Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5244
Question Forum Climatisation : Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour,
Ma Clim TOTALINE SS12HM s'est mise en marche toute seule sans n'avoir rien touché ?
Je l'ai mise à l'arrêt avec la télécommande, et un peu plus tard dans la journée elle est repartie seule en chauffage avec 2 voyants allumés " Marche et Auto".
Je l'arrête avec la télécommande et après avoir changé les piles et fait un "reset" de la télécom.
Je mets en marche et active les différentes fonctions, tout semble fonctionner normalement. Remise à l'arrêt.
Et à nouveau redémarrage seul après un laps de temps.
Remise à l'arrêt et retrait des piles de la télécom pour être sûr qu'il n'y aura pas d'influence.
Mais le problème persiste toujours.
Coupure de l'alimentation de la clim et remise sous tension, mais toujours le même problème ????
Il y aurait-il un fantôme dans la clim ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Ma Clim TOTALINE SS12HM s'est mise en marche toute seule sans n'avoir rien touché ?
Je l'ai mise à l'arrêt avec la télécommande, et un peu plus tard dans la journée elle est repartie seule en chauffage avec 2 voyants allumés " Marche et Auto".
Je l'arrête avec la télécommande et après avoir changé les piles et fait un "reset" de la télécom.
Je mets en marche et active les différentes fonctions, tout semble fonctionner normalement. Remise à l'arrêt.
Et à nouveau redémarrage seul après un laps de temps.
Remise à l'arrêt et retrait des piles de la télécom pour être sûr qu'il n'y aura pas d'influence.
Mais le problème persiste toujours.
Coupure de l'alimentation de la clim et remise sous tension, mais toujours le même problème ????
Il y aurait-il un fantôme dans la clim ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
09 mars 2019 à 11:38
Réponse 1 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour.
Je pense qu'il y a un souci avec la carte de votre UI (Eprom ou relais ?).
Prévoir le remplacement de celle-ci.
Je pense qu'il y a un souci avec la carte de votre UI (Eprom ou relais ?).
Prévoir le remplacement de celle-ci.
09 mars 2019 à 13:49
Réponse 2 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour.
C'est le microP de l'UI qui va activer ce qu'il faut pour démarrer la clim (compresseur, ventilateurs, etc). Pour qu'il le fasse, ou bien il en reçoit l'ordre avec des infra-rouges, ce qui est peu probable dans votre cas, soit il le décide tout seul suite à des perturbations électriques ou électro-magnétiques. Les é-m, je n'y crois pas trop, il faudrait que le contenu binaire de la perturbation coïncide avec un ordre bien spécifique, pour l'obtenir accrochez-vous, en revanche je crois beaucoup plus aux perturbations électriques venant de l'alimentation de la carte et qui ferait faire un peu n'importe quoi au microP.
Si en sortie de transfo secteur la ligne 5V est (très) mal filtrée après redressement, cela peut venir d'un condensateur chimique HS. Faites une photo de la carte UI, si possible recto verso, et je vous dirai sur quoi agir.
Cordialement, Dom.
C'est le microP de l'UI qui va activer ce qu'il faut pour démarrer la clim (compresseur, ventilateurs, etc). Pour qu'il le fasse, ou bien il en reçoit l'ordre avec des infra-rouges, ce qui est peu probable dans votre cas, soit il le décide tout seul suite à des perturbations électriques ou électro-magnétiques. Les é-m, je n'y crois pas trop, il faudrait que le contenu binaire de la perturbation coïncide avec un ordre bien spécifique, pour l'obtenir accrochez-vous, en revanche je crois beaucoup plus aux perturbations électriques venant de l'alimentation de la carte et qui ferait faire un peu n'importe quoi au microP.
Si en sortie de transfo secteur la ligne 5V est (très) mal filtrée après redressement, cela peut venir d'un condensateur chimique HS. Faites une photo de la carte UI, si possible recto verso, et je vous dirai sur quoi agir.
Cordialement, Dom.
10 mars 2019 à 08:26
Réponse 3 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour,
Merci de votre réponse Dom, je joins les photos de la carte UI, j'ai remarqué un échauffement à l'endroit que j'ai entouré en rouge, c'est peut-être un indice ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation
Merci de votre réponse Dom, je joins les photos de la carte UI, j'ai remarqué un échauffement à l'endroit que j'ai entouré en rouge, c'est peut-être un indice ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation
11 mars 2019 à 09:16
Réponse 4 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour.
Les 2 résistances qui chauffent, c'est normal, elles servent à chuter le secteur pour obtenir une tension assez faible pour faire fonctionner l'optocoupleur IC6, qui sert à piloter le ventilateur via le triac à gauche de R24.
En revanche les 2 soudures marquées d'une croix me semblent HS, mais attention, ça peut être un effet d'optique. Si elles sont effectivement HS (en remuant le composant, vous voyez la queue bouger dans la soudure), alors dessoudez les résistances, grattez les bouts de queues de manière à mettre au jour du métal neuf puis remettez en place. Autrement dit, ne pas juste "refaire" la soudure, ça ne tiendrait pas longtemps.
Si les soudures étaient bonnes, alors procédez au remplacement des condensateurs chimiques, au moins les 2 notés E2, E3 et le gros à proximité.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les 2 résistances qui chauffent, c'est normal, elles servent à chuter le secteur pour obtenir une tension assez faible pour faire fonctionner l'optocoupleur IC6, qui sert à piloter le ventilateur via le triac à gauche de R24.
En revanche les 2 soudures marquées d'une croix me semblent HS, mais attention, ça peut être un effet d'optique. Si elles sont effectivement HS (en remuant le composant, vous voyez la queue bouger dans la soudure), alors dessoudez les résistances, grattez les bouts de queues de manière à mettre au jour du métal neuf puis remettez en place. Autrement dit, ne pas juste "refaire" la soudure, ça ne tiendrait pas longtemps.
Si les soudures étaient bonnes, alors procédez au remplacement des condensateurs chimiques, au moins les 2 notés E2, E3 et le gros à proximité.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mars 2019 à 20:21
Réponse 5 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonsoir,
OK je regarde cela demain, je vous tiendrai informé de la suite.
Merci de vos conseils.
Cordialement, Papijf
OK je regarde cela demain, je vous tiendrai informé de la suite.
Merci de vos conseils.
Cordialement, Papijf
11 mars 2019 à 20:28
Réponse 6 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour,
En effet la résistance R28 avait une mauvaise soudure que j'ai reprise comme vous me l'avez conseillé.
J'entreprends aussi de remplacer les condensateurs et je remarque que le E2 a une valeur de 470MF/16V alors que sur la platine il est inscrit 1000MF/16V ?
Je ne sais pas si je dois remettre un 470MF ou un 1000MF ?
J'avais trouvé un schéma sur le net pour une clim de marque MIDEA et qui est la même que la TOTALINE, et sur ce schéma il est aussi indiqué 1000MF.
Si vous pouviez me donner votre avis.
Merci.
En effet la résistance R28 avait une mauvaise soudure que j'ai reprise comme vous me l'avez conseillé.
J'entreprends aussi de remplacer les condensateurs et je remarque que le E2 a une valeur de 470MF/16V alors que sur la platine il est inscrit 1000MF/16V ?
Je ne sais pas si je dois remettre un 470MF ou un 1000MF ?
J'avais trouvé un schéma sur le net pour une clim de marque MIDEA et qui est la même que la TOTALINE, et sur ce schéma il est aussi indiqué 1000MF.
Si vous pouviez me donner votre avis.
Merci.
12 mars 2019 à 12:07
Réponse 8 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour.
Si la mauvaise soudure était avérée, alors sa réfection aura pu guérir votre problème; essayez déjà la clim comme ça. Si le défaut persiste, passez aux condensateurs. 1000µ pour E2 sera bien. Placé à cet endroit, plus le condo est de forte valeur mieux c'est.
Si la mauvaise soudure était avérée, alors sa réfection aura pu guérir votre problème; essayez déjà la clim comme ça. Si le défaut persiste, passez aux condensateurs. 1000µ pour E2 sera bien. Placé à cet endroit, plus le condo est de forte valeur mieux c'est.
12 mars 2019 à 14:38
Réponse 9 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour Dom,
Après avoir repris la soudure douteuse j'avais toujours le même problème, j'ai donc remplacé les 3 condensateurs, mais sans résultat, le problème reste entier.
J'ai fait différents essais, retiré piles de la télécommande, déconnecté la platine de réception du signal Infrarouge, arrêt par le bouton "essais" : mais sans résultat, la clim redémarre toujours toute seule avec des fonctions aléatoires (Auto, normale, chaud, froid etc.) ???
Si vous voyez d'autres possibilités.
Merci.
Cordialement.
Après avoir repris la soudure douteuse j'avais toujours le même problème, j'ai donc remplacé les 3 condensateurs, mais sans résultat, le problème reste entier.
J'ai fait différents essais, retiré piles de la télécommande, déconnecté la platine de réception du signal Infrarouge, arrêt par le bouton "essais" : mais sans résultat, la clim redémarre toujours toute seule avec des fonctions aléatoires (Auto, normale, chaud, froid etc.) ???
Si vous voyez d'autres possibilités.
Merci.
Cordialement.
14 mars 2019 à 17:01
Réponse 10 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour.
Peut-être une autre soudure suspecte, que la photo ne permet pas de voir, mais que vous pourrez peut-être identifier avec une loupe puissante (genre compte-fil).
Sur le régulateur 7805, couché au centre de la carte, vous devez avoir 12V entre son radiateur et la broche du haut et 5V entre le radiateur et la broche du bas. Est-ce le cas?
Peut-être une autre soudure suspecte, que la photo ne permet pas de voir, mais que vous pourrez peut-être identifier avec une loupe puissante (genre compte-fil).
Sur le régulateur 7805, couché au centre de la carte, vous devez avoir 12V entre son radiateur et la broche du haut et 5V entre le radiateur et la broche du bas. Est-ce le cas?
14 mars 2019 à 18:45
Réponse 11 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour,
Tension 7805 : entrée 11,87V
Sortie 5,01V
Au niveau des soudures je n'ai rien vu de suspect.
Cordialement.
Tension 7805 : entrée 11,87V
Sortie 5,01V
Au niveau des soudures je n'ai rien vu de suspect.
Cordialement.
15 mars 2019 à 13:42
Réponse 12 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Merci de vos avis suite aux valeurs relevées ???
Cordialement.
Cordialement.
20 mars 2019 à 10:16
Réponse 13 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonsoir.
Ben les valeurs sont bonnes, comme vous vous en doutiez. Il reste selon moi 2 possibilités. 1/ Des perturbations dues à des appareils utilisant les CPL (courants porteurs de ligne) ; si vous avez de tels appareils chez vous, arrêtez les pour voir. 2/ Le microP a un problème interne, et là c'est le changement de carte obligatoire...
Cordialement, Dom.
Ben les valeurs sont bonnes, comme vous vous en doutiez. Il reste selon moi 2 possibilités. 1/ Des perturbations dues à des appareils utilisant les CPL (courants porteurs de ligne) ; si vous avez de tels appareils chez vous, arrêtez les pour voir. 2/ Le microP a un problème interne, et là c'est le changement de carte obligatoire...
Cordialement, Dom.
20 mars 2019 à 22:38
Réponse 14 forum climatisation bricovideo
Clim TOTALINE SS12HM démarre toute seule
Bonjour,
Non je n'ai pas de CPL, et pour changer la carte ça va être un problème, je me suis déjà renseigné et apparemment cette pièce n'est plus fabriquée (la clim a 14 ans) !....
Je continue mes recherches au cas ou il y aurait une carte de substitution équivalente. On peut rêver!...
Merci de vous êtes attardé sur mon problème,
Si j'avais du nouveau, je vous en informerai.
Cordialement.
Non je n'ai pas de CPL, et pour changer la carte ça va être un problème, je me suis déjà renseigné et apparemment cette pièce n'est plus fabriquée (la clim a 14 ans) !....
Je continue mes recherches au cas ou il y aurait une carte de substitution équivalente. On peut rêver!...
Merci de vous êtes attardé sur mon problème,
Si j'avais du nouveau, je vous en informerai.
Cordialement.
21 mars 2019 à 10:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Mise en sécurité clim Totaline SS12HM-F410C
- N°4680 : Bonjour. J'ai un souci avec une clim mono Split Totaline type SS12HM-F410C, je la mets en route (froid), elle fonctionne 5 à 10 minutes puis se coupe et le voyant pre-def clignote, on a rechargé en gaz... Je coupe...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. Clim réversible Daikin démarre toute seule
- N°3342 : Bonjour. Clim inverter Unité Intérieure FVX S 50 sur chaud, je l'arrête et, sans aucune action de ma part après quelque heures d'arrêt elle redémarre toute seule en soufflant du froid, puis s'arrête à nouveau et...
- 5. Unité extérieure fonctionne toute seule
- N°2724 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. Dans ma location j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié l'unité intérieure ne fonctionne pas...
- 6. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 7. Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus
- N°6570 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'ai besoin de votre aide. J'ai une climatisation Hitachi RAD 50DH7 en gainable. Du jour au lendemain le boitier de télécommande filaire s'est arrêté de fonctionner. Il s'allume mais ne...
- 8. Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000
- N°6360 : Bonjour à tous, Après avoir laissé branché et testé mon installation par un professionnel, lors des tests l’unité extérieure est alimentée mais ne communique pas avec l’unité intérieure. Le câblage et les tuyaux...
- 9. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite