Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3717
Question forum climatisation : Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour à tous.
Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre.
Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci.
Sauf que depuis 2 jours le voyant opération sur les splits clignote rouge et souffle de l’air ambiante.
Ayant que ce système pour nous chauffer c'est très embêtant surtout avec ce froid.
Je vous explique donc en détail le problème.
Nous avons allumé le split comme d'habitude et au bout de quelques temps il s'est éteint impossible de le rallumer.
Le disjoncteur pour la clim avait sauté, je l'ai donc réarmé et depuis mes splits s'allument mais clignotent rouge tandis que l'unité extérieure se fait plus rien, aucun signe de vie.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai vu qu'il fallait regarder les leds rouges sur la carte mère et sur la mienne, aucune n'est allumée même le power lamp, tout est éteint.
N'y connaissant rien j'ai juste fait ceux-ci, c'est pour ça que je fais appel à vous si toutefois quelqu'un aurait l’amabilité de m'aider.
Je vous remercie par avance.
Nyko.
Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre.
Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci.
Sauf que depuis 2 jours le voyant opération sur les splits clignote rouge et souffle de l’air ambiante.
Ayant que ce système pour nous chauffer c'est très embêtant surtout avec ce froid.
Je vous explique donc en détail le problème.
Nous avons allumé le split comme d'habitude et au bout de quelques temps il s'est éteint impossible de le rallumer.
Le disjoncteur pour la clim avait sauté, je l'ai donc réarmé et depuis mes splits s'allument mais clignotent rouge tandis que l'unité extérieure se fait plus rien, aucun signe de vie.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai vu qu'il fallait regarder les leds rouges sur la carte mère et sur la mienne, aucune n'est allumée même le power lamp, tout est éteint.
N'y connaissant rien j'ai juste fait ceux-ci, c'est pour ça que je fais appel à vous si toutefois quelqu'un aurait l’amabilité de m'aider.
Je vous remercie par avance.
Nyko.
29 décembre 2016 à 14:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.
Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.
Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.
Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.
Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.
Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.
Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2016 à 18:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
29 décembre 2016 à 19:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir merci de votre réponse.
Oui j'ai bien tout cela, rien ne s'allume.
Je ferai ça demain midi car de nuit et avec -5 dehors ça ne me donne plus envie de sortir.
Donc si j'ai bien compris ce sont les pattes qui forme un triangle ?
Et une fois la patte coupée faut-il remettre de la pâte thermique au remontage ?
Cordialement.
Nyko
Oui j'ai bien tout cela, rien ne s'allume.
Je ferai ça demain midi car de nuit et avec -5 dehors ça ne me donne plus envie de sortir.
Donc si j'ai bien compris ce sont les pattes qui forme un triangle ?
Et une fois la patte coupée faut-il remettre de la pâte thermique au remontage ?
Cordialement.
Nyko
29 décembre 2016 à 19:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Triangle : oui.
Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.
Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.
Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
29 décembre 2016 à 23:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Alors j'ai procédé au test de mesure entre GC : 0 CE : 0 GE : 0
J'ai donc déposé la carte pour couper la patte centrale du composant, tout remonté, mis sous tension et comme prévu le power lamp s'est rallumé.
Une fois la clim mise j'ai entendu tout un tas de bruit "tac tac" alors du coup j’ai recoupé de suite.
Comment savoir si c’était le compresseur ?
Cordialement.
Nyko
Comment allez-vous ?
Alors j'ai procédé au test de mesure entre GC : 0 CE : 0 GE : 0
J'ai donc déposé la carte pour couper la patte centrale du composant, tout remonté, mis sous tension et comme prévu le power lamp s'est rallumé.
Une fois la clim mise j'ai entendu tout un tas de bruit "tac tac" alors du coup j’ai recoupé de suite.
Comment savoir si c’était le compresseur ?
Cordialement.
Nyko
30 décembre 2016 à 20:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir. Je vais mieux que votre IGBT! :-)
Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.
Cordialement, Dom.
Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.
Cordialement, Dom.
31 décembre 2016 à 00:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour,
OK d'accord je vais recommencer.
Donc je me mets en mode clim sur le Split, je mets en route et je retourne sur l'unité extérieure.
Voir si un gros tuyau est chaud c'est ça ? Haha !
Je n'ai pas tout saisi pour le compresseur désolé.
Cordialement.
Nyko
OK d'accord je vais recommencer.
Donc je me mets en mode clim sur le Split, je mets en route et je retourne sur l'unité extérieure.
Voir si un gros tuyau est chaud c'est ça ? Haha !
Je n'ai pas tout saisi pour le compresseur désolé.
Cordialement.
Nyko
31 décembre 2016 à 08:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.
J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...
Cordialement, Dom.
Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.
J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...
Cordialement, Dom.
31 décembre 2016 à 10:48
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Bonne et heureuse année pour 2017.
Alors j'ai fait la mise en route, j'ai entendu un truc se déclencher et quelques secondes après l'hélice s'est mise à tourner mais le tuyau je n'ai pas eu l'impression de chaud.
Est-ce qu'en 40 secondes il a le temps de montrer un signe de chaleur ?
Pour le chauffage alternatif nous avons un petit radiateur à bain d'huile mais pas le top pour chauffer une pièce de 50 m².
Cordialement. Nyko
Bonne et heureuse année pour 2017.
Alors j'ai fait la mise en route, j'ai entendu un truc se déclencher et quelques secondes après l'hélice s'est mise à tourner mais le tuyau je n'ai pas eu l'impression de chaud.
Est-ce qu'en 40 secondes il a le temps de montrer un signe de chaleur ?
Pour le chauffage alternatif nous avons un petit radiateur à bain d'huile mais pas le top pour chauffer une pièce de 50 m².
Cordialement. Nyko
01 janvier 2017 à 13:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour et bonne année.
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
01 janvier 2017 à 19:02
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
OK mais il faut que je touche le tuyau sur le groupe extérieur c'est bien ça ?
Ceux qui sont sur le côté avec la gaine isolante ?
Car sur les 6 tuyaux 3 sont plus gros mais aucun n'était chaud pendant les 45 secondes.
Ou alors je ne fais pas comme il faudrait faire.
Ceux qui sont sur le côté avec la gaine isolante ?
Car sur les 6 tuyaux 3 sont plus gros mais aucun n'était chaud pendant les 45 secondes.
Ou alors je ne fais pas comme il faudrait faire.
01 janvier 2017 à 20:42
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.
Cordialement, Dom.
Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.
Cordialement, Dom.
02 janvier 2017 à 09:20
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
OK je referai un test pour voir si jamais.
Sinon quelle est la référence de la pièce que je puisse la commander ?
Si vous pouvez me dire tout ce qu'il faut.
Merci d'avance.
Nyko
OK je referai un test pour voir si jamais.
Sinon quelle est la référence de la pièce que je puisse la commander ?
Si vous pouvez me dire tout ce qu'il faut.
Merci d'avance.
Nyko
02 janvier 2017 à 11:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Du coup quelle référence de pièces je commande pour pouvoir la réparer car je n'y connais rien du tout.
Merci d'avance.
Cordialement.
Du coup quelle référence de pièces je commande pour pouvoir la réparer car je n'y connais rien du tout.
Merci d'avance.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 12:20
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir et bonne année.
Allez sur la question 2612 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 Vous y trouverez peut-être votre réponse.
Sinon appeler Sanyo leur N° tel est sur internet.
Bien vous munir des réf des UI/UE.
Allez sur la question 2612 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 Vous y trouverez peut-être votre réponse.
Sinon appeler Sanyo leur N° tel est sur internet.
Bien vous munir des réf des UI/UE.
03 janvier 2017 à 18:23
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
03 janvier 2017 à 18:36
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
La question 2612 répond effectivement à votre question. Voici des références possibles, chez rs-particuliers.com, le port est offert pour votre 1ère commande.
IGBT : 7961331, 9.38€ les 2
ou : 5411843, 4.16€ pièce, légèrement moins puissant
Plus des tampons isolants : 7073367, 4.20€ les 10
Graisse thermique : 9156105, 20.24€ le tube... En fait rs-online.com a d'autres conditionnements bien moins chers, mais ils ne sont pas "connus" chez rs-particuliers.com. Vous pouvez aussi récupérer de la graisse sur d'autres composants si il y en a en excès.
Cordialement, Dom.
La question 2612 répond effectivement à votre question. Voici des références possibles, chez rs-particuliers.com, le port est offert pour votre 1ère commande.
IGBT : 7961331, 9.38€ les 2
ou : 5411843, 4.16€ pièce, légèrement moins puissant
Plus des tampons isolants : 7073367, 4.20€ les 10
Graisse thermique : 9156105, 20.24€ le tube... En fait rs-online.com a d'autres conditionnements bien moins chers, mais ils ne sont pas "connus" chez rs-particuliers.com. Vous pouvez aussi récupérer de la graisse sur d'autres composants si il y en a en excès.
Cordialement, Dom.
03 janvier 2017 à 19:30
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir.
Merci pour les références.
Par contre est-ce que la graisse thermique 915-6118 irait, car la référence que vous avez citée n'est plus disponible jusqu'au 11/01/2017 donc ça me fait trop long à attendre vu que le froid revient par chez nous.
Je vais prendre la première réf pour l'IGBT comme ça j'en aurai un autre au cas où.
J'attends votre réponse pour finaliser la commande.
Cordialement.
Nyko.
Merci pour les références.
Par contre est-ce que la graisse thermique 915-6118 irait, car la référence que vous avez citée n'est plus disponible jusqu'au 11/01/2017 donc ça me fait trop long à attendre vu que le froid revient par chez nous.
Je vais prendre la première réf pour l'IGBT comme ça j'en aurai un autre au cas où.
J'attends votre réponse pour finaliser la commande.
Cordialement.
Nyko.
03 janvier 2017 à 22:18
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Oui, cette graisse ira très bien, mais 26€ c'est un peu cher payé pour une substance dont il vous faut l'équivalent de 2 grains de blé... Si vous connaissez une entrepreneur qui pourrait passer votre commande, vous pourriez acheter une version à 5 €... Ou alors un dépanneur du coin qui pourrait vous en donner une noisette... Mais bon quand on voit ce que coûte une réparation auto, par ex, votre commande restera tout de même raisonnable.
Cordialement, Dom.
Oui, cette graisse ira très bien, mais 26€ c'est un peu cher payé pour une substance dont il vous faut l'équivalent de 2 grains de blé... Si vous connaissez une entrepreneur qui pourrait passer votre commande, vous pourriez acheter une version à 5 €... Ou alors un dépanneur du coin qui pourrait vous en donner une noisette... Mais bon quand on voit ce que coûte une réparation auto, par ex, votre commande restera tout de même raisonnable.
Cordialement, Dom.
04 janvier 2017 à 09:28
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir.
Pièces commandées, j'espère que ça va arriver vite.
Par contre les tampons ne sont plus dispo avant mars donc j'ai pris cette réf la 7073364 j'espère qu'ils iront.
Et la pâte thermique doit arriver le semaine prochaine.
J'ai démonté totalement la carte et j'ai comme l'impression qu'il y avait déjà eu le souci et que quelqu'un a réparé la carte car par rapport à ce que j'ai pu lire sur d'autres posts l'IGBT d'origine a un doigt en plastique or là il est métallique.
Cordialement. Nyko
Pièces commandées, j'espère que ça va arriver vite.
Par contre les tampons ne sont plus dispo avant mars donc j'ai pris cette réf la 7073364 j'espère qu'ils iront.
Et la pâte thermique doit arriver le semaine prochaine.
J'ai démonté totalement la carte et j'ai comme l'impression qu'il y avait déjà eu le souci et que quelqu'un a réparé la carte car par rapport à ce que j'ai pu lire sur d'autres posts l'IGBT d'origine a un doigt en plastique or là il est métallique.
Cordialement. Nyko
05 janvier 2017 à 20:50
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir.
J'ai reçu les pièces donc je reviens vers vous pour savoir comment procéder pour le montage avec les tampons, est-ce qu'il faut mettre de la pâte thermique entre.
Enfin dites-moi tout, merci d'avance.
Cordialement.
J'ai reçu les pièces donc je reviens vers vous pour savoir comment procéder pour le montage avec les tampons, est-ce qu'il faut mettre de la pâte thermique entre.
Enfin dites-moi tout, merci d'avance.
Cordialement.
11 janvier 2017 à 19:27
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir.
Au début je pensais qu'il n'était pas nécessaire de mettre de la pâte quand on utilisait un tampon caoutchouté, mais un internaute a eu un claquage sans pâte, puis pas de claquage avec pâte. Donc je me plie à l'expérience : il serait plus sage d'en mettre une fine couche, sur les 2 faces du tampon.
Attention de plier les pattes de l'IGBT de telle sorte que le trou de l'IGBT corresponde exactement au trou de la carte.
Cordialement, Dom.
Au début je pensais qu'il n'était pas nécessaire de mettre de la pâte quand on utilisait un tampon caoutchouté, mais un internaute a eu un claquage sans pâte, puis pas de claquage avec pâte. Donc je me plie à l'expérience : il serait plus sage d'en mettre une fine couche, sur les 2 faces du tampon.
Attention de plier les pattes de l'IGBT de telle sorte que le trou de l'IGBT corresponde exactement au trou de la carte.
Cordialement, Dom.
11 janvier 2017 à 20:01
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
OK donc une fine couche sur le tampon de chaque côté et tous les composants qui sont vissés même chose une fine couche et je mets une bonne épaisseur ?
Je vais m'attaquer au remontage vendredi.
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Cordialement.
Je vais m'attaquer au remontage vendredi.
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Cordialement.
11 janvier 2017 à 21:20
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Je reviens vers vous.
Alors j'ai bien tout remis en place, ré-actionné le disjoncteur, allumé le split en mode chauffage, le voyant est rouge fixe, je vais à l’extérieur, le powerlamp est bien rouge fixe aussi, j’entends un clic et tout de suite derrière l'hélice qui s'enclenche.
Trop content je me dis on va ravoir du chauffage et là tout se coupe voyant du split clignote rouge.
A l’extérieur le powerlamp est toujours allumé et les 4 leds d'erreurs se sont allumés quelques secondes et s'éteignent mais ce ne fait pas disjoncter au tableau.
Qu'est-ce que ça peut bien être ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Nicolas
Je reviens vers vous.
Alors j'ai bien tout remis en place, ré-actionné le disjoncteur, allumé le split en mode chauffage, le voyant est rouge fixe, je vais à l’extérieur, le powerlamp est bien rouge fixe aussi, j’entends un clic et tout de suite derrière l'hélice qui s'enclenche.
Trop content je me dis on va ravoir du chauffage et là tout se coupe voyant du split clignote rouge.
A l’extérieur le powerlamp est toujours allumé et les 4 leds d'erreurs se sont allumés quelques secondes et s'éteignent mais ce ne fait pas disjoncter au tableau.
Qu'est-ce que ça peut bien être ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Nicolas
15 janvier 2017 à 15:59
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Si vous n'avez pas disjoncté, c'est que l'IGBT est toujours bon. A priori. D'un autre côté, la quantité d'énergie stockée dans les gros condos permet à l'alim de continuer à fonctionner quelques dizaines de secondes. Si au bout d'une minute la power lamp est éteinte, alors il n'y a plus de haute tension sur les condos (ou l'alim est en panne, mais c'est peu probable dans votre cas).
Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur...
Cordialement, Dom.
Si vous n'avez pas disjoncté, c'est que l'IGBT est toujours bon. A priori. D'un autre côté, la quantité d'énergie stockée dans les gros condos permet à l'alim de continuer à fonctionner quelques dizaines de secondes. Si au bout d'une minute la power lamp est éteinte, alors il n'y a plus de haute tension sur les condos (ou l'alim est en panne, mais c'est peu probable dans votre cas).
Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur...
Cordialement, Dom.
15 janvier 2017 à 17:51
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Non ça n'a pas disjoncté.
Mon powerlamp est bien allumé tout le long il ne s'éteint jamais.
On dirait qu'il y a quelque chose qui ne se déclenche pas.
Les Splits soufflent de l'air ambiant mais à aucun moment, il y a un peu d'air chaud.
Mon powerlamp est bien allumé tout le long il ne s'éteint jamais.
On dirait qu'il y a quelque chose qui ne se déclenche pas.
Les Splits soufflent de l'air ambiant mais à aucun moment, il y a un peu d'air chaud.
15 janvier 2017 à 18:31
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
"Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur..."
Du neuf avec ces 2 choses?
Sinon, vous avez peut-être oublié ou mal enfoncé un câble?...
Du neuf avec ces 2 choses?
Sinon, vous avez peut-être oublié ou mal enfoncé un câble?...
16 janvier 2017 à 12:09
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonjour.
Oui j'ai effectué la coupure secteur pendant un bon quart d'heure et elle refait la même chose par contre je ne suis pas retourné voir les leds si elle s'allumait de la même façon.
Je vais revoir les branchements en rentrant du travail.
Cordialement.
Oui j'ai effectué la coupure secteur pendant un bon quart d'heure et elle refait la même chose par contre je ne suis pas retourné voir les leds si elle s'allumait de la même façon.
Je vais revoir les branchements en rentrant du travail.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 12:28
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Bonsoir
Et bien bravo à vous Dom, vraiment un très grand merci ça remarche comme avant ça fait du bien de retrouver du chauffage. C'était une prise qui était mal clipsée.
Le Split est en fonctionnement depuis à peu près 4 heures et impeccable, pourvu que ça dure.
Encore un grand merci pour votre travail, vos conseils, sans vous ceux-ci m'auraient coûter plus de 700 euros.
Cordialement.
Nicolas
Et bien bravo à vous Dom, vraiment un très grand merci ça remarche comme avant ça fait du bien de retrouver du chauffage. C'était une prise qui était mal clipsée.
Le Split est en fonctionnement depuis à peu près 4 heures et impeccable, pourvu que ça dure.
Encore un grand merci pour votre travail, vos conseils, sans vous ceux-ci m'auraient coûter plus de 700 euros.
Cordialement.
Nicolas
16 janvier 2017 à 20:06
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Eh bien j'en suis très heureux pour vous! D'autant que le froid arrive pour plusieurs jours...
Bon vent, Dom.
Bon vent, Dom.
16 janvier 2017 à 22:42
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Oui le froid arrive.
Dans tous les cas vous êtes le bienvenu si vous passez dans la Nièvre pour boire un coup pour ce que vous avez fait pour nous. Encore un grand merci.
Cordialement.
Dans tous les cas vous êtes le bienvenu si vous passez dans la Nièvre pour boire un coup pour ce que vous avez fait pour nous. Encore un grand merci.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 12:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 2. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
- N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Problème sur unité extérieure Sanyo
- N°2709 : Bonjour, Ma climatisation est basée sur l'unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH. Cette climatisation est extrêmement fiable et très bien finie (la mienne a 9 ans) sauf sur un point : la carte électronique qui commande le...
- 5. Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter
- N°6494 : Bonjour, Je suis équipé d'une PAC Sanyo Prothea triphasée qui assurait depuis fin 2010 le chauffage de la partie ancienne de la maison (radiateur) et l'extension (deux planchers chauffants) grâce à un kit deux zones. Le...
- 6. Panne unité extérieure SANYO CMRV3144EH et garantie
- N°746 : Bonjour, l'installateur de mon système de climatisation réversible a déposé le bilan (sté THEDYSS) Aujourd'hui, après 1 an et demi de fonctionnement, une des 2 unités extérieures vient de tomber en panne et a fait...
- 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...