Question Forum Climatisation : Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur

chrisclaude
Membre inscrit
chrisclaude
5 messages
Bonjour à tous.

Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les cartes.
Résistances des enroulements compresseur 0,9 ohm 0,96 ohm 1,02 ohm.
Tension entre P et N 337 volts courant continu.
Résistance entre P et U 11,01 ohms entre V et P 11,27 ohms entre W et P 10,90 ohms.
Résistance entre U et N 12,69 ohms entre V et N 12,86 ohms entre W et N 12,81 ohms.
Ces mesures de résistances effectuées clim hors tension, compresseur débranché P et N débranchés.
La clim étant en demande de froid, aucune tension entre U, V, W.
Quelqu'un peut m'aider ? (je pense à Dom Aom).
Merci d'avance.
15 août 2022 à 16:28
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.

Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.

Est-ce que ça démarre en mode chaud?
15 août 2022 à 19:32
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur

chrisclaude
Membre inscrit
chrisclaude
5 messages
Bonjour.

Merci Dom d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai refait les mesures de résistance du compresseur après avoir soigneusement mis à vif les connexions.
J'ai trouvé les mêmes valeurs sur les 3 enroulements : 1 ohm partout.
En mode chaud, le compresseur ne démarre pas plus qu'en mode froid.
Que faire ? Merci encore.
16 août 2022 à 18:07
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...
16 août 2022 à 19:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
  • 2. Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
    N°5778 : Bonjour, Je dispose d'un climatiseur Soonko dans mon nouveau logement. Le ventilateur du groupe extérieur ne s'arrête pas. Après avoir effectué un diagnostic clim par un professionnel, sonde extérieure OK et le...
  • 3. Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°4255 : Bonsoir. Le compresseur ne démarre plus... Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long... J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de...
  • 4. Dépannage carte électronique clim Soonko
    N°6260 : Bonjour, J'en profite pour me présenter et vous remercier pour les partages, le temps passé à l'entraide. Je suis frigoriste retraité et radio amateur, je viens d'acheter une clim Soonko SKE-O53DCI 2X03 (bas prix d'occasion)...
  • 5. Unité extérieure SKE 053 DC13X01 Soonko en panne
    N°5891 : Bonjour. C'est une unité extérieure SKE 053 DC13X01 de marque Soonko, c'est un modèle SKE 078 DCI 3C01 La panne affichée est E5. C'est le capteur de température évaporateur qui est en panne ; je ne trouve pas de pièce...
  • 6. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 7. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 9. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 10. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
>>> Résultats suivants pour : Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurpanne clim aux erreur e5depannage clim airwellraccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite