Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4255
Question Forum Climatisation : Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir.
Le compresseur ne démarre plus...
Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long...
J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de la carte de l'unité extérieure : affiche 0 puis 2 puis 77 puis 76 puis 0 puis 38 puis 32 puis 6 puis retour à 0.
D'avance merci car je ne trouve pas de documentation.
Le compresseur ne démarre plus...
Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long...
J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de la carte de l'unité extérieure : affiche 0 puis 2 puis 77 puis 76 puis 0 puis 38 puis 32 puis 6 puis retour à 0.
D'avance merci car je ne trouve pas de documentation.
09 octobre 2017 à 20:43
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Invité

Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Invité

Bonjour,
Dans la question n°2589 vous devez trouver la liste des codes Soonko.
Peut-être que votre clim fonctionne au réfrigérant R22.
Pouvez-vous envoyer une photo lisible de la plaque signalétique ?
Cordialement.
Dans la question n°2589 vous devez trouver la liste des codes Soonko.
Peut-être que votre clim fonctionne au réfrigérant R22.
Pouvez-vous envoyer une photo lisible de la plaque signalétique ?
Cordialement.
10 octobre 2017 à 11:46
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir.
Merci pour votre réponse rapide : c'est un bisplit au R410A
J'ai la référence : SKE 053DCI X01
Je regarde ce que je peux vous proposer comme information en plus.
Bien cordialement.
Merci pour votre réponse rapide : c'est un bisplit au R410A
J'ai la référence : SKE 053DCI X01
Je regarde ce que je peux vous proposer comme information en plus.
Bien cordialement.
10 octobre 2017 à 20:27
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour,
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".
Cordialement.
JIMA
Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?
A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?
Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien".

Cordialement.
JIMA
11 octobre 2017 à 10:07
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour.
Oui j'ai une formation de frigoriste et un multimètre OK mais je ne suis qu'un petit frigoriste.
Je vous transmets les photos, merci d'avance.
Cordialement.
Oui j'ai une formation de frigoriste et un multimètre OK mais je ne suis qu'un petit frigoriste.

Je vous transmets les photos, merci d'avance.
Cordialement.
11 octobre 2017 à 15:08
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Références unités intérieures SKM-026DCIMX01 avec 9000 à 11000 BTU.
11 octobre 2017 à 16:22
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour à tous,
Ben j'ai cherché, mais pas de service manuel disponible, bon en fait le mieux et de prendre contact avec le service de pièces détachées de Clim+ ou Cedeo qui appartiennent directement au groupe Saint Gobain.
En fait Soonko c’était le premier produit de climatisation importé par le groupe de Saint Gobain avec pas mal de petit souci !!
Le changement de produit et l'appellation ALTECH que Midea a fabriqué avec un cahier des charges plus drastique depuis 2013, obligatoire pour toute l'union européenne.
Produit que j'ai fait installer dans les règles de l'art ! depuis 4 ans.
En espérant que vous pourrez trouver à vous dépanner.
Une chose importante à faire qui ne mange pas de pain, alimentation EDF débranchée, nettoyer avec précaution toutes les cosses sur la carte mère, car souvent de l’oxydation peut affecter les communications électroniques, et resserrez toutes celles accessibles de l'unité extérieure et du Split.
Faire un reset.
Bon courage.
Cordialement, cathars
Ben j'ai cherché, mais pas de service manuel disponible, bon en fait le mieux et de prendre contact avec le service de pièces détachées de Clim+ ou Cedeo qui appartiennent directement au groupe Saint Gobain.
En fait Soonko c’était le premier produit de climatisation importé par le groupe de Saint Gobain avec pas mal de petit souci !!
Le changement de produit et l'appellation ALTECH que Midea a fabriqué avec un cahier des charges plus drastique depuis 2013, obligatoire pour toute l'union européenne.
Produit que j'ai fait installer dans les règles de l'art ! depuis 4 ans.
En espérant que vous pourrez trouver à vous dépanner.
Une chose importante à faire qui ne mange pas de pain, alimentation EDF débranchée, nettoyer avec précaution toutes les cosses sur la carte mère, car souvent de l’oxydation peut affecter les communications électroniques, et resserrez toutes celles accessibles de l'unité extérieure et du Split.
Faire un reset.
Bon courage.

Cordialement, cathars
11 octobre 2017 à 16:30
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir.
J'ai trouvé un schéma de carte électronique correspondant à ce modèle et une documentation que je vous proposerai cette semaine mais il faut que je la scanne.
Cordialement.
J'ai trouvé un schéma de carte électronique correspondant à ce modèle et une documentation que je vous proposerai cette semaine mais il faut que je la scanne.
Cordialement.
11 octobre 2017 à 18:57
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Dès la mise sous tension j'ai l'information sur unité extérieure : "0" sur un, l'afficheur 7 segments et autre nouvelle 70 volts entre terre et neutre sur l'ensemble du bâtiment...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
12 octobre 2017 à 18:57
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir,
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 21:33
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Invité

Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Invité

Bonjour.
Les 73 volts reviennent de temps en temps dans la journée et font bugger certains autres appareils : notamment des chaudières hybrides gaz et PAC associées : j'ai mis des semaines avant de me rendre compte de ce défaut.
Le service technique est au courant et ils ne savent pas d'où ça vient...
Et nous on a changé des cartes électroniques, des blocs gaz des câbles blindés et on a pensé à regarder cette tension que cette semaine, et d'un coup la tension neutre terre retombe à 6-7 volts pour une période sans bug.
Les 73 volts reviennent de temps en temps dans la journée et font bugger certains autres appareils : notamment des chaudières hybrides gaz et PAC associées : j'ai mis des semaines avant de me rendre compte de ce défaut.
Le service technique est au courant et ils ne savent pas d'où ça vient...

Et nous on a changé des cartes électroniques, des blocs gaz des câbles blindés et on a pensé à regarder cette tension que cette semaine, et d'un coup la tension neutre terre retombe à 6-7 volts pour une période sans bug.
15 octobre 2017 à 18:22
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonne soirée à toutes et à tous.
Étonnant d'avoir une telle tension sans qu'aucune protection ne se déclenche ????
Est-ce un hôpital ?
Quel régime de neutre avez-vous sur ce site ?
Je ne vois que le régime du neutre ou éventuellement un gros variateur qui renvoie de fortes harmoniques à la terre ?
Quelle intensité ?
Est-ce bien des VAC ou MV ?
Ça m'intrigue et m'intéresse à la fois.
Cordialement.
Étonnant d'avoir une telle tension sans qu'aucune protection ne se déclenche ????
Est-ce un hôpital ?
Quel régime de neutre avez-vous sur ce site ?
Je ne vois que le régime du neutre ou éventuellement un gros variateur qui renvoie de fortes harmoniques à la terre ?
Quelle intensité ?
Est-ce bien des VAC ou MV ?
Ça m'intrigue et m'intéresse à la fois.
Cordialement.
15 octobre 2017 à 21:09
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir Matsubara,
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??
Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.
La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.
Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.
Cordialement.
JIMA
15 octobre 2017 à 22:56
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour.
Oui le n°10 c'est bien moi mais mon nom matsubara a disparu.... je ne sais pas pourquoi.
Nous avons tout débranché dans l'atelier : les PAC les chaudières, la clim Soonko etc.
Et le formateur a appelé le service technique du site et il y a un défaut qui se balade sur le réseau et qui revient et ils ne savent pas pourquoi... et on voit : sur le voltmètre RMS ou non RMS : qu'en mode AC on passe de 6 ou 7 volts à 73 V pendant quelques minutes.
Mon collègue a pris le jus sur une chaudière hybride Chaffoteaux 30KW et je ne le croyais pas : je lui ai dit que ce devait être de l'électricité statique mais quelques jours après on s'est aperçu de ce défaut de potentiel : 73V entre Terre et Neutre et pratiquement 300 volts entre phase et terre !
Et comme la peau commence à conduire l’électricité dès 60 Volts : il a pris le jus... Et le comble c'est que sur ma chaudière hybride gaz (en bus liaison avec une PAC), j'avais des coupures de flamme et qu'on ne comprenait pas pourquoi : donc pendant 4 semaines, et bien, on a changé des organes : changement de sonde de ionisation et de carte mère et de bloc gaz et re-réglage CO2 : on a compris que le courant de ionisation de 10 microampères était perturbé par ces 73V : lorsqu'un jeune en formation comme moi a eu la bonne idée de vérifier cette mesure terre neutre avec son appareil RMS en volt AC.
Et à ce moment la chaudière perdait la flamme du brûleur et défaut perte ionisation.
Après concernant le régime de neutre, je ne sais pas : c'est au service technique de gérer ces défauts, ils sont habilités par leur employeur.
On sait que ce n'est pas imputable à nos matériels : c'est en amont de l'installation mais où ???
Oui le n°10 c'est bien moi mais mon nom matsubara a disparu.... je ne sais pas pourquoi.
Nous avons tout débranché dans l'atelier : les PAC les chaudières, la clim Soonko etc.
Et le formateur a appelé le service technique du site et il y a un défaut qui se balade sur le réseau et qui revient et ils ne savent pas pourquoi... et on voit : sur le voltmètre RMS ou non RMS : qu'en mode AC on passe de 6 ou 7 volts à 73 V pendant quelques minutes.
Mon collègue a pris le jus sur une chaudière hybride Chaffoteaux 30KW et je ne le croyais pas : je lui ai dit que ce devait être de l'électricité statique mais quelques jours après on s'est aperçu de ce défaut de potentiel : 73V entre Terre et Neutre et pratiquement 300 volts entre phase et terre !
Et comme la peau commence à conduire l’électricité dès 60 Volts : il a pris le jus... Et le comble c'est que sur ma chaudière hybride gaz (en bus liaison avec une PAC), j'avais des coupures de flamme et qu'on ne comprenait pas pourquoi : donc pendant 4 semaines, et bien, on a changé des organes : changement de sonde de ionisation et de carte mère et de bloc gaz et re-réglage CO2 : on a compris que le courant de ionisation de 10 microampères était perturbé par ces 73V : lorsqu'un jeune en formation comme moi a eu la bonne idée de vérifier cette mesure terre neutre avec son appareil RMS en volt AC.
Et à ce moment la chaudière perdait la flamme du brûleur et défaut perte ionisation.
Après concernant le régime de neutre, je ne sais pas : c'est au service technique de gérer ces défauts, ils sont habilités par leur employeur.
On sait que ce n'est pas imputable à nos matériels : c'est en amont de l'installation mais où ???
16 octobre 2017 à 20:38
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour matsubara.
Votre nom n'a pas disparu, vous avez tout simplement oublié de vous identifier quand vous avez répondu.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
Votre nom n'a pas disparu, vous avez tout simplement oublié de vous identifier quand vous avez répondu.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
16 octobre 2017 à 21:05
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour,
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.
Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
17 octobre 2017 à 10:01
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour.
Si j'étais vous, tant que le problème n'est pas identifié, je mettrai en place un dispositif qui avertirait en temps réel de la présence de cette tension terre/neutre. Dès que la tension dépasse une certaine valeur, une alarme (petite sirène, par ex) se mettrait en marche pour vous dire, entre autres, "c'est le moment d'investiguer!". Un étudiant en électronique vous mettrait ça au point en quelques heures.
Cordialement, Dom.
Si j'étais vous, tant que le problème n'est pas identifié, je mettrai en place un dispositif qui avertirait en temps réel de la présence de cette tension terre/neutre. Dès que la tension dépasse une certaine valeur, une alarme (petite sirène, par ex) se mettrait en marche pour vous dire, entre autres, "c'est le moment d'investiguer!". Un étudiant en électronique vous mettrait ça au point en quelques heures.
Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 10:31
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour Adel,
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.
Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
17 octobre 2017 à 10:48
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir.
De notre côté on a prévenu le formateur de l'atelier : il est le responsable de la formation.
Et puis moi cela me rappelle des souvenirs : où je travaillais lors des contrôles électriques annuels du bâtiment recevant du public : Dekra me signale une Sorbonne de laboratoire en défaut 60V... il me semble.
Dekra respecte la procédure met une non conformité à résoudre en urgence...
Les prises ondulées et prises non secourues à proximité de la Sorbonne étaient sans défaut car sur d'autres disjoncteurs... bref : je condamne le matériel et j'explique la chose au technicien de labo qui bossait sur la Sorbonne.
Et ben, je me suis fait remonter les bretelles par 2 fonctionnaires responsables, eux du matériel du labo : car j'avais fait part du danger au personnel (enfin remonter les bretelles par derrière... car ces gens ne savent faire que ça avec leur 3000 euros par mois X2 : ils nous bouffent notre paie).
Alors maintenant j’évite les sirènes et gyrophare.
Cordialement.
De notre côté on a prévenu le formateur de l'atelier : il est le responsable de la formation.
Et puis moi cela me rappelle des souvenirs : où je travaillais lors des contrôles électriques annuels du bâtiment recevant du public : Dekra me signale une Sorbonne de laboratoire en défaut 60V... il me semble.
Dekra respecte la procédure met une non conformité à résoudre en urgence...
Les prises ondulées et prises non secourues à proximité de la Sorbonne étaient sans défaut car sur d'autres disjoncteurs... bref : je condamne le matériel et j'explique la chose au technicien de labo qui bossait sur la Sorbonne.
Et ben, je me suis fait remonter les bretelles par 2 fonctionnaires responsables, eux du matériel du labo : car j'avais fait part du danger au personnel (enfin remonter les bretelles par derrière... car ces gens ne savent faire que ça avec leur 3000 euros par mois X2 : ils nous bouffent notre paie).
Alors maintenant j’évite les sirènes et gyrophare.

Cordialement.
17 octobre 2017 à 18:55
Réponse 19 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonsoir.
Bien je reviens sur cette panne car depuis 2017 rien n'a bougé.
Je vais déposer les cartes et contrôler les tensions car le compresseur est coupé malgré le ventilo extérieur.
Cordialement.
Bien je reviens sur cette panne car depuis 2017 rien n'a bougé.
Je vais déposer les cartes et contrôler les tensions car le compresseur est coupé malgré le ventilo extérieur.
Cordialement.
25 janvier 2019 à 20:55
Réponse 20 forum dépannage climatisation
Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
Bonjour.
J'ai une Pompe à Chaleur SOONKO.
Groupe intérieur SKM-021DCI MX01
Groupe intérieur SKM-026DCI MX01
Unité extérieure SKE080DCI4X03
Installée en Juillet 2010
Depuis 2010 il n'a jamais fonctionné, quand je le mets en mode COOL il m'indique un code erreur P5, j'ai du mal à trouver sa signification.
Je trouve plein de manuels qui indiquent jusqu’à P4 en code erreur mais pas de P5 dedans.
P4 qui dit erreur d'entrainement compresseur à inverseur.
Ensuite j'ai trouvé sur un site le code erreur P5.
P5 Thermostat résistance d’appoint (manuel)
- Contrôler l’activation du circulateur principal
- Contrôler le débit avec la valeur du débitmètre à l’aide du paramètre 17.11.3
- Contrôler l’état du thermostat de sécurité et des câblages.
Merci par avance pour vos réponses.
J'ai une Pompe à Chaleur SOONKO.
Groupe intérieur SKM-021DCI MX01
Groupe intérieur SKM-026DCI MX01
Unité extérieure SKE080DCI4X03
Installée en Juillet 2010
Depuis 2010 il n'a jamais fonctionné, quand je le mets en mode COOL il m'indique un code erreur P5, j'ai du mal à trouver sa signification.
Je trouve plein de manuels qui indiquent jusqu’à P4 en code erreur mais pas de P5 dedans.
P4 qui dit erreur d'entrainement compresseur à inverseur.
Ensuite j'ai trouvé sur un site le code erreur P5.
P5 Thermostat résistance d’appoint (manuel)
- Contrôler l’activation du circulateur principal
- Contrôler le débit avec la valeur du débitmètre à l’aide du paramètre 17.11.3
- Contrôler l’état du thermostat de sécurité et des câblages.
Merci par avance pour vos réponses.
11 juin 2022 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
- 2. Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01
- N°4723 : Bonjour. Je me présente, pilou, j'ai une erreur E3 sur ma clim Soonko. Tout d'abord la clim était éteinte sur off de la télécommande et tout à coup la pompe s'est enclenchée sans interruption, obligé de mettre le bouton...
- 3. Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
- N°8007 : Bonjour à tous. Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les...
- 4. Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
- N°5778 : Bonjour, Je dispose d'un climatiseur Soonko dans mon nouveau logement. Le ventilateur du groupe extérieur ne s'arrête pas. Après avoir effectué un diagnostic clim par un professionnel, sonde extérieure OK et le...
- 5. Dépannage carte électronique clim Soonko
- N°6260 : Bonjour, J'en profite pour me présenter et vous remercier pour les partages, le temps passé à l'entraide. Je suis frigoriste retraité et radio amateur, je viens d'acheter une clim Soonko SKE-O53DCI 2X03 (bas prix d'occasion)...
- 6. Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02
- N°4509 : Bonjour. Je cherche la liste des codes erreur pour un climatiseur Soonko SKE-053DCI02 Merci d'avance...
- 7. Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3
- N°7869 : Bonjour. Déchiffrer les codes d'erreur climatisation Soonko SKE080DCI 4x3. Merci d'avance pour les infos si elles existent.
- 8. Changer carte d'alimentation clim Soonko
- N°4702 : Bonjour. Nouveau sur le site je souhaite ma bienvenue. Voici mon problème ma carte d'alimentation de mon climatiseur Soonko a brûlé. Réf : SKE_053DCI 2X03 Où est-ce que je peux trouver une nouvelle carte ? Voici la...
- 9. Recherche manuel d'utilisation climatisation Soonko SKE-078 DCI3 x03
- N°1776 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et il dispose d'une unité de climatisation dans Soonko, mais je n'ai pas de manuel d'utilisation pour elle. Quelqu'un a t-il un pdf du manuel qu'ils pourrait envoyer. C'est un Soonko...
- 10. Unité extérieure SKE 053 DC13X01 Soonko en panne
- N°5891 : Bonjour. C'est une unité extérieure SKE 053 DC13X01 de marque Soonko, c'est un modèle SKE 078 DCI 3C01 La panne affichée est E5. C'est le capteur de température évaporateur qui est en panne ; je ne trouve pas de pièce...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite