Question Forum Climatisation : Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

LULU854817
Membre inscrit
LULU854817
2 messages
Bonjour,

J'ai une climatisation Atlantic Gamme Fujitsu référence ASYA 07 LGC.
Elle ne chauffe pas dès que la température extérieure est basse, environ 5° 6°.
Elle fonctionne bien autrement, j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne, j'ai nettoyé l'unité extérieure, les filtres, l'unité intérieure, rien n'y fait.
La machine a 10 ans on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid c'est bizarre quand même.
Avez-vous une réponse à me donner ?
Merci.
LULU854817
26 décembre 2020 à 22:07
Réponse 1 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Lulu,
Citation :
j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne
Quelle(s) est ( sont) la(es) valeur(s ) du document de contrôle ?
Citation :
on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid
Elle ne chauffe plus ou elle fait du froid ?
27 décembre 2020 à 08:50
Réponse 2 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Comment le contrôle de la charge a-t-elle été effectuée ? Si c'est simplement en mettant les manos cela ne nous donnera pas des informations sur la quantité de fluide mais simplement une relation pression température.
Pour une vérification il faut extraire le fluide de la machine pour le peser.

Cordialement.
27 décembre 2020 à 10:47
Réponse 3 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes.
En effet ce n'est pas clair, elle fait du froid ? et vous demandez du chaud ? le contrôle du fluide s'effectue par la pesée de celui-ci, le compresseur démarre t'il ?
27 décembre 2020 à 16:21
Réponse 4 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Il faut déjà vérifier qu'elle soit correctement dimensionnée déjà.
Donc quelle est la puissance développée par votre PAC ? Quelles sont les déperditions de votre maison ?
Quelle température lui demandez-vous ? Au dessus de 6c elle fonctionne parfaitement ?
Si oui c'est soit un problème de dimensionnement soit un souci fluidique.
Répondez aux questions pour que l'on puisse vous dire ce qu'elle a votre PAC.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 23:24
Réponse 5 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

LULU854817
Membre inscrit
LULU854817
2 messages
Bonjour et meilleurs vœux pour tout le monde.
Je reviens sur le problème de ma clim, elle a bien fonctionné ces jours-ci, mais depuis que le froid est revenu elle ne chauffe plus.
Je vous laisse le compte rendu du technicien passé le 23 Décembre 2020, ce jour là clim fonctionnait bien.

J'ai mis une sonde de température il sort 15° de l'unité intérieure, dehors il fait 3°, la température demandée à la télécommande est de 21° mode heat.
Où est le problème ?
Lulu85

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compte rendu du technicien clim Atlantic Fujitsu

01 janvier 2021 à 21:27
Réponse 6 du forum-climatisation

Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Votre technicien n'a pas vérifié la charge comme cela doit être fait. En effet il a juste posé les manomètres et ne mentionne même pas d'ailleurs le pression.
Sur une machine au R410 ainsi que sur tous les fluides composites il faut récupérer le fluide afin de le peser.
Votre machine a une petite charge 650gr il suffit qu'il manque 100gr pour qu'elle ne fonctionne plus correctement à basse température.

Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
02 janvier 2021 à 07:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 5. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 6. Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
    N°5210 : Bonjour, Vous pouvez m'éclairer sur un défaut erreur de communication transfert de mon climatiseur Atlantic Fujitsu LGC ?? Ça pourrait venir de quoi svp ? Merci.
  • 7. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 9. Clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG14LMC ne produit plus de chaleur
    N°2491 : Bonjour, Nous avons fait installer 2 clim l'hiver dernier. La première dans le salon fonctionne très bien, pas de problème pour la redémarrer en mode chauffage. On ne se sert que du chauffage. C'est la seconde qui me...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite