Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8705
Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
Bonjour.
J'ai mon climatiseur qui fonctionne en froid (refroidi correctement) mais pas en chaud, il génère un peu de chaleur pendant quelques minutes puis s'arrête comme si la température était atteinte (alors que ce n'est pas le cas) il givre également très vite même à faible température extérieure (0 degré).
Je n'ai pas vu de gaz sur les raccords de gaz donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite.
C'est une Panasonic KIT-TZ-50-TKE.
Merci pour vos retours
Val
J'ai mon climatiseur qui fonctionne en froid (refroidi correctement) mais pas en chaud, il génère un peu de chaleur pendant quelques minutes puis s'arrête comme si la température était atteinte (alors que ce n'est pas le cas) il givre également très vite même à faible température extérieure (0 degré).
Je n'ai pas vu de gaz sur les raccords de gaz donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite.
C'est une Panasonic KIT-TZ-50-TKE.
Merci pour vos retours

Val
26 juin 2023 à 14:07
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
Bonjour.
Hélas pour vous, tout porte à croire qu'il y a un gros déficit de gaz. Vous avez observé les raccords sur l'UE, mais avez-vous regardé ceux sur l'UI? Une fuite peut arriver aussi sur la valve Schrader (là ou l'on charge la machine en fluide), voire une soudure de crosse d'échangeur fêlée... UE et UI...
(crosse = épingle à cheveux en cuivre pour que le gaz passe d'un tuyau de l'échangeur au suivant)
Hélas pour vous, tout porte à croire qu'il y a un gros déficit de gaz. Vous avez observé les raccords sur l'UE, mais avez-vous regardé ceux sur l'UI? Une fuite peut arriver aussi sur la valve Schrader (là ou l'on charge la machine en fluide), voire une soudure de crosse d'échangeur fêlée... UE et UI...
(crosse = épingle à cheveux en cuivre pour que le gaz passe d'un tuyau de l'échangeur au suivant)
26 juin 2023 à 17:27
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
Merci pour votre retour.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y aurait un manque de gaz si cela fonctionne en froid ?
Le chaud nécessite t-il plus de gaz ?
J'ai vérifié l'UE et l'UI et RAS, mais pas sur la valve je vais voir pour la localiser.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y aurait un manque de gaz si cela fonctionne en froid ?
Le chaud nécessite t-il plus de gaz ?
J'ai vérifié l'UE et l'UI et RAS, mais pas sur la valve je vais voir pour la localiser.
26 juin 2023 à 17:33
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
En mode froid, le ventilo UI démarre tout de suite. En chaud, l'UI attend que son échangeur soit suffisamment chaud pour démarrer la ventilation (sinon impression désagréable). Avec votre manque de gaz, dès que la ventilation commence, le peu d'énergie accumulée dans l'UI est soufflée dans la pièce et l'échangeur redevient trop froid pour maintenir la ventilation. Et en mode froid, votre air soufflé ne doit pas être bien froid...
26 juin 2023 à 18:57
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
D'accord.
Pourtant l'air me semble assez froid...
Je vais voir pour la faire recharger dans ce cas..
Merci.
Pourtant l'air me semble assez froid...
Je vais voir pour la faire recharger dans ce cas..
Merci.
27 juin 2023 à 17:25
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic fonctionne en froid mais mal en chaud
En froid et avec une consigne agressive, l'air doit sortir 15 à 20° plus froid que l'air entrant : à mesurer, donc (les 2), après 10 mn de fonctionnement.
Et on ne recharge pas sans avoir fait une recherche de fuite... et l'avoir corrigée, bien sûr.
Et on ne recharge pas sans avoir fait une recherche de fuite... et l'avoir corrigée, bien sûr.
27 juin 2023 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 6. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 7. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
- N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
- N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite