Devis dépannage climatisation : Température en sortie de split Samsung AQV12NS
Invité

Bonjour à tous, j'ai installé une clim réversible Samsung AQV12NS. Elle semble fonctionner très bien en chaud comme en froid, mais je trouve que l'air en sortie de split est "frais" plutôt que "froid" et "tiède" plutôt que "chaud", contrairement à ma clim de voiture qui sort de l'air vraiment froid...
Pour bien assurer la qualité de mon montage, j'aimerais connaître la température normale que l'on doit obtenir en sortie de split lorsqu'on règle la T° sur 16° et sur 30°. Qui peut me renseigner ?
Par ailleurs, les fonctions de programmation de la télécommande sont très limitées, peut-on adapter une télécommande supérieure avec des fonctions plus évoluées, et quelle en est la référence ? Merci d'avance.
Pour bien assurer la qualité de mon montage, j'aimerais connaître la température normale que l'on doit obtenir en sortie de split lorsqu'on règle la T° sur 16° et sur 30°. Qui peut me renseigner ?
Par ailleurs, les fonctions de programmation de la télécommande sont très limitées, peut-on adapter une télécommande supérieure avec des fonctions plus évoluées, et quelle en est la référence ? Merci d'avance.
19 octobre 2008 à 04:08
Informations dépannage 1 climatisation
Invité

Température en sortie de split Samsung AQV12NS
Invité

Bonsoir,
la différence de température entre la reprise d'air et le soufflage du climatiseur doit être de 10°C en froid et de 20°C en chauffage. Ce sont des valeurs minimales.
la différence de température entre la reprise d'air et le soufflage du climatiseur doit être de 10°C en froid et de 20°C en chauffage. Ce sont des valeurs minimales.
16 septembre 2009 à 20:25
Informations dépannage 2 climatisation
Température en sortie de split Samsung AQV12NS
Bonjour à tous.
Je cherche à comprendre, la différence de reprise d'air, pour une température de sortie d'un Split.
Exemple : sur ma clim Altech ce matin j'ai fait un test avec demande à 30 degrés, avec une température extérieure de 13.2 degrés, et une humidité extérieure de 82 %.
En trente minutes la température de sortie au Split n'est pas montée à plus de 47 degrés.
Je voulais savoir si l’hygrométrie extérieure, joue un rôle sur le rendement de la machine, ou si le fait que la température détectée dehors par la sonde extérieure, fait que l'unité extérieure ne donne qu'une puissance limitée.
Cordialement. cathars.
Je cherche à comprendre, la différence de reprise d'air, pour une température de sortie d'un Split.
Exemple : sur ma clim Altech ce matin j'ai fait un test avec demande à 30 degrés, avec une température extérieure de 13.2 degrés, et une humidité extérieure de 82 %.
En trente minutes la température de sortie au Split n'est pas montée à plus de 47 degrés.
Je voulais savoir si l’hygrométrie extérieure, joue un rôle sur le rendement de la machine, ou si le fait que la température détectée dehors par la sonde extérieure, fait que l'unité extérieure ne donne qu'une puissance limitée.
Cordialement. cathars.

23 octobre 2013 à 09:25
Informations dépannage 3 climatisation
Température en sortie de split Samsung AQV12NS
Bonjour.
Quand l'air extérieur est humide, il apporte plus de calories à l'échangeur extérieur en mode chauffage, du fait de la présence de vapeur d'eau, qui libère de l'énergie en se condensant. D'ailleurs, les constructeurs donnent parfois les performances pour "bulbe humide" et "bulbe sec". Mais cela n'influe pas vraiment sur le COP. Simplement, si l'air extérieur est à 7 degrés et humide, c'est comme s'il était à 10 degrés et sec (ordre de grandeur à confirmer).
Quand en plus l'air extérieur est relativement chaud (13), le compresseur (des inverters) baisse de régime pour limiter la température du gaz en sortie de compresseur. Sur les non-inverters (que je connais bien!), la limitation de la température du gaz s'effectue par coupure momentanée du ventilateur extérieur. Par journées de grand vent, il y a néanmoins risque de surchauffe car c'est alors le vent qui refroidit l'échangeur, et vient alors annuler l'effet recherché par l'arrêt du ventilateur! Dans ce cas là (mode chauffage par températures relativement élevées et grand vent), on peut limiter la surchauffe en obstruant les 2/3 de l'échangeur par un carton ou autre.
Pour votre PAC, il se peut que la sonde de reprise d'air extérieur agisse sur la régulation pour limiter la vitesse du compresseur. Mais ça peut être réalisé aussi avec la sonde en sortie de compresseur.
Cordialement, Dom.
Quand l'air extérieur est humide, il apporte plus de calories à l'échangeur extérieur en mode chauffage, du fait de la présence de vapeur d'eau, qui libère de l'énergie en se condensant. D'ailleurs, les constructeurs donnent parfois les performances pour "bulbe humide" et "bulbe sec". Mais cela n'influe pas vraiment sur le COP. Simplement, si l'air extérieur est à 7 degrés et humide, c'est comme s'il était à 10 degrés et sec (ordre de grandeur à confirmer).
Quand en plus l'air extérieur est relativement chaud (13), le compresseur (des inverters) baisse de régime pour limiter la température du gaz en sortie de compresseur. Sur les non-inverters (que je connais bien!), la limitation de la température du gaz s'effectue par coupure momentanée du ventilateur extérieur. Par journées de grand vent, il y a néanmoins risque de surchauffe car c'est alors le vent qui refroidit l'échangeur, et vient alors annuler l'effet recherché par l'arrêt du ventilateur! Dans ce cas là (mode chauffage par températures relativement élevées et grand vent), on peut limiter la surchauffe en obstruant les 2/3 de l'échangeur par un carton ou autre.
Pour votre PAC, il se peut que la sonde de reprise d'air extérieur agisse sur la régulation pour limiter la vitesse du compresseur. Mais ça peut être réalisé aussi avec la sonde en sortie de compresseur.
Cordialement, Dom.
23 octobre 2013 à 12:40
Informations dépannage 4 climatisation
Température en sortie de split Samsung AQV12NS
Merci dom pour votre réponse, c'est dire que si vous avez raison le Système Inverter est très bien protégée.
Et que je ne serai jamais à une température au dessus de 47 degrés, ou alors plus si les conditions extérieures sont plus basses.
Sur Altech, le compresseur est un Toshiba gmcc, donc un bon produit dans l'ensemble !!
Je vous tiendrai au courant dès que la chute des température sera plus importante, et je referai des mesures.
Cordialement. cathars
Et que je ne serai jamais à une température au dessus de 47 degrés, ou alors plus si les conditions extérieures sont plus basses.
Sur Altech, le compresseur est un Toshiba gmcc, donc un bon produit dans l'ensemble !!
Je vous tiendrai au courant dès que la chute des température sera plus importante, et je referai des mesures.
Cordialement. cathars

23 octobre 2013 à 15:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Température de sortie du split
- N°45 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Hitachi avec 5 unités intérieures. On me dit que les techniciens auraient tiré l'installation à vide pour qu'elle fonctionne parfaitement. J'ai téléphoné au technicien qui...
- 2. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Avis température sortie unité intérieure
- N°3071 : Bonjour à tous, En début d'année j'ai fait installer une PAC air/air, de marque GENERAL. L'unité extérieur est : AOHG24LAT3. Les unités intérieurs sont : 2 unité int ASHG 12LMCA pour +- 150m³ 1 unité int ASHG 09LMCA...
- 9. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 10. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
- N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite