Question dépannage climatisation : Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma

Enzo2468
Membre inscrit
Enzo2468
1 message
Bonjour à tous.

Je suis équipé d'une PAC air/eau Daikin Altherma basse température bibloc sur plancher chauffant + radiateur.
Unité intérieur EHVZ08S18CB3V avec ballon d'ECS intégré
Unité extérieur ERLQ008CAV3
Télécommande EKRUCBL1
PAC et Maison datent de 2016

Depuis novembre et qu'il gèle, ma PAC s'arrête
En cliquant sur "i", elle affiche le code 7H-06 problème débit d'eau.
Il suffit d'appuyer sur "OK" pour qu'elle redémarre.
Le technicien d'Engie pense qu'il s'agit d'un problème de débit lorsque la pompe dégivre.
D'autant que le filtre à tamis avait été nettoyé en même temps que la révision cet été.
Le technicien d'Engie a ouvert prudemment les vannes du plancher chauffant pour tenter de corriger ce problème de débit.
De plus, il a augmenté la pression qui était à 0,8 bar jusque 2 bar.

Depuis, mon problème a récidivé 3 fois en 5 jours avec les gelées.
Et la pression a rebaissé à 0,8 bar.
J'ai rappelé Engie et je n'ai pas osé toucher.

Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Enzo.
03 décembre 2021 à 00:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Si votre pression d'eau baisse c'est qu'il y a soit une fuite ou soit plus généralement le vase d'expansion HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2021 à 12:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
    N°8223 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol. Nous...
  • 2. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 3. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 4. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 5. PAC code erreur 7H-06
    N°8141 : Bonjour. Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage. Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal...
  • 6. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 7. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 8. Problème débit eau PAC Daikin Altherma
    N°7581 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma Génération 1 MONOBLOC AIR EAU et depuis 24h elle ne fonctionne plus erreur 7H01 DÉBIT EAU ET ERREUR 0H00 problème capteur de débit. En allant dans les informations capteur je...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. PAC Daikin Altherma code erreur AE
    N°5029 : Bonsoir à tous, Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température. PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central. Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit,...
>>> Résultats suivants pour : Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05bricovideo forumspanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite