la pression du gaz et charger le gaz de la clim r410a mais les pressions étaient OK, il m'a remis un tout petit peu de gaz pour rééquilibrer les pressions, nous avons rebranché la PAC mais toujours le défaut p22, la nuit tomba, puis le couvre-feu et Noël arriva à grand pas, donc nous avons arrêté les contrôles pour ce soir là.
Deux autres amis chauffagistes sont passés voir s'ils trouvaient la panne aussi mais aucun des trois connaissent la marque Sanyo et donc personne a pu me dire si mon problème est le moteur du ventilateur ou une des cartes électroniques (PCB cr-fil140e) / (CR-HIC-160B-E) / (cr254gvh56b).
Étant mécanicien automobiles et ayant de bonnes bases en électricité j'ai déposé les trois cartes que j'ai prises en photo recto-verso pour les analyser avec une loupe pour voir si un composant était brûlé ou s'il y a avait une trace de chauffe mais je n'ai rien vu d'anormal.
J'ai lu sur votre forum pas mal de pannes sur l'IGBT, j'ai donc contrôlé comme Dom-Aom l'a décrit (que je remercie pour tous les contrôles que j'ai déjà pu effectuer grâce à toutes ses réponses) sur d'autres questions (alors en mode test de diode, fil noir sur + et rouge sur U/V/W, puis fil rouge sur - et noir sur U/V/W).
Dans ce cas vous devez trouver 6 valeurs quasi identiques (vers 600), je trouve 540 sur chaque contrôle + / U : 540 / + / V : 540 / + / W : 540.
J'ai donc démonté mon ventilateur (DAJ12-95A61A-CR, il tourne bien à la main pas de point dur), il a un léger jeu radial mais aucun jeu en axial donc je pense que c'est un jeu normal de fonctionnement mon ventilateur, j'ai donc mesuré les trois bobinages avec mon multimètre en Ω de mon ventilateur qui sont identiques sur la prise, par contre mon ventilateur il a 2 prises une avec les 3 phases (je suppose) pour le faire tourner et une autre (cn003) avec un 5 fils qui je pense sont des capteurs de vitesse ou de rotation.
Malgré tout cela j'ai tout remonté ma PAC en croisant les doigts pour que ça refonctionne mais toujours cet heureux P22 sachant que j'habite en Haute Savoie au pied d'une montagne, c'est un petit peu urgent.
Comment puis-je déterminer si ma panne vient d'une des cartes ou du ventilateur lui-même ?
Mercie d'avance à vous tous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes dans un premier temps.
Voici mon problème j'ai acheté une maison équipée d'une PAC Mecatherm beta V2 Sanyo, PAC air-eau DC inverter, qui a très bien fonctionné pendant 2 ans, mon four a lâché (la résistance de la chaleur tournante) et a fait disjoncter le général de la maison.
Une fois le four débranché en attente de la pièce j'ai remis le disjoncteur général en route.
Je suis allé à mon unité interne pour lui remettre l'heure et rallumé ma PAC et là le message 1-1 p22 est affiché sur mon unité (rcs-tm80bg).
J'ai donc fait des recherches concernant cette panne P22 qui a l'air de correspondre aux défauts du moteur du ventilateur de l'unité extérieure ou à un défaut sur la carte PCB, j'ai donc ouvert ma UE car le ventilateur ne se déclenche pas, j'ai bien la phase, le neutre et la terre qui arrivent aux borniers de mon unité, j'ai donc contrôlé le fusible sur la carte (PCB cr-fil140e) où il y a bien 230V j'ai ensuite débranché ma PAC et contrôlé mon fusible au multimètre ma résistance est OK (0.001Ω ), j'ai rebranché ma PAC.
J'ai 3 leds sur ma carte (CR-HIC-160B-E) dont une qui s'allume en fixe et une qui clignote par moment.
J'ai re-débranché ma PAC pour contrôler le fusible sur cette même carte qui est lui aussi OK (0.001Ω).
Un ami chauffagiste est passé pour contrôler la pression du gaz et charger le gaz de la clim r410a mais les pressions étaient OK, il m'a remis un tout petit peu de gaz pour rééquilibrer les pressions, nous avons rebranché la PAC mais toujours le défaut p22, la nuit tomba, puis le couvre-feu et Noël arriva à grand pas, donc nous avons arrêté les contrôles pour ce soir là.
Deux autres amis chauffagistes sont passés voir s'ils trouvaient la panne aussi mais aucun des trois connaissent la marque Sanyo et donc personne a pu me dire si mon problème est le moteur du ventilateur ou une des cartes électroniques (PCB cr-fil140e) / (CR-HIC-160B-E) / (cr254gvh56b).
Étant mécanicien automobiles et ayant de bonnes bases en électricité j'ai déposé les trois cartes que j'ai prises en photo recto-verso pour les analyser avec une loupe pour voir si un composant était brûlé ou s'il y a avait une trace de chauffe mais je n'ai rien vu d'anormal.
J'ai lu sur votre forum pas mal de pannes sur l'IGBT, j'ai donc contrôlé comme Dom-Aom l'a décrit (que je remercie pour tous les contrôles que j'ai déjà pu effectuer grâce à toutes ses réponses) sur d'autres questions (alors en mode test de diode, fil noir sur + et rouge sur U/V/W, puis fil rouge sur - et noir sur U/V/W).
Dans ce cas vous devez trouver 6 valeurs quasi identiques (vers 600), je trouve 540 sur chaque contrôle + / U : 540 / + / V : 540 / + / W : 540.
J'ai donc démonté mon ventilateur (DAJ12-95A61A-CR, il tourne bien à la main pas de point dur), il a un léger jeu radial mais aucun jeu en axial donc je pense que c'est un jeu normal de fonctionnement mon ventilateur, j'ai donc mesuré les trois bobinages avec mon multimètre en Ω de mon ventilateur qui sont identiques sur la prise, par contre mon ventilateur il a 2 prises une avec les 3 phases (je suppose) pour le faire tourner et une autre (cn003) avec un 5 fils qui je pense sont des capteurs de vitesse ou de rotation.
Malgré tout cela j'ai tout remonté ma PAC en croisant les doigts pour que ça refonctionne mais toujours cet heureux P22 sachant que j'habite en Haute Savoie au pied d'une montagne, c'est un petit peu urgent.
Comment puis-je déterminer si ma panne vient d'une des cartes ou du ventilateur lui-même ?
Mercie d'avance à vous tous.
26 décembre 2020 à 23:32
Réponse 1 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour Kevin,
Il devrait s'agir d'un ventilateur commandé par un variateur qui crée du triphasé pour le faire tourner.
1) Le variateur a besoin d'une haute tension continue issue du secteur redressé: à contrôler au voltmètre DC
2) Quel délai avant l'apparition du défaut ? Que se passe-t-il ?
Observez-vous une tentative de démarrage du variateur ? (bruit/petit mouvement ou mesure d'une tension fugitive sur l'une des 3 bobines).
Citation :Que dit le manuel de service sur P22 ?
panne P22 qui a l'air de correspondre aux défauts du moteur du ventilateur de l'unité extérieure ou à un défaut sur la carte PCB,
Il devrait s'agir d'un ventilateur commandé par un variateur qui crée du triphasé pour le faire tourner.
1) Le variateur a besoin d'une haute tension continue issue du secteur redressé: à contrôler au voltmètre DC
2) Quel délai avant l'apparition du défaut ? Que se passe-t-il ?
Observez-vous une tentative de démarrage du variateur ? (bruit/petit mouvement ou mesure d'une tension fugitive sur l'une des 3 bobines).
27 décembre 2020 à 09:18
Réponse 2 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour tam.
J’ai épluché toutes les doc que j’ai de la pompe à chaleur j’ai plein de défauts e01 / e14 / e04 / l02 / p15 mais pas le p22 dans la doc que j’ai.
Donc à la mise sous tension la led 1 led 2 et la led d115 s’allume puis la led 1 s’éteint puis la led 2 s’éteint puis la led 1 clignote j’entends des relais claquer j’ai contrôlé sur mon arrivée ventilateur, branché sur la prise cn04 sur le fil bleu et sur le fil blanc j’ai 8v en alternatif pendant 10 secondes puis plus rien.
Le défaut met une dizaine de minutes pour s’afficher sur mon UE.
Pour le variateur haute tension je ne vois pas c’est lequel sur mes cartes pour que je puisse contrôler cela.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J’ai épluché toutes les doc que j’ai de la pompe à chaleur j’ai plein de défauts e01 / e14 / e04 / l02 / p15 mais pas le p22 dans la doc que j’ai.
Donc à la mise sous tension la led 1 led 2 et la led d115 s’allume puis la led 1 s’éteint puis la led 2 s’éteint puis la led 1 clignote j’entends des relais claquer j’ai contrôlé sur mon arrivée ventilateur, branché sur la prise cn04 sur le fil bleu et sur le fil blanc j’ai 8v en alternatif pendant 10 secondes puis plus rien.
Le défaut met une dizaine de minutes pour s’afficher sur mon UE.
Pour le variateur haute tension je ne vois pas c’est lequel sur mes cartes pour que je puisse contrôler cela.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 décembre 2020 à 11:38
Réponse 3 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour et bonnes fêtes, avez-vous lu la question / réponse n°6615 ?
27 décembre 2020 à 16:17
Réponse 4 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour PL.
Oui j’ai lu la question et les réponses 6615, à savoir que moi je n’ai qu'un seul ventilateur sur ma PAC, la personne de la question n°6615 a deux ventilateurs, après je ne me suis pas amusé à les débrancher avec la PAC sous tension, j’ai juste mis mon multimètre sur les phases sans débrancher la prise pour voir si j’avais quelque chose qui arrive.
Oui j’ai lu la question et les réponses 6615, à savoir que moi je n’ai qu'un seul ventilateur sur ma PAC, la personne de la question n°6615 a deux ventilateurs, après je ne me suis pas amusé à les débrancher avec la PAC sous tension, j’ai juste mis mon multimètre sur les phases sans débrancher la prise pour voir si j’avais quelque chose qui arrive.
27 décembre 2020 à 17:02
Réponse 5 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Pour Kevin, pannes semblables :
http://www.forum-climatisation.com/panne-airpac-winverter.html (non résolue
)
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3305&forum=92 (changement de carte)
http://www.forum-climatisation.com/panne-airpac-winverter.html (non résolue

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3305&forum=92 (changement de carte)
27 décembre 2020 à 18:04
Réponse 6 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Merci tam,
J’ai lu la question 5756 et l’autre aussi apparemment ça serait bien un problème sur la carte PCB pour les deux cas mais eux leur ventilateur se met en route que moi il ne bouge pas d’un poil...
Pensez-vous qu’il est possible de pouvoir essayer le ventilateur en l’alimentant pour voir si le moteur tourne ou s'il est grillé ? Ou il y a-t-il un moyen de contrôler le circuit d’alimentation du ventilateur sur la carte pour être sûr que c'est la carte et voir quel composant de la carte est hors service pour la réparer moi-même ?
J’ai lu la question 5756 et l’autre aussi apparemment ça serait bien un problème sur la carte PCB pour les deux cas mais eux leur ventilateur se met en route que moi il ne bouge pas d’un poil...
Pensez-vous qu’il est possible de pouvoir essayer le ventilateur en l’alimentant pour voir si le moteur tourne ou s'il est grillé ? Ou il y a-t-il un moyen de contrôler le circuit d’alimentation du ventilateur sur la carte pour être sûr que c'est la carte et voir quel composant de la carte est hors service pour la réparer moi-même ?
27 décembre 2020 à 21:18
Réponse 7 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour, et bonne fêtes.
Alors non, c'est la carte qui gère les vitesses ventilation, le moteur fonctionne en inverter même principe que le compresseur, en règle générale, on remplace la carte et le moteur ventilateur avec l'hélice si besoin est.
Alors non, c'est la carte qui gère les vitesses ventilation, le moteur fonctionne en inverter même principe que le compresseur, en règle générale, on remplace la carte et le moteur ventilateur avec l'hélice si besoin est.
28 décembre 2020 à 12:22
Réponse 8 du forum climatisation
Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
Bonjour,
Pour Kevin, à part la mesure des 3 enroulements, je ne vois pas... Combien avez-vous mesuré ? (33 ohms chacun dans l'autre question).
La probabilité d'une carte HS est grande, j'ai pas d'idée de plus que sur l'autre sujet, le point de départ étant la vérification de la haute tension DC en entrée de variateur (IPM).
Pour Kevin, à part la mesure des 3 enroulements, je ne vois pas... Combien avez-vous mesuré ? (33 ohms chacun dans l'autre question).
La probabilité d'une carte HS est grande, j'ai pas d'idée de plus que sur l'autre sujet, le point de départ étant la vérification de la haute tension DC en entrée de variateur (IPM).
28 décembre 2020 à 14:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
- N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 5. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo CR484gvh56c Erreur P22
- N°5846 : Bonjour. J'ai un problème récurrent sur ma PAC Sanyo, cela fait la deuxième carte de puissance que je dois changer. Avez-vous déjà eu ce souci ? Comment résoudre en amont ce dysfonctionnement ? Comment mesurer les...
- 9. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
- N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
- 10. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...