Forum dépannage climatiseur réversible : Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures

danielper
Membre inscrit
danielper
1 message
Bonjour.

J'ai un climatiseur réversible Hitachi RAK35PEA extérieur et RAC 35WEA intérieur.
A une température entre +5° et 0° le climatiseur (RAC 35WEA intérieur) fait un gros bruit comme si un moteur s’arrêtait le voyant de mise en service se met à clignoter de 9 à 10 fois, le ventilateur se remet en service et arrête de clignoter vers 20 ou 21 fois en tout cela toutes le 1H ou 1H30 quand c'est proche de 0°.
Et mon installateur me dit que c'est normal alors que leur technicien qui est intervenu à mon domicile le dit que c'est un problème de la sonde de dégivrage qui se déclenche elle serait défectueuse et peut être trop sensible.
Est-ce vrai ou pas ?
Est-ce quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
Merci par avance.
22 février 2017 à 14:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.

Si la température est proche de zéro c'est surement un cycle de dégivrage, ce qui serait normal toutes les 60 à 90 minutes !
Le bruit serait l'inversion du cycle.

Cordialement, cathars
22 février 2017 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
A la vue des éléments que vous donnez, je pense que le bruit dont vous nous faites part est dû à l'inversion de cycle de la machine.
C'est le basculement de la vanne 4 voies qui provoque une chute brutale de la haute pression qui devient alors basse pression. Ce mécanisme sert à envoyer le gaz chaud à l'unité extérieure pour la dégivrer.
Cela semble cohérent avec ce que vous nous indiquez.
Concernant la période de dégivrage, vous parlez de toutes les heures environ.
Il faudrait voir la température du lieux où vous résidez, ainsi que le taux d'humidité.
Mais en effet les dégivrages (sur les modèles modernes surtout les inverter) sont déclenchés lorsqu'une sonde placée sur l'échangeur extérieur mesure une température trop basse (signe de prise en glace de l'échangeur).
Si cette sonde est défectueuse, soit le dégivrage ne se lance plus, et donc l'unité givre sans cesse jusqu'à devenir un gros bloc de glace qui va empêcher son fonctionnement soit elle lance des dégivrages intempestifs.
Pour vérifier que la sonde est fonctionnelle ou non, je vous invite à mesurer la valeur de sa résistance.
Tout d'abord, coupez le disjoncteur associé à votre appareil et attendez au moins 5 minutes avant de commencer à l'ouvrir. Il faut alors repérer cette sonde qui est placée derrière l'échangeur. Après avoir ouvert le capot de l'unité extérieure, suivez le fil de la sonde et trouvez son connecteur sur la carte électronique.
Après cela, vous pouvez le débrancher et utiliser un multimètre avec fonction ohmmètre pour mesurer la valeur de sa résistance.
Nous communiquer la valeur obtenue.

Idéalement, procéder à des mesures à des températures différentes, par exemple une mesure dehors à 5°c, une mesure à l'intérieur à 20°c ... au moins 2 mesures à des températures différentes.
Attention, laissez bien le temps à la sonde de monter ou de descendre en température.

Cordialement.
22 février 2017 à 16:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme il n'y a pas de code panne les cycles de dégivrage à des températures positives seraient plutôt dus à un manque de gaz.
Quand même, comme pbm, la sonde est peut-être défectueuse, la mesurer et nous donner les infos.
22 février 2017 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 7. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurdepannage climatisation reversibletest ventilateurssupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite