Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3833
Question Forum Dépannage : Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Voilà voilà, j'ai une clim Carrera de type DC inverter 3k5 avec split plat modèle CAR-35EP/DBPCPAP-103W
Pendant 5 ans nous n'avons eu aucun problème.
Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la clim
info supplémentaire aucun code erreur sur l'unité intérieure.
Puis j'ai commandé une sonde que j'ai remplacée, j'ai également nettoyé les cartes électroniques habitées par de petits insectes carbonisés.
Elle a maintenant refonctionné 1 semaine et maintenant sur l'unité intérieure, j'ai un clignotement du voyant timer qui devient fixe puis 5 clignotements du voyant Run.
J'ai trouvé une notice qui indique ceci, mais je ne trouve pas le message très clair : E5 Défaut d'asservissement du ventilateur de l'unité intérieure.
Avez-vous une piste à me donner sur la marche à suivre pour la réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà voilà, j'ai une clim Carrera de type DC inverter 3k5 avec split plat modèle CAR-35EP/DBPCPAP-103W
Pendant 5 ans nous n'avons eu aucun problème.

Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la clim

Puis j'ai commandé une sonde que j'ai remplacée, j'ai également nettoyé les cartes électroniques habitées par de petits insectes carbonisés.

Elle a maintenant refonctionné 1 semaine et maintenant sur l'unité intérieure, j'ai un clignotement du voyant timer qui devient fixe puis 5 clignotements du voyant Run.
J'ai trouvé une notice qui indique ceci, mais je ne trouve pas le message très clair : E5 Défaut d'asservissement du ventilateur de l'unité intérieure.
Avez-vous une piste à me donner sur la marche à suivre pour la réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2017 à 20:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir.
Moi j'ai Timer allumé fixe /Run 5 flashs = défaut du module IPM de l'UE ce qui voudrait dire que la carte est HS, ou compresseur ?
Sur ce, si vous avez des connaissances en électronique, Dom-aom pourrait éventuellement vous aider ou quelqu'un d'autre pour pas trop cher.
Par contre :
Moi j'ai Timer allumé fixe /Run 5 flashs = défaut du module IPM de l'UE ce qui voudrait dire que la carte est HS, ou compresseur ?
Sur ce, si vous avez des connaissances en électronique, Dom-aom pourrait éventuellement vous aider ou quelqu'un d'autre pour pas trop cher.
Par contre :
Citation :Là il aurait peut-être fallu nous appeler au secours, car le système de fonctionnement était peut-être impeccable, et vous n'avez peut-être rien arrangé en essayant de faire bien !
Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la climinfo supplémentaire aucun code erreur sur l'unité intérieure.
21 février 2017 à 21:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Je n'ai rien trouvé de plus depuis mon post et peu de réponse ici. ;)
Je vais attendre ce weekend pour ré-ouvrir la bête et on verra à ce moment là.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci pour votre retour.
Je n'ai rien trouvé de plus depuis mon post et peu de réponse ici. ;)
Je vais attendre ce weekend pour ré-ouvrir la bête et on verra à ce moment là.
Si vous avez des pistes je suis preneur.

23 février 2017 à 19:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Voici de nouvelles informations, je viens de l'ouvrir.
Alors en Mode chaleur :
J'ai la led401 rouge d'allumée et rien ne se passe à l'intérieur, hormis la séquence sur le split le voyant timer fixe et le voyant run flash x5.
En Mode froid :
Le split intérieur s'allume et fait de l'air rien côté extérieur et toujours la même séquence voyant timer fixe et voyant run flash x5.
Si vous avez des pistes pour moi merci d'avance. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici de nouvelles informations, je viens de l'ouvrir.
Alors en Mode chaleur :
J'ai la led401 rouge d'allumée et rien ne se passe à l'intérieur, hormis la séquence sur le split le voyant timer fixe et le voyant run flash x5.
En Mode froid :
Le split intérieur s'allume et fait de l'air rien côté extérieur et toujours la même séquence voyant timer fixe et voyant run flash x5.
Si vous avez des pistes pour moi merci d'avance. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




25 février 2017 à 16:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
25 février 2017 à 17:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir.
Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.
Cordialement, Dom.
Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.
Cordialement, Dom.
26 février 2017 à 00:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Affichage E5 que signifie ce code
- N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
- 3. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
- 4. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Code E5 clim AUX ASW-H12A4
- N°3396 : Bonjour, Depuis quelques temps ma clim AUX ASW-H12A4 m'affiche le code E5. Quand je l'allume, elle tourne 5 minutes puis se coupe avec ce code panne. J'ai ouvert l’unité extérieure je n'ai qu'une seule LED rouge allumée...
- 7. Clim split inverter Carrera 51 GW X1 DBPC affiche code DF
- N°2727 : Bonjour. Je possède une clim réversible Carrera 51 GW 5100 qui a fonctionné à merveille jusqu’à ces jours-ci où l’unité intérieure a affiché le code DF. Normalement c’est un dégivrage. A -18°C, j’ai trouvé...
- 8. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
- N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
- N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite