Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7424
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour à tous.
J'ai posé un mono Split Toshiba Seiya de 2kW la réf ras07 il y a 2 ans chez un client.
Depuis peu il ne fait plus de chaud.
Alors qu'en froid nickel puis en chaud il a fonctionné quelques jours puis un matin que de l'air ambiant et le voyant de l'UI clignote rapidement en continu.
J'ai demandé au client de disjoncté au tableau 20minutes puis de remettre toujours rien.
Je suis allé voir j'ai vérifier les pression de gaz en froid ça semblait être bon je n'ai pas constaté de fuite sur mes raccords ou ailleurs j'ai testé le code erreur télécommande il m'affiche 18 je n'ai pas trouvé que se code a chaque fois j'ai plusieurs numéro ou lettre avant j'ai testé les sondes intérieur toutes OK valeur ohmique.
J'ai essayé en chaud à nouveau la clim s'est mis à givré sur les raccords extérieur et sur l'unité intérieure de quoi cela peut il s'agir ? Sonde extérieure HS ? Bobine vanne 4 voies HS (comment la tester) et la vanne 4 voies bloqué?, la carte électronique HS ?
Comment faire mon diagnostique par élimination est sans avoir à acheter toutes mes pièces en double pour faire mes tests.
Merci
J'ai posé un mono Split Toshiba Seiya de 2kW la réf ras07 il y a 2 ans chez un client.
Depuis peu il ne fait plus de chaud.
Alors qu'en froid nickel puis en chaud il a fonctionné quelques jours puis un matin que de l'air ambiant et le voyant de l'UI clignote rapidement en continu.
J'ai demandé au client de disjoncté au tableau 20minutes puis de remettre toujours rien.
Je suis allé voir j'ai vérifier les pression de gaz en froid ça semblait être bon je n'ai pas constaté de fuite sur mes raccords ou ailleurs j'ai testé le code erreur télécommande il m'affiche 18 je n'ai pas trouvé que se code a chaque fois j'ai plusieurs numéro ou lettre avant j'ai testé les sondes intérieur toutes OK valeur ohmique.
J'ai essayé en chaud à nouveau la clim s'est mis à givré sur les raccords extérieur et sur l'unité intérieure de quoi cela peut il s'agir ? Sonde extérieure HS ? Bobine vanne 4 voies HS (comment la tester) et la vanne 4 voies bloqué?, la carte électronique HS ?
Comment faire mon diagnostique par élimination est sans avoir à acheter toutes mes pièces en double pour faire mes tests.
Merci
23 novembre 2021 à 20:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour Voldo.
Vous aviez posé une question sur le forum climatisation, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite.
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Vous aviez posé une question sur le forum climatisation, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite.
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 novembre 2021 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Je l'ai vu mais trop tard je pense.
24 novembre 2021 à 09:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour.
Vous avez tout les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez tout les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud
Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 4. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 6. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 7. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 8. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 9. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
- N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
- 10. Plus de chaud mono split Alparex
- N°9299 : Bonjour à tous. Sur un mono split Alparex de 2007, je n'ai plus de fonction chaud. Les références sont les suivantes : CSM 26 Mod MSF6-09HRN. De plus, les 2 tubes de l'unité extérieure givrent en mode chaud. En...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite