Climatisation dépannage conseils : Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour.
Je possède une clim réversible AIRTON TAC-18CHSA/H réf 403754 neuve achetée et stockée depuis juillet 2006, ne pouvant pas l'installer à mon domicile.
Étant artisan je l'ai installé dans mon atelier septembre dernier pour me procurer du chauffage. Résultats satisfaisants question température, mais cette semaine arrêt net du chauffage, plus de ventilation.
Je l'ai arrêté et remise en route plusieurs fois, et toujours le même problème, il n'y a que le ventilateur de l'unité extérieure qui tourne, et le compresseur ne se met pas en route.
Après inspection, fusible platine bon, côté voyants rien à signaler, aucune fuite de gaz, pression testée.
L'unité intérieur fonctionne, elle ventile sur mode froid, le balayage des ailettes fonctionne, mais en mode chaud c'est le contraire rien ne se passe.
Merci de me renseigner.
17 novembre 2008 à 04:33
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonsoir, faites un reset avec la télécommande ou enlever les piles puis réessayez.
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Avez vous résolu ce problème car j'ai moi même j'ai eu le même problème avec ma PAC AIRTON et un frigoriste est intervenu et m'a dit que la carte électronique du bloc extérieur est certainement HS !
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
J'ai eu un problème similaire avec une clim Aucma :
En fait c'était le condensateur de l'unité extérieure qui avait grillé.
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Attention.
Clim. Airton modèle : TAC-12chsa/zi
Pas terrible pour mon cas personnel : elle a marché 2 mois sur mode chauffage.
Service après vente peu efficace.
J’ai soi-disant une panne "power module" d'après code (p9). Diagnostic fait au téléphone par une hôtesse de Airton.
Au bout d'un mois, je reçois ce fameux "power module"
Après avoir téléphoné plusieurs fois, il semble qu'il faut monter soi-même sans notice d'explication.
Bref, 2 cartes électroniques qui se trouvent sur l'unité extérieure, je les ai remplacées mais toujours code (p9).
De plus, il faut retourner les vieilles cartes (à croire que le client suivant va les recevoir ?)
Car je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Ma panne n'est toujours pas résolue : toujours code (p9) et, de plus, code (p8)... et toujours pas de chauffage.
Allez voir d'autre forums, vous serez fixé sur la fiabilité de ce produit...
28 décembre 2008 à 02:11
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour,
pour moi, j'ai un problème sur l'unité extérieure qui ne fonctionne plus (compresseur Toshiba), le voyant de la carte horizontale est éteint, celui de l'autre carte verticale allumée.
Sur l'unité intérieure la carte est éteinte et affiche le code (E7), après avoir contacté Airton, résultat : sa viendrait du Power Module unité extérieure. Au prix de 89 € payable d'avance.
Et je ne suis pas certain que cela vienne du Power Module qui ne serait pas remboursé, si le problème est autre.
Si quelqu'un peut venir à mon secours, je le remercie d'avance.
09 septembre 2009 à 18:43
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour, j'ai eu le même problème, il faut juste débrancher les câbles électriques de l'unité extérieure et attendre 5 min puis rebrancher.
12 novembre 2010 à 17:02
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour,
j'ai installé il y a deux ans une clim Airton TAC-12CHSA/ZI avec les connecteurs Readyclim.
Aujourd'hui, elle s'est arrêtée de fonctionner. code P9. Le sav me dit que ça vient d'une fuite. Après contrôle de toute l'installation : aucune fuite sur les raccords unité intérieur, non plus sur les tuyaux et ni sur les raccord unité extérieure. Je démonte donc l'unité extérieure pour regarder ce qui se passe dedans.
Je regarde partout, et je constate que le dessus du compresseur est gras ! Sûrement une fuite au niveau du compresseur ! Après 2 ans d'utilisation en chauffage ! Est ce normal ? Est ce réparable ?
Alors le problème c'est que 1 mois plus tôt, j'ai une clim de 12 000BTU Airton installée depuis l'été 2005 qui m'a lâchée de la même manière. Un soit disant frigoriste agréé Airton est venu pour voir :
La PAC était quasi vide, il se contente de regarder la pression avec son manifold, et remplir ! Aucun tirage au vide ! J'ai trouvé ça étonnant pour un "pro". Résultat, 3 jours plus tard la PAC était vide ! 191€ pour 3 jours de chauffage ça fait cher ! Alors Ets ROSIER en Indre et Loire (37)à éviter ! Il aurait pu faire un tirage au vide déjà dans un premier temps pour contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique avant de remplir !
Alors si quelqu'un peut me dire si c'est réparable ou pas sans changer le compresseur ?
J'ai installé 6 clim Airton déjà et là les problèmes commencent.
Si j'avais su, j'aurais mis plus cher !
En tout cas, terminé Airton ! Je n'en achète plus !
Merci pour votre aide.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne clim airton

04 janvier 2011 à 10:20
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Airton, sur 3, deux en panne au bout de deux ans.
Une carte électronique et condensateurs KO, sur l'autre raccord rapide écrou coupé en deux au serrage sur groupe extérieure, ces clims ne valent pas grand chose et vu l'achat 1500 € les 3, et durée 2 ans, aucun bénéfice. huffyhuffy

21 juillet 2013 à 13:44
Réponse 9 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON

geotous
Membre inscrit
geotous
6 messages
Bonjour, le power module de ma clim Airton est HS, c'est un insecte qui a provoquer un court circuit électrique.
Quelqu'un aurait-il les coordonnées de ALBRE37 pour qu'il puisse réparer le module ?
Impossible de contacter le SAV...

Merci d'avance pour votre aide.
21 octobre 2015 à 15:19
Réponse 10 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour "geotous",

Le mail d'ALBRE37 vient de vous être envoyé.
Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Cordialement.
Patrice. Bricovidéo
21 octobre 2015 à 19:50
Réponse 11 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour à tous,
Pour moi c'est aussi un problème de carte électronique...
Après un orage monstrueux, mon groupe extérieur a pris l'eau et la carte a grillée !!!
Si vous connaissez un électronicien à qui je pourrais envoyer ma carte je serais le plus heureux des hommes qui transpire à grosses gouttes par ces grosse chaleurs.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
23 juillet 2017 à 11:18
Réponse 12 forum climatisation Bricovidéo

Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour,
Demandez les coordonnées de ALBRE37 il peut certainement vous aider.
Pour moi il a réparé mes deux cartes power module.
23 juillet 2017 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 2. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 3. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 4. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite