Conseils réparation climatisation : Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

Ça fait 2 fois que je grille l'alimentation du compresseur et cela toujours en position refroidissement, j'ai du mal à faire venir l'installateur, pour ma part je suis électronicien de formation mais je n'exerce pas depuis 35 ans.
Ma question, où trouver l'adresse du fabricant de cette platine ? Pour ceux qui connaissent ce sont les 3 gros condensateurs qui alimentent le compresseur en D Courant de 360 V (360 DC).
Au montage l'an dernier le technicien n'avait pas mit de pâte thermique, de même qu'en usine.
Donc attention, faut pas s'étonner !
Bien cordialement. Marco
Ma question, où trouver l'adresse du fabricant de cette platine ? Pour ceux qui connaissent ce sont les 3 gros condensateurs qui alimentent le compresseur en D Courant de 360 V (360 DC).
Au montage l'an dernier le technicien n'avait pas mit de pâte thermique, de même qu'en usine.
Donc attention, faut pas s'étonner !
Bien cordialement. Marco
04 septembre 2010 à 17:49
Travaux dépannage 1 climatisation
Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Vous aurez beaucoup de difficultés à trouver l'adresse du fabricant de cette platine, à moins d'en faire la demande auprès du constructeur, ce qui est quasiment impossible.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.
05 septembre 2010 à 21:01
Travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

Bonjour,
Il doit s'agir d'une carte de puissance. Laquelle doit être collée contre un dissipateur (échangeur). Effectivement, sans pâte thermique, ça posera problème.
Au delà de ça, la cause de votre problème doit être également identifiée.
La tension d'entrée a t-elle été mesurée ? Car, si trop basse, les composants souffrent et finissent par claquer. Le compresseur est-il encore ok ? ... Quelle est la marque de votre matériel ?
Cordialement.
Il doit s'agir d'une carte de puissance. Laquelle doit être collée contre un dissipateur (échangeur). Effectivement, sans pâte thermique, ça posera problème.
Au delà de ça, la cause de votre problème doit être également identifiée.
La tension d'entrée a t-elle été mesurée ? Car, si trop basse, les composants souffrent et finissent par claquer. Le compresseur est-il encore ok ? ... Quelle est la marque de votre matériel ?
Cordialement.
10 septembre 2010 à 15:07
Travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

Si la panne se produit quand la T° extérieure est élevée et vous tournez en refroidissement intérieur moi je mettrai les manomètres sur la climatisation, car le compresseur refroidit avec les gaz qu'il aspire si ça ne fonctionne pas bien problème de chauffe.
19 novembre 2010 à 17:47
Travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

Un condensateur ne chauffe pas. Il n'a pas besoin de pâte thermique. Est-ce bien la source de la panne ? Sont-ils HS ? Est-ce que la tension du secteur ne s'élève pas de trop la nuit ? A+
07 décembre 2010 à 18:10
Travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

Bonsoir, si je peux me permettre, s'il y a un dissipateur de chaleur ce n'est pas pour rien... Maintenant il y avoir d'autres problèmes tel qu'un compresseur. Le souci des compresseurs inverter est que l'on peut griller des cartes sans avoir de défauts visuels sur le compresseur. Ce peut être aussi des soucis de carte de régulation, qui ne fait pas bien son rôle.
Le mieux est de vérifier la charge en frigorigène de l'installation, et malheureusement, de changer les composants principaux.
Mais avant tout ça (j'oubliais) il faudrait pouvoir mesurer les tensions d'alimentation sur une période un peu longue, et voir avec le constructeur s'il n'y a pas de défauts sur ce type d'installation, d'après le numéro de série. Voilà comment je procèderai.
Un artisan du Puy-de-Dôme.
Le mieux est de vérifier la charge en frigorigène de l'installation, et malheureusement, de changer les composants principaux.
Mais avant tout ça (j'oubliais) il faudrait pouvoir mesurer les tensions d'alimentation sur une période un peu longue, et voir avec le constructeur s'il n'y a pas de défauts sur ce type d'installation, d'après le numéro de série. Voilà comment je procèderai.
Un artisan du Puy-de-Dôme.
12 août 2011 à 19:18
Travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Recherche platine fabricant du 360DC pour Hitachi RAC50NH5
Invité

La pièce qui vous intéresse est l'ISPM, c'est redresseur et hacheur de tension (pour faire simple), Effectivement il faut appliquer de la graisse thermique entre cette pièce et le dissipateur de chaleur. Souvent Hitachi glisse sous l'ISPM une feuille plastifiée de couleur verte ou rose qui remplace la graisse.
Cette pièce est le point faible de TOUTES les clim Inverter (toutes marques).
On ne peut pas vérifier si c'est le compresseur qui endommage cette pièce, il faut se résoudre à la remplacer. Évidemment la charge frigo a son importance : toujours à vérifier.
Cette pièce est le point faible de TOUTES les clim Inverter (toutes marques).
On ne peut pas vérifier si c'est le compresseur qui endommage cette pièce, il faut se résoudre à la remplacer. Évidemment la charge frigo a son importance : toujours à vérifier.
05 janvier 2012 à 17:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE
- N°2244 : Bonjour à tous, Clim réversible air/air inverter HITACHI. Mon UE givre systématiquement en t° ext négative. Je pense à un problème de dégivrage (l'installation date de trois mois). Quelqu'un serait-il aimable de me...
- 4. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 6. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 7. Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
- N°3509 : Bonjour, Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo). 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 10. Recherche turbine pour clim Hitachi RAK 35NH4
- N°4374 : Bonjour à tous. Je recherche désespérément une turbine de climatiseur de marque Hitachi réf : RAK 35NH4 Il semble que Hitachi ne la fabrique plus. Je fais appel à vos connaissances pour pouvoir m'éviter des frais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite