Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
5778
Question Dépannage Climatisation : Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour,
Je dispose d'un climatiseur Soonko dans mon nouveau logement.
Le ventilateur du groupe extérieur ne s'arrête pas.
Après avoir effectué un diagnostic clim par un professionnel, sonde extérieure OK et le ventilateur tourne sans cesse même après déconnexion des 3 splits.
Il y aurait donc deux solutions, soit essayer de faire réparer la carte (la carte complète en pièce détachée n'existe plus) par un professionnel soit remplacer toute la clim.
Pourriez-vous me donner votre avis svp et où me conseiller une personne pouvant réparer la carte mère.
Merci d'avance. Gilles
Je dispose d'un climatiseur Soonko dans mon nouveau logement.
Le ventilateur du groupe extérieur ne s'arrête pas.
Après avoir effectué un diagnostic clim par un professionnel, sonde extérieure OK et le ventilateur tourne sans cesse même après déconnexion des 3 splits.
Il y aurait donc deux solutions, soit essayer de faire réparer la carte (la carte complète en pièce détachée n'existe plus) par un professionnel soit remplacer toute la clim.

Pourriez-vous me donner votre avis svp et où me conseiller une personne pouvant réparer la carte mère.
Merci d'avance. Gilles
28 octobre 2019 à 21:36
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour.
Votre carte est-elle comparable à celle de la question 4702? Si oui, un des petits relais affectés au ventilo doit rester collé, et il faudra le changer. Sinon il pourrait vous arriver les mêmes ennuis que dans la question... en question...
Cordialement, Dom.
Votre carte est-elle comparable à celle de la question 4702? Si oui, un des petits relais affectés au ventilo doit rester collé, et il faudra le changer. Sinon il pourrait vous arriver les mêmes ennuis que dans la question... en question...
Cordialement, Dom.
29 octobre 2019 à 07:54
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour et merci pour votre réponse, ma carte est en effet semblable à celle de la question 4702 :
Changer carte d'alimentation clim Soonko
Comment peut-on procéder pour changer ce relais ?
Merci d'avance. Gilles.
Changer carte d'alimentation clim Soonko
Comment peut-on procéder pour changer ce relais ?
Merci d'avance. Gilles.
29 octobre 2019 à 08:23
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Déjà il faut confirmer si un relais est bien collé, et savoir lequel. Vous avez 4 relais identiques, 3 alignés et un 4ème. C'est soit le 4ème soit son voisin immédiat (le 3ème). Retournez la carte (courant coupé), enlevez le connecteur de ventilo (5 fils) et mesurez la résistance entre les contacts (symbole interrupteur). Normalement l'infini. Sur le mauvais vous allez probablement trouver une résistance assez faible, entre 0 et 30 ohms.
Si vous n'avez rien de connecté sur la cosse "heater" (1er relais), vous allez pouvoir le prendre pour remplacer le mauvais. Si la cosse est utilisée, faudra en acheter un...
Si vous n'avez rien de connecté sur la cosse "heater" (1er relais), vous allez pouvoir le prendre pour remplacer le mauvais. Si la cosse est utilisée, faudra en acheter un...
29 octobre 2019 à 17:18
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour et merci pour votre retour hyper complet.
Étant novice. Auriez-vous une photo d'un relais afin que j'identifie avec précision la pièce.
Merci d'avance. Gilles
Étant novice. Auriez-vous une photo d'un relais afin que j'identifie avec précision la pièce.
Merci d'avance. Gilles
30 octobre 2019 à 09:20
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Dans l'autre question, ce sont les 4 rectangles bleus qui jouxtent la zone brûlée.
30 octobre 2019 à 17:22
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour, super merci.
Je démonte tout ça et vous tiens au jus.
Bonne journée.
Je démonte tout ça et vous tiens au jus.
Bonne journée.
31 octobre 2019 à 10:15
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour, j'ai fait appel à un électricien qui a suivi vos recommandations.
D'après lui la carte a des traces de brûlures à l'arrière.
Malheureusement il n'a pas pris de photo et a remonté la carte.
Pour rappel, la clim fonctionne seule le ventilo reste allumé.
Pourriez-vous me dire si cela vous semble réparable svp et si oui me donner un ordre de prix.
Ma clim a 9 ans, j'aimerais la conserver encore quelques années.
Merci d'avance. Gilles.
D'après lui la carte a des traces de brûlures à l'arrière.
Malheureusement il n'a pas pris de photo et a remonté la carte.
Pour rappel, la clim fonctionne seule le ventilo reste allumé.
Pourriez-vous me dire si cela vous semble réparable svp et si oui me donner un ordre de prix.
Ma clim a 9 ans, j'aimerais la conserver encore quelques années.
Merci d'avance. Gilles.
19 novembre 2019 à 07:11
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour.
Est-ce que la personne a changé un ou des relais? J'imagine que non. Les traces de brûlures sont probablement autour des soudures d'un relais (posez lui la question), et vont dans le sens de mon hypothèse. Et attention, la situation pourrait dégénérer comme dans l'autre question ; un banal changement de relais pourrait alors se transformer en chirurgie réparatrice bien plus compliquée...
A la question "est-ce réparable?", j'ai envie de répondre "est-ce que M. Gilles veut que ce soit réparé?"...
Est-ce que la personne a changé un ou des relais? J'imagine que non. Les traces de brûlures sont probablement autour des soudures d'un relais (posez lui la question), et vont dans le sens de mon hypothèse. Et attention, la situation pourrait dégénérer comme dans l'autre question ; un banal changement de relais pourrait alors se transformer en chirurgie réparatrice bien plus compliquée...
A la question "est-ce réparable?", j'ai envie de répondre "est-ce que M. Gilles veut que ce soit réparé?"...
19 novembre 2019 à 13:37
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Merci pour votre retour rapide.
Aucun relais n'a été changé car mon électricien ne souhaite pas toucher aux soudures des relais.
Les traces de brûlures sont en effet autour des soudures. La clim est désormais éteinte 24/24 pas de risque que cela empire.
La question que je me pose c'est est-ce que ça vaut le coup de la réparer ?
J'ai donc besoin d'avoir une idée de prix de réparation avant d'envisager de partir sur une pompe à chaleur neuve.
Aucun relais n'a été changé car mon électricien ne souhaite pas toucher aux soudures des relais.
Les traces de brûlures sont en effet autour des soudures. La clim est désormais éteinte 24/24 pas de risque que cela empire.
La question que je me pose c'est est-ce que ça vaut le coup de la réparer ?
J'ai donc besoin d'avoir une idée de prix de réparation avant d'envisager de partir sur une pompe à chaleur neuve.
19 novembre 2019 à 14:39
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Comme disent les jeunes, vous êtes grave!! Vous mettez en balance le prix d'un relais, entre 2 et 4 euros, et le remplacement d'une clim complète??...
En plus, comme je le disais en fin de post 3, il se peut que vous puissiez récupérer un relais sur la carte pour remplacer celui qui est HS, vous n'auriez même pas à trouver LA bonne pièce...
En plus, comme je le disais en fin de post 3, il se peut que vous puissiez récupérer un relais sur la carte pour remplacer celui qui est HS, vous n'auriez même pas à trouver LA bonne pièce...
19 novembre 2019 à 17:28
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Je ne suis malheureusement pas expert dans ce domaine. Les relais étant soudés (pas de fiches a priori) à la carte mère, je cherche quelqu'un qui peut effectuer son remplacement. Mon électricien ne veut pas y toucher.
19 novembre 2019 à 17:31
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Pour l'autre question, j'avais fini par proposer mon aide parce que la réparation était quand même assez technique. Dans votre cas, le travail est d'une grande simplicité et peut être fait par quiconque sait manier un fer à souder et une pompe à dessouder.
Essayez de trouver quelqu'un dans votre voisinage (dépanneur télé, ado débrouillard...) ; si vous n'y arrivez pas, je peux toujours le faire, mais ça vous coûtera deux expéditions postales, plus l'équivalent d'une ou deux autres pour pièces et temps passé. Le cas échéant, il faudra que vous demandiez aux modérateurs de m'envoyer votre adresse mail.
Essayez de trouver quelqu'un dans votre voisinage (dépanneur télé, ado débrouillard...) ; si vous n'y arrivez pas, je peux toujours le faire, mais ça vous coûtera deux expéditions postales, plus l'équivalent d'une ou deux autres pour pièces et temps passé. Le cas échéant, il faudra que vous demandiez aux modérateurs de m'envoyer votre adresse mail.
19 novembre 2019 à 18:26
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonsoir Selig46.
Les coordonnées de Dom-Aom viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Les coordonnées de Dom-Aom viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
19 novembre 2019 à 20:51
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Bonjour.
Je suppose que vous n'aviez pas remis en marche la clim depuis l'intervention du post 9. Deux questions :
1/ A la remise sous tension, est-ce que le ventilo extérieur a recommencé à tourner immédiatement?
2/ Un connecteur n'aurait-il pas été oublié lors de remontage de la carte? Car je ne vois pas pourquoi ces symptômes apparaissent justement après une intervention sur une machine en bonne santé (hormis le problème de ventilo, bien sûr). Un ventilo 230V qui tourne en permanence ne doit pas gêner le fonctionnement, sauf pendant les dégivrages où il est fortement souhaitable qu'il s'arrête.
Et 3/ pour la route : est-ce qu'un fil arrive sur la cosse "heat" de la carte, proche du relais n°1?
Si la machine n'arrive pas à redémarrer comme avant, il sera malheureusement inutile d'envoyer la carte...
Je suppose que vous n'aviez pas remis en marche la clim depuis l'intervention du post 9. Deux questions :
1/ A la remise sous tension, est-ce que le ventilo extérieur a recommencé à tourner immédiatement?
2/ Un connecteur n'aurait-il pas été oublié lors de remontage de la carte? Car je ne vois pas pourquoi ces symptômes apparaissent justement après une intervention sur une machine en bonne santé (hormis le problème de ventilo, bien sûr). Un ventilo 230V qui tourne en permanence ne doit pas gêner le fonctionnement, sauf pendant les dégivrages où il est fortement souhaitable qu'il s'arrête.
Et 3/ pour la route : est-ce qu'un fil arrive sur la cosse "heat" de la carte, proche du relais n°1?
Si la machine n'arrive pas à redémarrer comme avant, il sera malheureusement inutile d'envoyer la carte...
20 novembre 2019 à 06:59
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Invité

Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03
Invité

Après envoi de ma carte à Dom, ce dernier a pu effectuer :
- Le remplacement du relais posant problème.
- La fixation de la fiche qui entraînait la mise en défaut du Split du salon.
Merci encore à lui et au forum pour la résolution de mon problème.

- Le remplacement du relais posant problème.
- La fixation de la fiche qui entraînait la mise en défaut du Split du salon.
Merci encore à lui et au forum pour la résolution de mon problème.


11 décembre 2019 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
- 2. Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
- N°8007 : Bonjour à tous. Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les...
- 3. Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3
- N°7869 : Bonjour. Déchiffrer les codes d'erreur climatisation Soonko SKE080DCI 4x3. Merci d'avance pour les infos si elles existent.
- 4. Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°4255 : Bonsoir. Le compresseur ne démarre plus... Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long... J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de...
- 5. Changer carte d'alimentation clim Soonko
- N°4702 : Bonjour. Nouveau sur le site je souhaite ma bienvenue. Voici mon problème ma carte d'alimentation de mon climatiseur Soonko a brûlé. Réf : SKE_053DCI 2X03 Où est-ce que je peux trouver une nouvelle carte ? Voici la...
- 6. Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02
- N°4509 : Bonjour. Je cherche la liste des codes erreur pour un climatiseur Soonko SKE-053DCI02 Merci d'avance...
- 7. Dépannage carte électronique clim Soonko
- N°6260 : Bonjour, J'en profite pour me présenter et vous remercier pour les partages, le temps passé à l'entraide. Je suis frigoriste retraité et radio amateur, je viens d'acheter une clim Soonko SKE-O53DCI 2X03 (bas prix d'occasion)...
- 8. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 9. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 10. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite