Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum, j'ai besoin de votre aide.
J'ai une climatisation Hitachi RAD 50DH7 en gainable. Du jour au lendemain le boitier de télécommande filaire s'est arrêté de fonctionner. Il s'allume mais ne transmet plus l'ordre au gainable, je n'entends plus de Bip.
J'ai changé le boiter de télécommande mais ce n'est pas ça.
Mon électricien m'a branché la clim en direct au tableau en dépannage mais elle est restée en mode froid, ce qui n'est pas franchement utile en ce moment.
Y a t'il au sein de ce forum quelqu'un qui aurait une idée ?
Merci d'avance, j'ai froid...
26 octobre 2020 à 15:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.

En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.

Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Merci pour votre réponse. En fait l'électricien a branché la clim en direct sur mon tableau comme solution de dépannage, lorsqu'il appelle Hitachi pour avoir des infos on lui donne 3 pièces possibles à changer de 500 à 1200 euros en fonction de la pièce sans pouvoir garantir quelle pièce est à changer.
Auriez-vous une idée ?
La clim a 10 ans est-ce une durée de vie normale ?
Est-ce qu'il est préférable de tout changer ?
26 octobre 2020 à 21:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 07:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour merci, du coup pensez-vous que cela vaut la peine de changer ces 2 pièces ou au vu de l'ancienneté de la machine il vaut mieux repartir sur du neuf ?
Merci.
27 octobre 2020 à 08:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'ai trouvé le "service manual" de cette série : vous auriez à priori comme UI une RAD-50DH7A (avec un A) et comme UE une RAC-50DH7 (sans A). Confirmez que ce sont bien vos références.

La conception de l'UI DH7A est hybride : elle a une entrée 230VAC (fils blanc et noir), et une entrée 35VDC (fils marron et rouge) qui -je pense- ne sert qu'à la communication, car rien dans le schéma ne fonctionne en 35V. Reliquat de l'ancienne technique de communication Hitachi (35V et communication multiplexés).

A moins que votre UI soit une DH7 (sans A), dont je n'ai du coup pas le schéma... Raison pour laquelle il faudrait que vous leviez le doute avant qu'on n'aille plus loin.

Cordialement, Dom.
27 octobre 2020 à 09:25
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonsoir Dom
Effectivement c'est bien une RAC50DH7 comme unité extérieure et une RAD50DH7A comme unité intérieure.
Avez-vous une idée de la panne ?
Merci en tout cas de vous intéresser à mon problème.
C'est sympa !!
27 octobre 2020 à 22:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous dites en haut "...mais elle est restée en mode froid". Est-ce qu'elle vous sortait réellement de l'air glacial, ou était-ce juste une impression de frais parce qu'elle brassait de l'air ambiant? La différence est capitale pour orienter le diagnostic. Car suivant le cas, le compresseur tourne ou ne tourne pas.

Pour avoir des billes supplémentaires, il faudrait que vous enleviez le capot supérieur de l'UE pour voir si les LED de diag clignotent ou sont allumées (carte centrale) : elles peuvent donner des infos capitales. Eventuellement, faites remettre le jus par quelqu'un et observez ce qui se passe dans l'UE dans les premières secondes : claquement de relais, série de clignotements...

Vous dites aussi qu'on vous a "branché la clim en direct au tableau". Je suppose que c'est l'UI seule dont on vous a modifié le câblage, car normalement elle se repique sur l'UE. Cela vous a-t-il redonné un fonctionnement partiel de l'ensemble? Si c'est le cas, alors le gros fusible 25A de l'UE pourrait avoir claqué, et là ça ouvre de nouvelles pistes d'investigation...
28 octobre 2020 à 08:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, comme tout est géré par l'électronique, je ne vois pas comment un électricien ait pu mettre une clim inverter en direct ? Comme AAC, certainement que tout a dû cramer.
Et là, il y en a pour des sous.
29 octobre 2020 à 03:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour PL.
Quand je dis que l'électricien a branché la clim en direct sur le compteur, je m'exprime peut-être mal.
Comme la télécommande ne donnait plus l'ordre de s'allumer, après une manipulation de sa part j'ai pas vraiment regardé, il faut que je lève le bouton du fusible de la clim dans mon tableau électrique pour qu'elle s'allume, je le baisse pour l'éteindre.
Cordialement.
29 octobre 2020 à 08:30
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour Dom, je vais regarder ça demain et je vous tiens au courant, je vais avoir du temps en journée maintenant...
Merci je reviens vers vous rapidement.
29 octobre 2020 à 08:32
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonsoir Dom.
Je viens d'ouvrir le capot de l'UE, et j'ai remis le disjoncteur de la clim en marche. Il ne se passe rien au niveau de l'UE, elle ne démarre pas, le ventilo ne tourne pas, aucune lumière ou led qui s'allume.
L’unité intérieure fonctionne donc en simple ventilo, l'air semble frais mais c'est sûrement parce qu'il fait froid dans mon salon.
31 octobre 2020 à 17:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Historicostatistiquement, puisque vous avez du Hitachi, vous avez au moins une chance sur deux que l'alimentation à découpage de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas c'est très souvent à cause du régulateur STRF6523 monté sur radiateur.

Donc on va déjà partir sur cette hypothèse. Si vous ne mesurez rien (0VDC) sur la sortie 35V de l'UE, qui donc ne sert qu'à la communication dans votre cas, ce sera un élément qui va dans ce sens. Sur le bornier vous avez aussi l'arrivée 230AC et la sortie 230AC vers l'UI, ne vous trompez pas. Le 35V est du continu.

Faites une photo de la grande carte, et aussi un gros plan de la zone autour du transfo jaune, je vous donnerai des indications pour avancer dans le diagnostic.
01 novembre 2020 à 09:34
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonsoir Dom,
Désolé, je pensais avoir posté les photos demandées mais a priori cela n'avait pas fonctionné.
Lorsque j'essaie d'ajouter une photo cela ne fonctionne pas...

Voilà ce qui est indiqué : "Seul les formats images (jpg,png,gif,bmp) sont autorisés !"
Alors que mes photos sont bien en jpg....

Quand ça veut pas...
Auriez-vous une adresse mail pour que je puisse vous les envoyer ? Je ne sais pas si cela se fait ou s'il faut rester sur le forum ?
11 novembre 2020 à 21:21
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Dom,
Voici une photo qui passe...
J'essaie d'en faire d'autres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi RAD 50DH7

11 novembre 2020 à 21:24
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Nicobob.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
11 novembre 2020 à 23:36
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La photo semble montrer que sur votre machine aussi un des régulateurs a beaucoup chauffé dans sa vie, puisque le circuit imprimé a viré de couleur (au milieu de la carte). N'oubliez pas aussi les mesures de tension.
12 novembre 2020 à 01:24
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour.
Voici les photos que je n'arrive pas à mettre sur le forum.
Nicobob. Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20201111 152109 resized20201111 152122 resized20201111 152118 resized20201111 152129 resized20201111 152058 resized20201111 152148 resized

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 novembre 2020 à 10:25
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
12 novembre 2020 à 10:28
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En post 12, je vous demandais 2 photos, pas 7, une générale, reçue hier soir, elle est parfaite, et un gros plan. Ben là je reste sur ma faim : la seule des 6 qui pourrait être intéressante est la 4ème, sauf qu'un tiers de la photo c'est le mur et l'autre tiers votre pantalon. Ce que je demande, c'est ce qui suit, j'ai besoin de pouvoir lire les sérigraphies!! Vérifiez la netteté avant d'envoyer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nicobob

12 novembre 2020 à 11:27
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Bonjour Dom.
Voici une photo plus nette.
Je n'ai pas d'appareil pour mesurer le courant comme vous le demandez, il faudra que j'en achète un si besoin.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20201113 084735

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
14 novembre 2020 à 16:06
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Belle photo, effectivement.

D'un autre côté, si vous n'avez pas de multimètre, ça va pas être facile d'avancer. On trouve des petits multimètres tout à fait corrects vers les 10 euros ; chez certains vendeurs même à 3€, à se demander comment on arrive à vendre des articles comme à des prix aussi bas...
14 novembre 2020 à 20:16
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus

Nicobob
Membre inscrit
Nicobob
12 messages
Je vais en acheter un rapidement si c'est indispensable pour continuer le diagnostic.
14 novembre 2020 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois
    N°5878 : Bonjour à tous. Un client possède un gainable Hitachi RAD-50DH7A sur la carte électronique de l'unité intérieure la LED L06 clignote 3 fois. Le gainable chauffe très bien pendant environ 30 minutes ensuite il s’arrête...
  • 2. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 6. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
    N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
  • 7. Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas
    N°5860 : Bonsoir. Problème avec ma clim Hitachi avec unité extérieure RAM53QH5 qui ne démarre pas. La LED 301 clignote 5 fois, le ventilateur tourne bien et il y a une bonne circulation d'air. Qu’en pensez-vous ? Merci.
  • 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 10. Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
    N°4604 : Bonjour. Je n'arrive pas à faire démarrer ma clim Hitachi RAC-18Y H4. Le code erreur de la led est clignotement de 9 fois. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite