Question Forum Climatisation : Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.

Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz.
J'ai installé 3 lampes 220V couplées en étoile à la place du compresseur et là l'afficheur reste à 8 Hz tout le temps : et on voit les lampes scintillées.
Je ne comprends pas ce qui se passe...
Cordialement. funk
06 février 2019 à 20:53
Réponse 1 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En fait les sorties de la carte IPM sont aussi des entrées de contrôle. Car le compresseur est selfique, donc quand une impulsion appliquée à l'enroulement se termine, le courant dans l'enroulement ne s'annule pas tout de suite, et la carte (qui lit en permanence les tensions présentes sur U/V/W) se rend compte si le compresseur tourne mal, voire est bloqué. Avec des lampes vous n'avez pas cette composante selfique, et le comportement de la carte n'est pas le même...

Et pour votre neutre à 73V, la source du problème a été identifiée?

Cordialement, Dom.
06 février 2019 à 23:08
Réponse 2 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus


Invité
invité
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse pertinente. Je suis vos interventions concernant l’électronique sur ce forum et vous fournissez des réponses de qualité.
Cela m'aide à comprendre les pompes à chaleur dotées d'un système inverter où c'est pour moi un peu l'usine à gaz. sleepy
Concernant la tension neutre terre : je fais des mesures demain et vous informerai.
Bien cordialement.
07 février 2019 à 20:30
Réponse 3 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Oui tout est OK de ce côté là : vous pensez que je m'oriente vers un changement de compresseur ?
Comment visualiser le courant à l'oscilloscope ?
Merci.
22 février 2019 à 18:18
Réponse 4 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Changement de compresseur? Aucune idée...

Pour mesurer à l'oscillo les courants envoyés au compresseur, le mieux est d'insérer une résistance en série avec chaque fil U/V/W. De très faible valeur, genre 0.1 ohm 5 ou 10 W. Et surtout l'oscillo doit être soit un portable à batterie, soit un classique dont on enlève la connexion terre ; et dans ce cas, prudence en le manipulant, car sa carcasse, voire ses boutons, sont + ou - reliés au secteur, donc risque de bourre...

Cordialement, Dom.
22 février 2019 à 23:06
Réponse 5 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.

Et bien j'ai la réponse à ma question : quelle est la panne ?
Et bien il s'agit du compresseur Sanyo qui est HS.
J'ai déposé la clim cette semaine et j'ai débranché le compresseur comme lorsque j'ai fait les essais avec les 3 lampes en couplage étoile.

A la place des 3 lampes j'ai mis un compresseur de clim qui trainait à l'atelier... et là la fréquence est montée à 45 Hz, ça marche.
Je voudrais tout de même visualiser le courant et voir la différence entre les 2 matériels cette semaine.
Je vous poste des photos.
Merci.
22 mars 2019 à 14:33
Réponse 6 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01dépannage climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01

22 mars 2019 à 15:09
Réponse 7 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonsoir.
J'ai installé ce matin 3 résistances de 0,2 ohms chacune mais l'électronique ne démarre pas le compresseur.
Cela fait comme avec l'ancien compresseur : on a des petites impulsions de 8 Hz et plus rien...
Donc je n'ai pas pu installer l'oscillo en parallèle sur chaque résistance...
25 mars 2019 à 20:24
Réponse 8 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'espère que ce sont bel et bien des 0.2 ohm, ça vaudrait le coup de les vérifier. Et qu'elles sont suffisamment grosses pour encaisser les courants (plusieurs ampères), autrement elles auraient pu claquer instantanément (d'où l'intérêt de les vérifier). Si vous avez fait la manip avec le compresseur du post 5, alors enlevez les résistances sur 2 phases et mettez les en // avec celle qui reste. Qui va au final faire 0.066 ohm. Là, ça devrait marcher à coup sûr.
25 mars 2019 à 23:04
Réponse 9 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Oui ce sont des résistances comme des sucres blancs... de 0,1 ohms et 10 W avec la possibilité de fixer un radiateur en alu pour dissiper.
En effet l'achat d'une sonde de courant ne sera pas pour tout de suite, j'ai d'autres priorités. sad
26 mars 2019 à 18:00
Réponse 10 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.

Donc cela fonctionne maintenant avec ces 3 résistances en parallèle.
En revanche pour le signal avec l'oscillo j'ai du mal... à interpréter l'image.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur bisplit Soonkodépannage climatiseur bisplit Soonko

30 mars 2019 à 15:19
Réponse 11 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En fait l'IPM ne sait donner sur U/V/W que du 0V ou du 340V, le microP qui le pilote lui envoie donc des impulsions basse tension de quelques kHz que l'IPM va transformer en impulsions de même fréquence mais de grande amplitude. Les enroulements du compresseur réagissent à la valeur moyenne des impulsions, laquelle évolue en fonction de leur rapport cyclique. Les courants lus sur le scope sont rendus encore plus complexes dans la mesure où on est en triphasé, donc le courant entrant sur U va sortir sur V ou sur W suivant les impulsions.

Exemple numérique : Si le rapport cyclique de U évolue sinusoïdalement entre 40% et 60%, alors la valeur moyenne sur U va évoluer entre (340 x .4 = 136V) et (340 x .6 = 204V), soit + ou - 34V autour de la valeur centrale de 170V (340/2). Si V et W évoluent de la même manière mais déphasés de 120 et 240°, alors le compresseur reçoit effectivement du triphasé de 3 fois 34V (soit 24V efficaces). Ca va, vous suivez?... :-)

Si maintenant on regarde les courants, alors, effectivement, on peut s'arracher les cheveux!! Vous aurez tout de même les courants réels instantanés qui passent dans les enroulements (100mV sur vos 3 résistances de 0.1 ohm correspondant à 3.3 A). Eh oui, c'est pas simple un inverter!
30 mars 2019 à 17:19
Réponse 12 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Et bien il me reste quelques souvenirs de mon bac +2 en applications électroniques et il faut bien ça funk...
01 avril 2019 à 14:59
Réponse 13 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonsoir.
La semaine prochaine j'essaie une visualisation de tension avec un oscillo classe 1 et un transfo d'isolement 220V/220V afin de visualiser ce que vous me dites : les impulsions de 340V qui doivent former ma fréquence de 8 à 45 Hz.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage climatiseur bisplit Soonko

02 avril 2019 à 18:51
Réponse 14 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonsoir.
J'ai utilisé mon oscillo Velleman pour visualiser les tensions avec ma sonde 1:10 et j'ai arrêté rapidement...
En effet la tension crête donne 719 Volts !!!! et j'ai peur d’être limite avec l'appareil en Peak to PIC.
Donc j ai acheté aujourd’hui une sonde 1:100 pour être plus à l'aise et 2KV.
J'espère pouvoir visualiser quelque chose pour un prix raisonnable au niveau des tensions et comparer avec mon oscillo Hitachi analogique. shocked
11 avril 2019 à 20:01
Réponse 15 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour la sonde 10X, aviez vous réglé la compensation de la sonde sur un signal BF carré? L'entrée de l'oscillo est équivalente à une capa C et une résistance R en //. Si on utilise une sonde 10X, celle-ci se comporte comme un dipôle série formé d'une résistance 9C et d'une capa C/9 mises en //. Cette dernière est réglable pour que HF et BF soient atténuées de la même manière... Si la capa est réglée trop forte, la HF sera vue plus violente qu'elle ne l'est en réalité.
12 avril 2019 à 00:26
Réponse 16 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Et non je n'ai pas lu ma notice....dizzy.. il y a bien cela d'indiqué sur mon personnal scope Velleman HPS5
Merci pour vos connaissances passionnantes.... une fois de plus. smile
12 avril 2019 à 11:23
Réponse 17 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Re.
Après réglage avec tournevis en plastique c'est pas mieux toujours 750 V peak to peak
La notice dit que maxi : 400 V RMS avec sonde X10 MAXI !!!!
Et échelle crête à crête : maxi 600 V avec 1:10.
12 avril 2019 à 15:09
Réponse 18 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Avez-vous bien mis le 0V de la sonde sur le 0V des gros condos? Car si vous l'avez mis sur la terre ou le neutre de l'UE, c'est pas bon. Et j'imagine que vous regardiez bien les sorties U/V/W de la carte. Initialement, je préconisais l'insertion des résistances pour regarder à leurs bornes la tension développée par le courant qui y passe, et donc avoir une idée du courant en question, conformément au principe de messieurs Huet-Galléry.
12 avril 2019 à 17:44
Réponse 19 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Re,
Je pensais éventuellement à l'achat de cette sonde différentielle en kit fabriqué par Jacques Audet et qui n'est pas trop cher : il me dit qu'elle pourrait supporter 1000 V peak to peak. shocked
12 avril 2019 à 17:46
Réponse 20 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Le signal du courant mesuré à l'oscillo me semble difficile à digérer pour l'instant.
Et je me suis rabattu sur la tension phase/phase que je mesure comme avec mon multimètre : U12, U23, U31, soit pour résumé : la pince crocodile sur une phase et la touche pointe sur une autre phase : Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire ? sad
Cordialement.
13 avril 2019 à 12:50
Réponse 21 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
La tension entre une phase et une autre est bien plus complexe que celle d'une phase par rapport au 0V. Pour chaque phase, et si le compresseur n'était pas selfique, vous auriez des allers-retours entre 0 et 340V. Maintenant, avec l'effet selfique des bobinages, il n'est pas impossible que vous voyez des dépassements de tension au delà des rails d'alim... Et si vous regardez 2 phases l'une par rapport à l'autre, alors on peut éventuellement arriver à vos 700V, mais dans un 1er temps, regardez chaque phase par rapport au 0V.
13 avril 2019 à 14:43
Réponse 22 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonsoir.
Entendu je recherche le 0 volt : pour l'instant je fais chou blanc : il y a des gros condo un peu partout : je regarde les plans et je fais des photos dès que j'ai un moment de libre.
Concernant la visualisation du courant : les résistances sont en place OK.
15 avril 2019 à 21:59
Réponse 23 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
J'ai commencé à mettre la masse de la sonde x100 sur le fil moins à gauche sur la carte des transistors et la sonde sur une des 3 phases à la droite de ce fil bleu.
Sur mon échelle de temps de manière à visualiser 22 ms de période : en effet il semble que l'afficheur me donne 45 Hz en fréquence maxi actuellement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage climatiseur bisplit Soonko

05 mai 2019 à 19:51
Réponse 24 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Alors aujourd’hui j'ai installé un oscilloscope classe 1 Hitachi 2X 40Mhz : masse sur le moins du 320 Volts continu... et la pointe de la sonde sur une phase : Et bilan disjonction dès la mise sous tension de la climatisation. funkcry
Tout cela via la sonde réductrice par 100 : tension maxi donnée par le fabricant : 2000 Volts maxi.
Si vous avez des propositions pour le câblage merci.
13 mai 2019 à 18:02
Réponse 25 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous ne dites pas si c'est un oscillo qui se branche sur le secteur. Si c'est le cas, alors la terre de l'oscillo ne fait pas bon ménage avec les tensions +/- reliées au secteur. Je vous prévenais en (fin de) réponse 4.
13 mai 2019 à 18:58
Réponse 26 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonsoir.
Il s'agit bien d'un oscillo sur secteur classe 1 mais je n'ai pas de sonde différentielle qui rendrait ma sonde flottante comme mon oscillo numérique...
14 mai 2019 à 19:32
Réponse 27 forum climatisation bricovideo

Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

matsubara
Membre inscrit
matsubara
51 messages
Bonjour.
Retour sur cette panne et au final mon collègue formateur en froid doit commander un compresseur Sanyo pour le remplacer, mais vu que les budgets de l'AFPA sont dans le rouge : c'est pas gagné...

Mes stagiaires ont installé, en attendant dans la salle de classe : une Clim Soonko monosplit que nous avions en stock sur le plateau technique : on s'est aperçu que les split intérieurs ne sont pas compatibles avec la Soonko bisplit, même si les cartes et les télécommandes se ressemblent et ben ça ne communique pas.
14 avril 2020 à 17:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°4255 : Bonsoir. Le compresseur ne démarre plus... Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long... J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de...
  • 2. Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01
    N°4723 : Bonjour. Je me présente, pilou, j'ai une erreur E3 sur ma clim Soonko. Tout d'abord la clim était éteinte sur off de la télécommande et tout à coup la pompe s'est enclenchée sans interruption, obligé de mettre le bouton...
  • 3. Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
    N°5778 : Bonjour, Je dispose d'un climatiseur Soonko dans mon nouveau logement. Le ventilateur du groupe extérieur ne s'arrête pas. Après avoir effectué un diagnostic clim par un professionnel, sonde extérieure OK et le...
  • 4. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
    N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
  • 5. Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
    N°8007 : Bonjour à tous. Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les...
  • 6. Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02
    N°4509 : Bonjour. Je cherche la liste des codes erreur pour un climatiseur Soonko SKE-053DCI02 Merci d'avance...
  • 7. Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3
    N°7869 : Bonjour. Déchiffrer les codes d'erreur climatisation Soonko SKE080DCI 4x3. Merci d'avance pour les infos si elles existent.
  • 8. Avis d’'utilisateurs climatiseur Soonko
    N°384 : Bonjour, J'aimerais connaître l'avis des utilisateurs des climatisations de la marque Soonko ? Merci.
  • 9. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
    N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...
  • 10. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
    N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite