Bonjour.

J'ai une clim mobile et dès que je baisse la température, mon disjoncteur saute ?
Qui aurait une piste de la panne ?
Merci.
12 juillet 2021 à 09:39
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour ludo0707.

Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 juillet 2021 à 11:58
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

ludo0707
Membre inscrit
ludo0707
7 messages
Re.
Climatiseur marque Lakes modèle KYD-25/Xc
Merci.
12 juillet 2021 à 12:16
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Bizarre, d'habitude c'est plutôt le contraire, disjonction quand le compresseur démarre...

Il se peut que l'arrêt du compresseur provoque un soubresaut, autrement dit une oscillation brève mais violente du compresseur sur ses fixations, et qu'un fil dénudé et un peu trop proche de la carcasse touche ladite carcasse... Démontez les carters et cherchez quelque chose dans ce style... sans conviction.

13 juillet 2021 à 08:30
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

ludo0707
Membre inscrit
ludo0707
7 messages
Bonjour.

Ça disjoncte en mode froid lorsque je veux passer en dessous de 24 degrés.
En mode chauffage,il n y a aucun soucis.
13 juillet 2021 à 08:39
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Euh... en fait je m'étais planté : quand vous baissez suffisamment la température, vous mettez le compresseur en marche pour faire du froid, donc on est bien sur une possibilité de compresseur HS.

En mode chaud vous n'avez pas le problème, tout simplement parce que sur cette machine le chaud est produit par des résistances, et non par une inversion du fonctionnement de la partie frigorifique.

Essayez d'alimenter l'appareil avec une allonge 2 fils, donc sans terre. Si le compresseur a une fuite à la terre, cette manip permettra de confirmer cette possibilité si l'appareil démarre normalement. Une fois la manip faite, remettez la terre, car il est interdit et dangereux d'enlever la terre (risque d'électrocution).

Si ça continue de disjoncter avec 2 fils, ou bien le compresseur est en court-circuit, ou bien son condensateur est devenu trop faible, dans ce cas le compresseur ne peut démarrer et surconsomme.
13 juillet 2021 à 12:24
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Climatiseur mobile disjoncteur saute

ludo0707
Membre inscrit
ludo0707
7 messages
Merci pour cette réponse.
Je vais tacher d'essayer cet après-midi et vous tiens au jus.
13 juillet 2021 à 12:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
    N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
  • 2. Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
    N°2407 : Bonjour, Voilà mon problème, je démarre ma clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C et 10 secondes après, mon disjoncteur saute, au moment où mon compresseur doit s'enclencher. Avez-vous une idée de mon problème ? Cette clim...
  • 3. Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S
    N°3476 : Bonjour à tous. Voilà, petit souci avec mon climatiseur mobile Proline GR90S. Il s'est arrêté. La notice de l'appareil précise que cela peut être le fusible qui a grillé, donc le changer. Autre petit souci, la notice...
  • 4. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
    N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
  • 5. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
    N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
  • 8. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 9. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
    N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur mobile disjoncteur saute >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurpanne compresseur pompe a chaleurforum depannage climatiseursdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite