Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
3509
Question Forum Climatisation : Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo).
1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie haute).
Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus (et sont reliés à la partie basse).
Je suis donc aller jeter un coup d’œil au bloc extérieur bas et notamment la partie basse afin de voir l'état des LED qui pourrait peut être indiqué la raison de la panne.
Mais ne comprenant pas trop ce domaine, je me tourne vers une âme charitable qui pourrait m'aider à trouver la cause du souci.
Vous trouverez ci-dessous les images du bloc extérieur, les notices de la signification de LED et ci-dessous la vidéo des LED du bloc de la partie basse.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo).
1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie haute).
Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus (et sont reliés à la partie basse).
Je suis donc aller jeter un coup d’œil au bloc extérieur bas et notamment la partie basse afin de voir l'état des LED qui pourrait peut être indiqué la raison de la panne.
Mais ne comprenant pas trop ce domaine, je me tourne vers une âme charitable qui pourrait m'aider à trouver la cause du souci.
Vous trouverez ci-dessous les images du bloc extérieur, les notices de la signification de LED et ci-dessous la vidéo des LED du bloc de la partie basse.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
28 août 2016 à 20:05
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 852 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 852 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 août 2016 à 21:58
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir.
"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?
Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?
Cordialement, Dom.
"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?
Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?
Cordialement, Dom.
28 août 2016 à 23:43
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Vous ne dites pas la réf de l'UE (quelle photo ?) concernée et le nombre de clignotements de chaque led 301/302/303/304.
Si la 301 clignote 1 x, cela est dû à une coupure de courant une fois que le compresseur démarrera, ce clignotement disparaîtra.
Vous ne dites pas la réf de l'UE (quelle photo ?) concernée et le nombre de clignotements de chaque led 301/302/303/304.
Si la 301 clignote 1 x, cela est dû à une coupure de courant une fois que le compresseur démarrera, ce clignotement disparaîtra.
29 août 2016 à 20:11
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Merci pour vos réponses, donc pour vous répondre, je viens de remesurer la tension des 3 UI.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC
Et aucun des 3 ne donne de bip lorsque je l'ai actionné.
Pour PL, voici la photo de l'UE en pièce jointe et la vidéo des clignotements de chaque LED.
https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses, donc pour vous répondre, je viens de remesurer la tension des 3 UI.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC
Et aucun des 3 ne donne de bip lorsque je l'ai actionné.
Pour PL, voici la photo de l'UE en pièce jointe et la vidéo des clignotements de chaque LED.
https://www.youtube.com/watch?v=JXWbxPWBJFk&feature=youtu.be
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2016 à 20:29
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
J'ai d’ailleurs oublié de vous donner la réf de l'UE, il s'agit de RAM-130QH5
Si vous n'arrivez pas à visionner la vidéo, il y a un 1 clignotement vert LED304 (2 sec repos) 1 clignotement rouge LED 301
Merci d'avance.
Si vous n'arrivez pas à visionner la vidéo, il y a un 1 clignotement vert LED304 (2 sec repos) 1 clignotement rouge LED 301
Merci d'avance.
29 août 2016 à 20:35
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.
Cordialement, Dom.
Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.
Cordialement, Dom.
30 août 2016 à 09:21
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Invité

Bonjour.
Merci. Que signifie IC1 ?
Merci. Que signifie IC1 ?
30 août 2016 à 12:41
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour,
Est-ce que cela serait possible d'avoir le mail de ludo36 s'il est encore actif sur le forum svp ?
Merci.
Est-ce que cela serait possible d'avoir le mail de ludo36 s'il est encore actif sur le forum svp ?
Merci.
30 août 2016 à 17:10
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour Revolutions.
Si ludo36 se manifeste sur ce topic, après son accord nous vous ferons parvenir son adresse email.
Cordialement.
Patrice, Bricovideo.com
Si ludo36 se manifeste sur ce topic, après son accord nous vous ferons parvenir son adresse email.
Cordialement.
Patrice, Bricovideo.com
30 août 2016 à 17:38
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Effectivement Dom, c'est la série.

Led 301, 1 clignotement. Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Led 304, 1 clignotement. Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Citation :Carte principale d’alimentation 1.
Que signifie IC1 ?
Effectivement Dom, c'est la série.


Led 301, 1 clignotement. Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Led 304, 1 clignotement. Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
30 août 2016 à 20:39
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
D'accord merci.
Pour régler le souci, il faudrait changer la IC1.
Est-il possible de remplacer seulement cette carte ?
Pour régler le souci, il faudrait changer la IC1.
Est-il possible de remplacer seulement cette carte ?
30 août 2016 à 21:24
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
IC1 n'est pas une carte!! Si vous aviez lu la question que je mettais en référence, vous ne vous demanderiez pas ce que c'est.
30 août 2016 à 23:33
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Invité

Bonjour,
Oui, 2 ans après... Je viens de lire l'ensemble des questions concernant la panne des régulateur IC1 et IC2 et je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir un mode opératoire pour les changer.
Et éventuellement de savoir s'il est possible de changer IC1 et IC2 par STRF6654.
Merci d'avance.
Oui, 2 ans après... Je viens de lire l'ensemble des questions concernant la panne des régulateur IC1 et IC2 et je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir un mode opératoire pour les changer.
Et éventuellement de savoir s'il est possible de changer IC1 et IC2 par STRF6654.
Merci d'avance.
01 juillet 2018 à 14:15
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Pour changer IC1 ou IC2, il faut décâbler la carte (prendre une photo avant, c'est plus sûr), l'emmener sur une table, libérer chaque broche de la pastille du circuit imprimé sur laquelle elle est soudée, libérer le régulateur de son radiateur, puis visser le nouveau et enfin le souder en vérifiant à la loupe qu'aucune bribe de soudure ne crée de court-circuit.
Oui, les 6654 peuvent (avantageusement) remplacer les originaux.
Cordialement, Dom.
Pour changer IC1 ou IC2, il faut décâbler la carte (prendre une photo avant, c'est plus sûr), l'emmener sur une table, libérer chaque broche de la pastille du circuit imprimé sur laquelle elle est soudée, libérer le régulateur de son radiateur, puis visser le nouveau et enfin le souder en vérifiant à la loupe qu'aucune bribe de soudure ne crée de court-circuit.
Oui, les 6654 peuvent (avantageusement) remplacer les originaux.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2018 à 20:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 3. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Panne pompe à chaleur Hitachi
- N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
- 8. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
- N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
- N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite