Bonjour.

Je viens d'acheter 2 clims murales.
La première fonctionne bien mais la deuxième dans ma chambre a des problèmes, j'explique :
Quand elle ne marche pas, il y a un bruit du gaz qui circule il est assez bruyant cela dure presque 10 minutes et recommence toutes les heures.
J'ai remarqué aussi que l’unité intérieure devenait froide sans que le ventilateur tourne.
En même temps l'unité extérieure fait aussi un bruit plus intense que celui qui fonctionne bien dans mon salon.
Cette situation se répète pendant 5 ou 6 heures et après le voyant jaune "Timer" clignote vite et je ne peux pas la démarrer avec la télécommande.
Je dois malheureusement couper l'alimentation et recommencer.
Est-ce quelqu’un a une idée pour m'aider. Merci beaucoup.
10 mai 2013 à 04:15
Conseil 1 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement.
10 mai 2013 à 09:47
Conseil 2 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Les deux UE sont-elles près l'une de l'autre ? smile
10 mai 2013 à 10:17
Conseil 3 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Cela s'appelle le dégivrage c'est normal vous n'auriez pas du Hitachi par hasard avec un groupe extérieur et 2 unités intérieures ?
Pour moi il y a un manque de gaz ou des incondensables, c'est typique de ce bruit dans les tuyaux.
10 mai 2013 à 10:37
Conseil 4 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

K2h
Membre inscrit
K2h
3 messages
Bonjour tout le monde et merci pour vous réponses.

Pour Patrice : marque YONAN et le modèle Indoor KFR-35G/GX1b et le Outdoor KFR-35W/GX1b. 12000 btu

Pour PL et Ludo36 : non les deux UE ne sont pas pas une à côté de l'autre, deux murs différents.... et pour les UI, une dans ma chambre dont la porte est toujours ouverte et l'autre dans le salon.

Je précise que les fils électriques entre UI ET UE sont branchés dans le bon ordre. Les deux thermopompes sont identiques ce qui me permet de comparer. Autre information, quand le voyant Timer clignote et le bruit commence, je constate que UI devienne froide (quand je touche le filtre).
Aussi, quand la clim fonctionne, ce bruit intermittent je l'entends même si le ventilateur tourne ce que l'autre machine ne fait pas.

Merci encore pour votre aide.
10 mai 2013 à 13:28
Conseil 5 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je rejoins l'idée de ludo36, si l'installation, si vous êtes en mode chaud, quelques constructeurs mettent un témoin clignotant ou autre pour dire que cette fonction est en service dégivrage, mais dans votre cas a priori il y a une fuite ou un manque de gaz, donc ce dégivrage s’effectuera de plus en plus souvent, jusqu'au moment ou il y aura peut être un code alarme stipulant ce problème, ou attention carrément la casse du compresseur.
Donc effectuer une recherche de fuites souvent aux raccords, puis récupération de gaz et réinjection de celui suivant le poids préconisations constructeur.
Mais cela sera moins facile à exécuter car en tant que particulier vous n'aurez pas le droit d'acheter du gaz, et vous n'aurez pas non plus l'outillage nécessairement. cry
Conseils: stopper votre machine, et appelez une société détenant son attestation de capacité (obligatoire) et pour l'employé son attestation d’aptitude (obligatoire aussi).

Si les tubes sont en Cu il se peut aussi que vous ayez plié un tube, dans ce cas vous avez créé ce qu'on appelle une "pré-détente" pouvant donner approximativement les mêmes symptômes, à vérifier avant d'appeler un technicien.
Et serait moins grave que ce qui est écrit auparavant.
Je pense aussi que vous n'avez pas tiré au vide vos installations avant de mettre sous pression de gaz, cela vous amènera dans quelques mois à des soucis de fonctionnement et de casse compresseur. Souvent ce n'est pas écrit dans le manuel d'installation. sad
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter, surtout pour la réfection des tubes si c'est le cas. smile
10 mai 2013 à 18:08
Conseil 6 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

K2h
Membre inscrit
K2h
3 messages
Merci PL pour les informations.

Je tiens juste à préciser que le tirage sous vide était effectué par un technicien frigoriste : le manifold plus la pompe ainsi que l’appareil pour les microns .... moi je n'ai rien fait:(
Peut-être que je vais l’appeler pour savoir si le gaz manque, aussi de vérifier si les tubes sont en bon état.
Un grand merci encore pour l'aide.
10 mai 2013 à 22:14
Conseil 7 problème climatisation

Problèmes climatisation bruit unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Très bien. Tenez-nous au courant pour la suite. smile
11 mai 2013 à 09:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 2. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
  • 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 9. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 10. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
    N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes climatisation bruit unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonplafonnier cuisinetest ventilateurs dysonpanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite