Normes climatisation dépannage : Connaitre pression gaz pour pompe à chaleur RHOSS à l'arrêt


Invité
invité
Bonjour. Je recherche des informations pour vérifier le bon fonctionement d'une pompe à chaleur RHOSS THAE 109, peut-on vérifier la charge de gaz R 407 avant la mise en service. Merci.
21 avril 2008 à 15:13
Choix matériaux climatisation 1

Connaitre pression gaz pour pompe à chaleur RHOSS à l'arrêt


Invité
invité
D'abord il faut être équipé de manomètres et d'un thermomètre à 2 sondes. Pour une RHOSS il faut mesurer le sous-refroidissement (entre 3 et 5°c) et la surchauffe (idéal 7°c). Il faut également modifier les paramètres de dégivrage mais si vous n'avez pas les codes fabricant cela est impossible.
08 mai 2008 à 16:07
Choix matériaux climatisation 2

Connaitre pression gaz pour pompe à chaleur RHOSS à l'arrêt


Invité
invité
Attention, la pression du gaz après un arrêt prolongé n'indique pas la charge en fluide frigo, cela indique simplement s'il reste du fluide ou pas ou pire des incondensables ; je m'explique si vous avez 20°c en t° ambiante extérieure, il faut que le mano indique la même t° pour le fluide contenu dans l'installation, (vous remarquerez sur le mano qu'il y a plusieurs fluides qui n'ont pas les mêmes t° à une même pression).
Si c'est le cas, cela veut dire qu'il y a bien du fluide frigo sous forme de liquide et de vapeur, mais en aucun cas que la charge est bonne. Pour cela il faut mesurer le sous refroidissement (SR) et la surchauffe (SC).
Si la t° lue au mano est inférieure à 20°c avec une t° ambiante de 20°c cela veut dire, par contre, que l'installation n'est pas vide mais il n'y a plus de liquide, il ne reste plus que du fluide à l'état gazeux ce qui n'est pas suffisant pour faire fonctionner la climatisation, enfin si la t° au mano est supérieure à la t° ambiante cela veut dire que l'installation contient des incondensables (de l'eau, de l'air...).
Dans ce cas, il faut récupérer le fluide dans une bouteille de transfert et tirer au vide l'installation.
En froid on parle et on réfléchit en t° et pas en pression car pour une même t° la pression est différente selon les gaz alors que la t° reste la même.
30 septembre 2010 à 15:15
Choix matériaux climatisation 3

Connaitre pression gaz pour pompe à chaleur RHOSS à l'arrêt


Invité
invité
Ok pour la réponse 2. Dominique
06 novembre 2010 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
>>> Résultats suivants pour : Connaitre pression gaz pour pompe à chaleur RHOSS à l'arrêt >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189bonne annee 2012panne climatisation bv 1189bricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite