Conseils dépannage climatisation : Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

guidan
Membre inscrit
guidan
13 messages
Bonjour.

Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext.
Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met en panne avec code E5 à la télécommande.
J'ai testé le compresseur : 1.4 ; 3.4 et 4.3 ; entre les bornes !
Les klixons semblent OK aussi y a t-il un réarmement à faire sur les sécurités ? ou autres manips à faire.
Merci pour votre soutien.
17 janvier 2018 à 16:35
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
E5 correspond à surcharge du moteur de compresseur à inverter dû à :
- quantité de réfrigérant insuffisante
- contact de connecteur défectueux
- fuite de la vanne quatre voies.

Pour l'ensemble de ces pannes vous êtes obligé de faire appel à un pro, mis à part le contrôle de connecteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 18:55
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

guidan
Membre inscrit
guidan
13 messages
Bonsoir.

Mais ma PAC n'est pas une inverter (1996) la réponse lui correspond t-il ?
Qu'appelle-t-on fuite v4v ?
Merci, cordialement.
17 janvier 2018 à 20:15
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Oui la réponse est valable, mais vous ne pourrez pas faire réparer votre clim car elle fonctionne au nR22, fluide désormais interdit.
Mais n'ayez aucun remord car elle a 22 ans. Durée de vie moyenne d'une clim environ 12 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 20:48
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

guidan
Membre inscrit
guidan
13 messages
Bonjour.
Certes elle est âgée mais parfois il est trop facile de changer sans essayer de réparer, pour le fluide, il y a le compte donc il resterait la connectique et la v4v.
A ce propos, j'avais manipulé un petit switch sur la carte (on off) qui m'a semblé faire fonctionner cette v4v (chuintement du fluide dedans) je l'ai remis en position bien sûr, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manœuvre ou pas.
Encore merci pour votre soutien.
18 janvier 2018 à 07:45
Réponse 5 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Soyons sérieux, si ça ne marche plus ça ne marche plus, votre clim a plus de 20 ans, avec un gaz qui n'existe plus et certainement les pièces avec.
Là il va falloir passer à autre chose.
18 janvier 2018 à 15:58
Réponse 6 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Une chose à faire qui ne mange pas de pain, une clim de 20 ans a dû voir certains circuits s’oxyder ou prendre du jeu dans les connectiques, donc un resserrage de toute la connectique, voire même à passer un produit comme du SRB 2000 nettoyant électrique, sur toutes les connectiques c'est un produit neutre très conseillé pour le nettoyage des appareils électroniques ou téléphoniques (composants, circuits imprimés micro-contacts) et des circuits électriques (collecteurs, relais, contacts), dégraisse, dépoussière et décharbonne, sans laisser le moindre film résiduel, permet d'améliorer les contacts en diminuant la résistance de contact.
Voilà, cordialement. cathars
18 janvier 2018 à 20:19
Réponse 7 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Comment pouvez-vous savoir que le fluide est OK. Il n'existe pas de jauge à fluide comme la jauge à carburant de votre voiture.
D'ailleurs votre voiture a quel âge ? vingt ans ? je ne pense pas.
Donc un peu de bon sens et faites marcher votre intelligence.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 20:50
Réponse 8 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

guidan
Membre inscrit
guidan
13 messages
Bonjour.
Pour répondre au dernier intervenant, j'ai comme vous l'aviez évoqué 2 véhicules en parfaite santé, un qui a 420000 km et un autre à 300000 km (BMW et AUDI) même si leur conception ne correspond pas aux critères et aux normes d'aujourd'hui, (comme ma PAC), j'en suis très satisfait et ne suis absolument pas passéiste mais ne succomberez pas à cette boulimie de consommer à tout va.
Mais ce résultat est obtenu grâce à l'entretien permanent que je leur procure.
La plupart de mes objets tant que j'en apprécie l'utilité sont à la même enseigne.
Pour la PAC, je vais me pencher vers une désoxydation des contacts comme me l'a proposé la personne d'avant.
Si pas de résultats, je prendrai une sage décision.
Encore merci à tous et bonne année.
20 janvier 2018 à 09:23
Réponse 9 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Et au moment où vous allez avoir à changer ne serait-ce que l'embrayage est-ce que vous investirez 1500€ ou réfléchir en sachant que le moteur est quand même fatigué, il aura quand très bien travaillé par rapport à d'autres marques. Après le coût des réparations risquent de s’enchaîner au fur et à mesure, biellettes de direction, triangle de suspension, pont de transmission etc.

Il est aujourd'hui interdit de faire un dépannage sur votre matériel s'il s'agit du circuit de fluide.
A ce jour je ne connais pas beaucoup de matériel de chauffage qui dure aussi longtemps.
En clim réversible deux marques Daikin ou Mitsubishi Electric et en chaudière une seule marque Frisquet.

Je ne crois pas trop à la désoxydation dans votre cas, mais cela ne coûte rien de le faire.

Bonne chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 13:13
Réponse 10 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

guidan
Membre inscrit
guidan
13 messages
J'entends, j'entends ce doux ronron des esprits défaitistes, en ce qui me concerne et sans être obtus, mon expérience et ma perspicacité m'ont toujours servi, je suis sûr que c'est un problème électrique lié à sa vétusté (je le reconnais) mais elle n'est pas la seule "mamie" sur la place à faire son job ; il y en a plus que vous croyez.
Encore merci pour tous ces échanges, je vais dans la direction électro... et on verra ! je n'ai rien à perdre de toutes façons.
20 janvier 2018 à 21:49
Réponse 11 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Nous ne sommes pas défaitistes mais réalistes.
Bon courage quand même, mais n'oubliez pas mon premier post où deux solutions ne sont pas faisables à ce jour.
20 janvier 2018 à 23:47
Réponse 12 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On a eu récemment sur ce forum le cas d'un multi avec 4 UI qui ne voulait pas démarrer. Le réparateur de l'internaute a ouvert une piste déterminante dans le diagnostic en déconnectant les splits au bornier de l'UE, un à la fois et l'un après l'autre. Il s'est trouvé que la déconnexion électrique d'un des splits a libéré la machine qui s'est remise à fonctionner comme une horloge. Le problème venait d'une des 2 sondes du split, qui était HS.

Essayez ça, ça ne mange pas de pain.

Cordialement, Dom.
21 janvier 2018 à 09:10
Réponse 13 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

clipso
Membre inscrit
clipso
2 messages
Bonjour,

@guidan je relance ce vieux sujet car j'ai exactement le même problème que vous avec ma PAC MY90CJ7V1 datant de ... 1998 !
Au final avez-vous trouvé une solution ?
Je suis également curieux de savoir comment vous avez trouvé le code erreur E05 avec une télécommande de ce type !? J'ai aussi tenté plusieurs combinaisons sans résultat.

Merci beaucoup de votre aide. :)
11 décembre 2020 à 18:40
Réponse 14 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir clipso.
Votre compresseur se lance puis s'arrête, soit, mais rien ne dit que vous avez le même défaut.
Dites-nous déjà quel type de télécommande que vous avez afin que l'on vous dise comment trouver les codes défauts.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:14
Réponse 15 forum climatisation pompe à chaleur

Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt

clipso
Membre inscrit
clipso
2 messages
Bonjour,
Merci de votre retour ma télécommande est une ARC403A2.
Un technicien passé il y a quelques années, avait réussi à sortir un code erreur.
J'ai mis l'image de la télécommande en pièce jointe.

Bon dimanche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télécommande ARC403A2

13 décembre 2020 à 15:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
    N°3452 : Bonjour, J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt. J'ai...
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite