Question dépannage climatisation : Unité extérieure fonctionne toute seule

wistyty
Membre inscrit
wistyty
2 messages
Bonjour,

Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos.
Dans ma location j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part.
J'ai vérifié l'unité intérieure ne fonctionne pas quand le problème survient.
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.

Laurent.
05 avril 2015 à 02:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quelle marque, quel modèle, inverter ou pas?

Quand l'UE se met en route, c'est seulement le ventilo ou seulement le compresseur, ou les 2? Elle chauffe, refroidit, ou ni l'un ni l'autre?

Est-ce qu'alors les tuyaux qui sortent de l'UE sont plus chauds ou plus froids que l'ambiance extérieure?

Cordialement, Dom.
05 avril 2015 à 11:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Suite aux questions de Dom. Il se peut qu'il y ait un relais ou un contacteur qui soit resté collé.
05 avril 2015 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Au fait, cela me rappelle la question 2531: Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur.
L'explication était que l'internaute avait des appareils qui communiquaient avec des courants porteurs, et cela perturbait la clim!
06 avril 2015 à 00:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

wistyty
Membre inscrit
wistyty
2 messages
Bonjour,
Mon problème a pris de l'ampleur...
J'ai de la condensation et même un peu de glace qui s'est formée dans la console intérieure.
Je peux donc dire que le compresseur et le ventilateur fonctionnent dans l'UE sans que la console intérieure soit en marche...
Pour la marque, je lis "Johnson controls" et modèle "EAEC09FS-PAA-J" sur la console intérieure.
Je pense que c'est un problème de contrôle entre les deux parties de la climatisation.
Peut-être les fameux relais que PL a évoqué...
Je ne pense pas qu'il y ait une commande par courant porteur, mais on fait comment pour vérifier ?
Pour le moment je la disjoncte quand je ne l'utilise pas, et quand je l'utilise il me semble qu'elle refroidit plus que nécessaire.
Petit détail, je suis en Martinique et j'utilise la climatisation pour réussir à dormir... sweat

Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
07 avril 2015 à 03:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si réellement le compresseur ET le ventilateur tournent, on peut exclure un problème de relais, car il faudrait que 2 relais soient défectueux, et la probabilité est faible. A moins que ce soit un inverter?

La référence de l'UI ne permet pas de déduire la techno de l'UE, à savoir inverter ou non. Ouvrez l'UE, si vous ne voyez pas de carte électronique, c'est une clim tout-ou-rien, qui utilise des relais.

En revanche, comme le ventilo de l'UI ne tourne pas, il se pourrait que la carte contenue dans l'UI fasse un peu n'importe quoi. Ou alors une sonde +/- HS. Coupez le courant, ouvrez l'UI, et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs qui aboutissent dessus. Un mauvais contact se guérit parfois en procédant de la sorte.

Votre clim n'utilise pas de courants porteurs. Je parlais d'appareils autres (domotique, box...)

Cordialement, Dom.
07 avril 2015 à 10:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si l'UI prend en glace cela veut dire qu'il n'y a pas d’échange ; Et si vous n’êtes pas en demande de froid comme dit par Dom soit l'ordre vient de cette UI et un contact reste collé, le problème vient de cet ordre soit il commande un relais dans l'UE ou relais est dans l'UI.
Un peu plus de renseignements sur la marque et réf des Unités pourrait nous en dire plus.
Afin de ne pas endommager votre matériel couper le courant de la machine.
07 avril 2015 à 16:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule


Invité
invité
Bonjour,
Cela ressemble fort bien à une clim tout ou rien dont le contacteur de puissance est resté collé.
Le même contacteur sert à alimenter le compresseur et le ventilateur extérieur.
Lorsque vous faites de la demande sur votre UI réagit-elle ?? Les volets s'ouvrent-ils ?
Si oui, alors vous allez sur le groupe, vous enlevez le cache du dessus, vous repérez le contacteur de puissance ensuite vous demandez à une tiers personne d’arrêter l'UI via la télécommande, si les volets de l'UI se ferment et que la ventilation s’arrête et simultanément le compresseur continue de tourner alors c'est le contacteur à 90% qui est HS.
Vous vérifiez que vous n'ayez pas de tension sur la bobine du contacteur A1/A2.
Si présence de tension alors un relais de commande est bloqué sur la carte de commande de l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
07 avril 2015 à 17:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour Adel.

J'avais bien pensé à un relais au début, mais dans le post initial la personne dit : "j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule". Si elle démarre vraiment spontanément (pas au moment où l'on rétablit le jus), alors je vois mal un contacteur HS faire cela...

Sinon, le début de mon post 5 sous-entend qu'on a affaire à une clim réversible, puisque le ventilateur doit être arrêté durant les dégivrages. Sur un appareil qui ne fait que du froid, je veux bien admettre que le relais commande ensemble le compresseur et le ventilateur.

Cordialement, Dom.
07 avril 2015 à 18:47
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule


Invité
invité
Bonjour Dom.

Il y a plusieurs pistes qui me font penser à une clim simple en TOR :
- Le lieu de résidence de notre internaute "Martinique"
- Les symptômes "UE en ON / UI en OFF"
- L’apparition du givre sur l' UI qui confirme bien que l'UI est à l’arrêt.
- L’absence de défaut malgré l’arrêt de l'UI est le fonctionnement de l’UE.

En effet sur un inverter ces symptômes se traduiraient très rapidement par un défaut "si le cp démarre".
Je dis "si" car sur les inverter le compresseur ne démarre pas si les fins de cours des volets UI ne sont pas enclenchés.
La séquence de démarrage après un arrêt est = ouverture des volets de l’UI (ils basculent de haute en bas ou inversement jusqu’à aller chercher les fins de cours) enclenchement de la ventilation durant quelques secondes à petite vitesse puis à grande vitesse puis retour à la vitesse sélectionnée au départ en mode clim pour évacuer d'éventuels condensats, enclenchement du ventilateur extérieur (plus au moins 30s plus tard) enclenchement du compresseur.

Si les fins de cours ne sont pas activés le reste de la séquence s'estompe et l’UI redémarre un autre cycle.
Au bout de quelques essais l'UI s'arrête pour défaut et le compresseur ne démarre pas.
Toujours dans le cas d'un inverter, à supposer que le groupe démarre malgré tout, très rapidement l'ensemble s’arrêtera pour défaut : soit par les 2 sondes qui servent à calculer la surchauffe (le ventilateur étant à l’arrêt la SC est très faible voire nul), soit par retour du tachymètre du ventilo UI ou par le contrôleur de tension/intensité ventilateur.
Et si malgré tout le groupe continue alors au bout de quelques minutes la sonde antigel coupera le tout.
Il y a bien évidemment d'autres protections que je ne cite pas.
C'est pourquoi je pense et suppose que c’est une clim TOR et malheureusement à protection minimale.
Sur les clim TOR c'est une panne fréquente le contacteur de puissance ou le relais de commande reste collé et le seul moyen d’arrêter le compresseur est de couper le jus jusqu’à remplacement du contacteur ou relais.
Cordialement.
adelclimatisation
08 avril 2015 à 06:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même souci sur une Daikin inverter, elle se met en marche toute seule sans action de notre part, ventilation à fond (unité extérieure ventilateur en marche également), puis impossible de commander quoi que ce soit à l'aide de la télécommande ou du bouton on/off sur l'unité intérieure.
Pensez-vous que c'est la carte qui est HS ?
Merci d'avance.
06 mai 2016 à 19:27
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il y a de bonnes chances en effet pour que cela vienne de la carte. Cause possible : quand l'alimentation ne donne pas des tensions propres (=bien stables, sans parasites), le microP perd la tête et fait n'importe quoi. Si vous avez un ou plusieurs condensateurs chimiques avec le dessus gonflé, c'est un indice qui fait pencher pour cette hypothèse, sachant que des condensateurs peuvent être HS sans déformation.

Cordialement, Dom.
07 mai 2016 à 10:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule


Invité
invité
Merci Dom !
07 mai 2016 à 21:36
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Unité extérieure fonctionne toute seule


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même souci. Quelle était la panne au final ?
Merci.
Cedu13
19 novembre 2019 à 22:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
  • 10. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure fonctionne toute seule >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideodepannage electronique climatisation 026passage tuyau evacuation air 2depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite